Vi har bott i ett 60-tals hus i några månader och tycker atttiden att få varmvatten tar ohyggligt lång tid och trycket är inte det bästa.

Kollade runt lite och verkar som 1,5 cm (1/2 tum?) rör är normalt för att få vettigt tryck.

Från elpannan går det nått rör på 2,5 cm istället och upp till badrummet, så jag antar att det är orsaken till både tryck och allt annat.

Är ju varmt från pannan och en meter cirka i röret, men sen avtar det. Lär ju vara en 6-8 meter rör till toaletten som ska spolas igenom.

Ska man stå och spola vatten i 1-2 minuter på morgonen blir det några kubik tillslut som rinner ut i onödan.

Antar att det inte går att "relina" för att få ner dimensionen utan att behöva byta ut allting? Vattenrör är väl inte helt billigt, och vet inte hur det ser ut där ledningarna inte syns.
 
Trycket har ju med vad som trycker på, har du egen pump eller är det fjärrvärme?
egen pump så kan du byta rör och och sätta ny pump.
är det fjärrvärme är det den leverantören som får öka trycket eller får du öka med egen tryckstegringspump.

gällande att det tar lång tid att få varmvatten så är lösningen en vvc eller varmvattencirkulation kostar en del att värma upp vattnet men går att isolera rören så man bara tappar en del.

kolla med en vvs firma (rörmockare) vad som är möjligt för detta är ofta inget man pillar med själv om man inte kan,
 
pjapen pjapen skrev:
Trycket har ju med vad som trycker på, har du egen pump eller är det fjärrvärme?
egen pump så kan du byta rör och och sätta ny pump.
är det fjärrvärme är det den leverantören som får öka trycket eller får du öka med egen tryckstegringspump.

gällande att det tar lång tid att få varmvatten så är lösningen en vvc eller varmvattencirkulation kostar en del att värma upp vattnet men går att isolera rören så man bara tappar en del.

kolla med en vvs firma (rörmockare) vad som är möjligt för detta är ofta inget man pillar med själv om man inte kan,
Vette katten hur vattnet kommer ut i systemet. Går ett varmvattenrör ut från elpannan. Så är väl generellt tryck därifrån som styr. Kallvattnet däremot kommer med ett sabla tryck, fast ink. vatten kommer ju direkt under badrummet i källaren medan pannan är en bit bort (och jag tror kallvattenrören är lika grova).
 
Var är det dåligt tryck ? i termostatblandare eller helt allmänt i hela huset
 
J jonaserik skrev:
Var är det dåligt tryck ? i termostatblandare eller helt allmänt i hela huset
I hela huset generellt. Badrum, toalett, allt som rör varmvattnet.
 
Du säger EL-pannan är det varmvattenberedaren du menar då, ett foto på dina grejer kan rätta ut ett ? Har du kollat silarna i duschblandaren samt perlatorn som sitter på varje tappkran där vattnet kommer ut ( en sil där och kan vara skit i ) inget ovanligt.
 
pjapen pjapen skrev:
Trycket har ju med vad som trycker på, har du egen pump eller är det fjärrvärme?
egen pump så kan du byta rör och och sätta ny pump.
är det fjärrvärme är det den leverantören som får öka trycket eller får du öka med egen tryckstegringspump.
Har man kommunalt vatten så har man ingen pump för varmvattnet oavsett värmesystem. Man har det tryck som kommunen levererar, sen kan det eventuellt finnas nån reduceringsventil i anläggningen men det är inte vanligt.
 
M mlkjhr skrev:
Har man kommunalt vatten så har man ingen pump för varmvattnet oavsett värmesystem. Man har det tryck som kommunen levererar, sen kan det eventuellt finnas nån reduceringsventil i anläggningen men det är inte vanligt.
Tja trycket i kallvattnet är bra. Det sitter en blandare som blandar in kallvatten efter pannan, ska förhindra skållning står det.

Möjligt att det sitter nått skit i den. Något annat som skulle kunna påverka kan jag inte se av se ledningar som är synliga.

Från badrumsväggen är det smala rör.
 
Har du bra tryck på kallvatten men inte varmvatten så har du skit i systemet någonstans som stoppar det.
Det kan vara pannsten från vvberedaren, kalk, rost eller något annat.
Första frågan är om du har nån kran med bättre tryck än de övriga?
I värsta fall får du väl börja med att koppla loss blandventilen och se att du har bra tryck där och sedan jobba dig framåt för att se var det tar stopp.
 
Är det så att du har bra tryck i varmvattnet direkt när du öppnar en varmvattenkran, alltså typ första tiondels sekunden, för att sedan direkt avta? I så fall så är det mera troligt ett flödesproblem än ett tryckproblem.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.