Har tagit in hantverkare i huset igen (SUCK!!!). Den här gången gäller det att bygga nytt badrum på övervåningen i ett gammalt 30-talshus som saknar räta vinklar och som rör sig en del.

Hantverkaren har nu före min upptäckt skruvat ETT lager (12mm) Fermacell fibergips direkt på stående 45x45 väggregel , CC-600. På denna 12mm skiva vill han hänga kakel, en handdukstork, kommod och lite andra saker som ska skruvas. UTAN Plywood, utan kortlingar eller någonting annat som kan dra skruven. Fibergips ska tydligen ha bättre "dragförmåga" än vanliga gipsskivor, men en enkelskiva på 12 mm känns löjligt. Dessutom känns det därpå omöjligt att fylla igen om skruven avlägsnas (?). Är det verkligen meningen att skivorna kan användas på detta sätt? Känns verkligen inte bra.

Själv skulle jag velat ha ett ordentligt underlag i form av 15mm plywood och sedan gärna en fibergips på det. Skulle det inte låta sig göras så hade jag gärna sett cc 300 / 450 och kortlingar där jag vet att jag ska sätta upp saker och ting. Typ takdusch, blandare, handdukstork och kommod. Är jag orolig i onödan? Vad anser ni om upplägget?
 
  • Gilla
Orange apelsin
  • Laddar…
Jo... jag har läst anvisningen. Men 12 mm är inte mycket att skruva i. Känns väldigt konstigt faktiskt. Vad tycker du själv?
 
Redigerat:
Verkar vara OK enligt Fermacell. Men jag hade i alla fall haft plyfa och kortlingar bakom.....
 
Faktum är att BKR säger att

” 8. Efterkommande installationer
Skruvinfästningar ska förseglas enligt tätskiktstillverkarens monteringsanvisning. Skruvinfästningar i våtzon 1, ska endast göras i massiv konstruktion, såsom betong, murverk, regel, kortling eller annan av konstruktör beskriven särskild konstruktionsdetalj…."

Jag anser inte att att ett lager av fibergips är någondera. Åsikter på det?
 
  • Gilla
Per_Eriksson
  • Laddar…
kulle
Jag håller med dig att bara 12 fermacell är för klent, om du vill ha en starkare vägg så får ju hanverkaren rätta sig efter det.
 
kulle kulle skrev:
Jag håller med dig att bara 12 fermacell är för klent, om du vill ha en starkare vägg så får ju hanverkaren rätta sig efter det.
.... och det är då hantverkaren börjar uppvisa gigantisk ovilja mot att lösa problemet. Nästan lite som att det skulle kunna vara det absolut värsta som skulle kunna hända honom att behöva plocka ner några skivor och sätta upp ett gäng nya...... Historien har sedan en lika tråkig fortsättning men den tar vi senare i annan tråd. Man blir så trött!!!
 
G Pergel skrev:
.... och det är då hantverkaren börjar uppvisa gigantisk ovilja mot att lösa problemet. Nästan lite som att det skulle kunna vara det absolut värsta som skulle kunna hända honom att behöva plocka ner några skivor och sätta upp ett gäng nya...... Historien har sedan en lika tråkig fortsättning men den tar vi senare i annan tråd. Man blir så trött!!!
Förstår honom om det är på fastpris. Men på löpande är det ju du som betalar då är det ju inte mycket att gnälla om. Men enligt bruksanvisningen så är det ju ok, så han har ju rätt.
 
Det var fastpris. Dock har andra mindre tillägg och förändringar gjorts så det borde ju inte vara något problem att få detta gjort. Det tragiska i hiostorien var att jag till följd av det inträffade önskad en delavstämning i projektet. Fastpris på "byggdelen" var 23000. När han nu summerar sina timmar och sitt timpris (650kr/h!!!!!) så landar vi på dryga 40000.... och då har han inte ens gjort allt som står i spec. Tilläggen var klara dag 1 så det kan omöjligt vara mer än absolut max 8 timmar. Innan han kom med sin fantasiuppskattning så hade jag absolut accepterat att betala för plyfa och montaget. Nu är jag inte så sugen längre.

R RoBo skrev:
Men enligt bruksanvisningen så är det ju ok, så
2. Bruksanvisning ja! Men vad säger branschstandard? BKR? Säker vatten?
 
Det blir ju svårt att leva upp till säkervattens krav att man inte får skruva där det är tomrum bakom. Jag skulle tro att i det långa loppet väger branschreglerna tyngre.
 
  • Gilla
RiKr och 1 till
  • Laddar…
45x45 regel måste vara för dåligt, 45x70 minst eller osb / plyfa bakom och cc 300
 
  • Gilla
GHP
  • Laddar…
nino nino skrev:
45x45 regel måste vara för dåligt, 45x70 minst eller osb / plyfa bakom och cc 300
Jag kan leva med 45x45 med tanke på väggens konstruktion i övrigt. Annars håller jag med dig.
Men med EN skiva på blir det bara löjligt!
 
G Pergel skrev:
2. Bruksanvisning ja! Men vad säger branschstandard? BKR? Säker vatten?
Det är ok men det måste vara kottlat där man skruvar. Även ok med enkelgips förutsatt att kottlingar finns.
 
R RoBo skrev:
Det är ok men det måste vara kottlat där man skruvar. Även ok med enkelgips förutsatt att kottlingar finns.
Inga kortlingar! Nu kom jag också på att skivorna är skruvade liggande..... och under de "liggande" skarvarna finns det heller inga kortlingar eller något annat att skruva i. Alltså en enkelskiva som bara är skruvad i var sin ände varje 60x60 segment har alltså två fria kanter..... Det här blir bara värre och värre....

Har dessutom pratat med BKR och Säker vatten idag. Båda tekniska rådgivarna tycker att det låter som en dålig lösning som beskriven oavsett vad tillverkaren säger.

konstruktionen ska utföra 3 saker. 1) Bära kakel 2) Överföra last till stommen 3) möjliggöra tätning om tätskiktet är punkterat.

Att skivan klarar nr 1 tvivlar jag inte på. Att den klarar 2 lovar tillverkaren men jag tror inte på det. Hur löser man nummer 3 med en enkel skiva? Det kan inte vara tillverkarens avskikt att skivan ska användas och montera på det här sättet. Skulle skivan klara allt detta så låter det helt otroligt att den säljs för 159kr (12.5x600x2500) och är relativt okänd. Den hade i så fall revolutionerat hela badrumssverige till en struntkostnad. Inte trovärdigt!
 
G Pergel skrev:
Hur löser man nummer 3
Det är där kottlingarna kommer in. Annars funkar inte en enkel skiva.
 