Får man öppna en central och koppla in en ny grupp om man bara har BB1 behörighet? ??? Eller får man bara koppla in sig på redan befintliga ledningar.
 
Bara på befintliga kablar.
 
Det får man väl lära sig när man läser till behörigheten... ;-)
 
med bb1 får du arbeta fritt innanför huvudcentralen.
då får alltså inte röra inkommande kablar till huvudcentralen, men nya och gamla grupper får dy pyssla med samt fast anslutnigna rosv, men bara med lågspänning.
 
Du får INTE ansluta i centralen med BB1 (eller 2), endast ansluta på befintliga ledningar/dosor.
 