Hej,

Vi har en Thermia elpanna där en röd lampa har börjat lysa. Det är lampan för "4 kw TRIAC". Den lyser i 10 sekunder, sen slutar den lysa i ca 15 sekunder, och så håller det på. Är det något som vet om det är normalt och vad det innebär? Se bifogade bilder.

Sedan har jag bifogat en annan bild som visar en röd pil som står på nästan 4. Vad innebär det?

Tusen tack för all hjälp.


//Nazeem
 
  • Thermia elpanna med en röd lampa för "4 kW TRIAC" som lyser och grönt NORMAL-ljus.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Elpanna med tryckmätare som visar ca 1,5 bar och temperaturmätare som visar ca 80 grader Celsius.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder

Bästa svaret

Lampan visar att elpatronen går, 4kw triac innebär ett steglöst effektsteg där pannan kan reglera 0-4kw efter behov. Sedan kan de fasta stegen 3kw,6kw kopplas in när det behövs.

Den röda pilen är bara en markering man kan flytta runt själv för att komma ihåg t.ex ett maxvärde
 
  • Gilla
Nazeem
  • Laddar…
Jag älskar det här forumet, underlättar mitt liv .

Stort tack Andreas!
 
  • Gilla