Jag har CTC i255 men logiken för optimering borde vara samma oberoende av system.

Har lekt med inställningarna så att hög och lågpris är separerade ordentligt. Eftersom elpriserna varierar mycket beräknar jag hög/lågpris på dags basis.

Mitt system har i255+utedel +1 m3 extra system volym + vedpanna.

Smartgrid är säkert bra men vad är de optimala utställningarna för mig?

1. Har valt att inte aktivera Smartgrid under menyn värmesystem här kan man sänka framledningstemperaturen vid Högpris (Jag vill inte kompromissa på komfort)
2. Har heller inte valt att lägga blockering på värmepumpen (är det kallt så är det).
3. För elpatronen kan jag tänka mig att blockera högpris
4. För övre och undre tank har jag sänkt 5 grader vid högpris och höjt 10 grader vid lågpris.

Är detta på något sätt vettigt? Jag tänkte som så att det går åt lika mycket energi att värma vatten oavsett när man gör det. Om jag lyckas lagra "billig" energi i systemet när elen är billig kan jag använda detta vid högpris. Jag skulle prioritera ekonomi över energieffektivisering om jag skulle välja.

Man kan tycka att det borde ligga i Nibe/CTCs intresse att ha en simulator för optimala inställningar...

Tacksam för råd
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.