precis vi har inte sett ventilen bara att det är en option enligt kretsschemat (den är streckad) och det är billigare att ha kapillärrör både för avfrostning och värmedrift egentligen ingen mening att ha en expansionsventil i den sväva driftsenvelopen som det gäller och med en on/off kompressorB BSOD skrev:@returen
Förstår inte varför du hävdar att det inte är en elektronisk expansionsventil? Inlägg #33 och #63 visar ju i alla fall dokumentation för elektronisk expansionsventil, av stegmotortyp med 5 kablar.
Jag kan dock tycka att det ser ut som en mekanisk exp ventil på bilderna, men det är ingen toppenbild, ser bara halva.... Men det borde vara väldigt lätt att se på plats.
jag har tittat på bilderna igen och man ser faktiskt såväl en konventionell expventil som fyrvägaren på samma bild i första inläggetreturen skrev:
Missade den streckade delen på schemat. Håller med om att elektronisk exp ventil känns väldigt mycket överkurs för en sådan här poolvärmepump.returen skrev:
Halloj,
Lite bättre bilder och närbilder på komponenter.
Expansionsventilen heter ZW195 och är av variant 065877
https://www.copeland.com/documents/ba-bn-series-en-4858042.pdf
Vet inte om detta är en variant som man kan knacka lite uppfordrande på för att väcka till liv...
Finns även en fyrvägsventil med två tåtar. Har ännu inte mätt resistans för kontakten satt ordentligt på kretskortet och jag ville inte bända för mycket. Har inte pillat eller grejat med magneter eller försökt påverka den på annat sätt heller.
En Saginomiya STF-H0108
Så här ser kretskortet ut. Tempsensorna på plinten till höger har jag mätt och det är iaf inga avbrott. Två är dessutom ersatta med motstånd
In och ut-temp kontrollerade jag inte, men de var ju rimliga värden runt 21 grader på båda.
T5 är den som sitter bakom gallret på baksidan, men enligt schemat heter den Environment temperature. T4 som heter back temperature är i sin tur en av de som ersatts av en motstånd.
Allmän renlighet på baksidan är väl inte katastrofal men en liten städning skulle väl inte skada heller..
Nästa steg är nog att se om den går att få i kylläge, vilket ska vara möjligt i manualen, och se om det resulterar i något intressant.
Det fanns även fler tips i de senaste inläggen som jag ska kika på vid nästa möjliga tillfälle.
Lite bättre bilder och närbilder på komponenter.
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Expansionsventilen heter ZW195 och är av variant 065877
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
https://www.copeland.com/documents/ba-bn-series-en-4858042.pdf
Vet inte om detta är en variant som man kan knacka lite uppfordrande på för att väcka till liv...
Finns även en fyrvägsventil med två tåtar. Har ännu inte mätt resistans för kontakten satt ordentligt på kretskortet och jag ville inte bända för mycket. Har inte pillat eller grejat med magneter eller försökt påverka den på annat sätt heller.
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
En Saginomiya STF-H0108
Så här ser kretskortet ut. Tempsensorna på plinten till höger har jag mätt och det är iaf inga avbrott. Två är dessutom ersatta med motstånd
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
In och ut-temp kontrollerade jag inte, men de var ju rimliga värden runt 21 grader på båda.
T5 är den som sitter bakom gallret på baksidan, men enligt schemat heter den Environment temperature. T4 som heter back temperature är i sin tur en av de som ersatts av en motstånd.
Allmän renlighet på baksidan är väl inte katastrofal men en liten städning skulle väl inte skada heller..
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Nästa steg är nog att se om den går att få i kylläge, vilket ska vara möjligt i manualen, och se om det resulterar i något intressant.
Det fanns även fler tips i de senaste inläggen som jag ska kika på vid nästa möjliga tillfälle.
har du redovisat dina mätningar upp och ner?J jahallåja skrev:Halloj,
Lite bättre bilder och närbilder på komponenter.
[bild]
Expansionsventilen heter ZW195 och är av variant 065877
[bild]
[länk]
Vet inte om detta är en variant som man kan knacka lite uppfordrande på för att väcka till liv...
Finns även en fyrvägsventil med två tåtar. Har ännu inte mätt resistans för kontakten satt ordentligt på kretskortet och jag ville inte bända för mycket. Har inte pillat eller grejat med magneter eller försökt påverka den på annat sätt heller.
[bild][bild]
En Saginomiya STF-H0108
Så här ser kretskortet ut. Tempsensorna på plinten till höger har jag mätt och det är iaf inga avbrott. Två är dessutom ersatta med motstånd
[bild][bild][bild][bild][bild]
In och ut-temp kontrollerade jag inte, men de var ju rimliga värden runt 21 grader på båda.
T5 är den som sitter bakom gallret på baksidan, men enligt schemat heter den Environment temperature. T4 som heter back temperature är i sin tur en av de som ersatts av en motstånd.
Allmän renlighet på baksidan är väl inte katastrofal men en liten städning skulle väl inte skada heller..
[bild][bild]
Nästa steg är nog att se om den går att få i kylläge, vilket ska vara möjligt i manualen, och se om det resulterar i något intressant.
Det fanns även fler tips i de senaste inläggen som jag ska kika på vid nästa möjliga tillfälle.
T1 är ju högst upp och T6 längst ner på kretskortet!
vattentemp NTC-erna borde ha samma värde dvs T5 & T6
Nej, numreringen börjar nerifrån och går upp.returen skrev:
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
De två nedersta, 1 och 2 pillade jag inte loss för det drog ut på tiden och jag tyckte att vatten in och ut rapporterade rimliga värden vid tidigare körningar. Båda nära 21 grader vilket stämmer rimligt med termometer som flyter i plurret.