Har satt in ny huvudcentral, tn-s.
Från plomberade elmätaren kommer det ut fem separata kablar till plintarna i fasadskåpet.
Den tidigare HCn är diazed tn-c (fyrledare från fasadskåpet) med nollskruv som ska fasas ut över tid.
Nu sitter de båda parallellt till fasadskåpet, men frågade elektrikern om det går att ha den gamla som undercentral bakom en jfb från nya HC.
Är det bara separera PE och N genom att lossa nollskruven och sen dra ny matning, eller är det ett större jobb som behövs?
Eller är det dumt? Är det bättre att sätta en ny JFB direkt i den gamla HC och ha kvar den parallellt?
 
Det skall bara vara att separera nollskena från jordskena. Det är något som måste göras i alla händelser om du skall ha jordfelsbrytare. Eventuella problem som kan dyka upp är om det finns jordfel i anläggningen. Men det är som sagt ett problem för jordfelsbrytaren oavsett fyra eller fem ledare i matningen.
 