Hej hallå,

nyligen husägare och redan bekymrad..

Vid genomgång av förre ägaren gick vi igenom proceduren han gjorde nån gång per år för att fylla på/tappa ur vatten för att justera trycket (det behövdes knappt nånting sa han).

Nu har vi bott en månad i huset och kollade för skojs skull läget igår eftermiddag och trycker var då på ca 0,3-0,4(!?), vi fyllde upp till ca 1,1-1,2 nånting. I morse kollade jag igen och trycker var nu redan nere i 0,7 och det droppar (nästan rinner) från skvallerröret (heter det så?).

Vi har i princip inte använt något varmvatten alls sedan vi fyllde på igår så det är väl mest värme till element som producerats.

Vi har precis börjat kika efter utbyte till bergvärme här framåt hösten, men det här gör mig ju lite orolig och bytet kanske får bli tidigare än väntat? Pannan är original och från 1978 som resten av huset.
 
Förmodligen är expansionskärlet tomt på luft.
Håll säkerhetsventilen öppen och pumpa in luft med en kompressor och en tryckvisare till ni får 0,5 bar c.a
 
H
Om det är ett envåningshus med öppet expansionskärl på vinden kan det ha sin naturliga förklaring att vattnet rinner ut från skvallerröret när du ökar trycket till 1,2 kp.
Trycket kan då inte vara högre än en tiondel av höjden i meter mellan pannan och expansionskärlet på vinden.
Om det är ett slutet expansionkärl (brukar vara en röd burk på 18 eller 24 liter) så beror det som sagt troligen på att förtryck i kärlet saknas eller så kan gummiblåsan i kärlet vara trasig.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.