Har en 15 år gammal Nibe fighter 360p där
fläkten slutat fungera, lampa enligt nedan blinkar på relä-kretskort, i övrigt inga felkoder. Finns något samband? Annat man kan felsöka avseende fläkten?
Vill verkligen få den här att hålla ut ett år till i väntan på 735s.
// D
fläkten slutat fungera, lampa enligt nedan blinkar på relä-kretskort, i övrigt inga felkoder. Finns något samband? Annat man kan felsöka avseende fläkten?
Vill verkligen få den här att hålla ut ett år till i väntan på 735s.
// D
Hej,
Vår hade med lagt av, finns vad jag vet inget samband med dioden.
Vi får en ny värmepump i mars men behöver få in frisk luft i huset (vår kompressor har gett upp)
jag bytte fläkten och kondensatorn (görs tillsammans)
Är man hyfsat händig så är det inga problem alls.
ttps://www.vvsobadrum.se/reservdelar/reservdelar-varmepumpar/nibe/nibe-utbytesflakt-170w-komplett-ac-flakt
Vår hade med lagt av, finns vad jag vet inget samband med dioden.
Vi får en ny värmepump i mars men behöver få in frisk luft i huset (vår kompressor har gett upp)
jag bytte fläkten och kondensatorn (görs tillsammans)
Är man hyfsat händig så är det inga problem alls.
ttps://www.vvsobadrum.se/reservdelar/reservdelar-varmepumpar/nibe/nibe-utbytesflakt-170w-komplett-ac-flakt
Det visade sig vara ett kabelbrott till fläkten som gjorde
att säkring gick och kondensator brann. Kabeln lagad och funkar nu fint igen.
att säkring gick och kondensator brann. Kabeln lagad och funkar nu fint igen.