Hej!

Jag äger en GARO elväska 32A. (Jag kallar den för "undercentralen" nedan)

Bild av en GARO elväska (undercentral) med två rader av ECC uttag i rött och blått samt strömbrytare på toppen.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder


På ett ställe som jag hyr så har jag kopplat in den för att få tillfällig tillgång till el. Det finns en elcentral med ett par 16A ECC uttag. (Nedan "huvudcentralen")

För att kunna koppla in min undercentral så köpte jag en kort övergångskabel. Den har en 16A ECC stickproppsdon i ena änden och en 32A ECC-don (hona) i andra änden.
Övergångskabel med 16A (hane) och 32A (hona) ECC-kontakter för elinstallation.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder

Den har jag anslutit till huvudcentralens 16A ECC uttag.

Eftersom det är några meter mellan huvudcentralen och undercentralen så har jag även skaffat en 32A skarvkabel med 32A ECC-don i båda ändar naturligtvis.
En rullad 32A skarvkabel med röda och grå ECC-don i båda ändar, används för anslutning mellan elcentraler i byggprojekt.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder


Nu är jag ingen elektriker men det ska man inte heller behöva vara för att använda utrustningen ovan. Jag (utan behörighet då) anser att jag har gjort en korrekt inkoppling, jag ser inget problematisk med det jag gjort.

Låt oss säga att jag hade gjort tvärt om, dvs kopplat in 16A kablar i ett 32A ECC uttag avsäkrat för 32A så hade jag naturligtvis gjort något olämpligt, det inser jag.

När en elektriker (med behörighet) kom till stället idag så menade han att det är otillåtet att göra som jag gjort. Jag blir hemskt förvånad. Jag fick detta meddelat till mig idag, jag har inte pratat med elektrikern själv. Detta har jag svårt att ta till mig.

Kan någon vänligt vänlig person redogöra för vad som är tokigt med det jag gjort?
Inte kan väl elektrikern vara ute och cykla?
 
  • Gilla
  • Wow
GK100 och 1 till
  • Laddar…
Jag ser inget fel i det du har gjort.
Det är ganska vanligt med sådana kopplingar.
 
  • Gilla
Wheelabrator och 4 till
  • Laddar…
P
knorrhane knorrhane skrev:
Hej!

Jag äger en GARO elväska 32A. (Jag kallar den för "undercentralen" nedan)

[bild]

På ett ställe som jag hyr så har jag kopplat in den för att få tillfällig tillgång till el. Det finns en elcentral med ett par 16A ECC uttag. (Nedan "huvudcentralen")

För att kunna koppla in min undercentral så köpte jag en kort övergångskabel. Den har en 16A ECC stickproppsdon i ena änden och en 32A ECC-don (hona) i andra änden.
[bild]
Den har jag anslutit till huvudcentralens 16A ECC uttag.

Eftersom det är några meter mellan huvudcentralen och undercentralen så har jag även skaffat en 32A skarvkabel med 32A ECC-don i båda ändar naturligtvis.
[bild]

Nu är jag ingen elektriker men det ska man inte heller behöva vara för att använda utrustningen ovan. Jag (utan behörighet då) anser att jag har gjort en korrekt inkoppling, jag ser inget problematisk med det jag gjort.

Låt oss säga att jag hade gjort tvärt om, dvs kopplat in 16A kablar i ett 32A ECC uttag avsäkrat för 32A så hade jag naturligtvis gjort något olämpligt, det inser jag.

När en elektriker (med behörighet) kom till stället idag så menade han att det är otillåtet att göra som jag gjort. Jag blir hemskt förvånad. Jag fick detta meddelat till mig idag, jag har inte pratat med elektrikern själv. Detta har jag svårt att ta till mig.

Kan någon vänligt vänlig person redogöra för vad som är tokigt med det jag gjort?
Inte kan väl elektrikern vara ute och cykla?
Elektrikern såg väl en möjlig inkomst försvinna...
 
  • Gilla
  • Haha
Wheelabrator och 2 till
  • Laddar…
knorrhane knorrhane skrev:
Hej!

Jag äger en GARO elväska 32A. (Jag kallar den för "undercentralen" nedan)

[bild]

På ett ställe som jag hyr så har jag kopplat in den för att få tillfällig tillgång till el. Det finns en elcentral med ett par 16A ECC uttag. (Nedan "huvudcentralen")

För att kunna koppla in min undercentral så köpte jag en kort övergångskabel. Den har en 16A ECC stickproppsdon i ena änden och en 32A ECC-don (hona) i andra änden.
[bild]
Den har jag anslutit till huvudcentralens 16A ECC uttag.

Eftersom det är några meter mellan huvudcentralen och undercentralen så har jag även skaffat en 32A skarvkabel med 32A ECC-don i båda ändar naturligtvis.
[bild]

Nu är jag ingen elektriker men det ska man inte heller behöva vara för att använda utrustningen ovan. Jag (utan behörighet då) anser att jag har gjort en korrekt inkoppling, jag ser inget problematisk med det jag gjort.

Låt oss säga att jag hade gjort tvärt om, dvs kopplat in 16A kablar i ett 32A ECC uttag avsäkrat för 32A så hade jag naturligtvis gjort något olämpligt, det inser jag.

När en elektriker (med behörighet) kom till stället idag så menade han att det är otillåtet att göra som jag gjort. Jag blir hemskt förvånad. Jag fick detta meddelat till mig idag, jag har inte pratat med elektrikern själv. Detta har jag svårt att ta till mig.

Kan någon vänligt vänlig person redogöra för vad som är tokigt med det jag gjort?
Inte kan väl elektrikern vara ute och cykla?
Bry dig inte om den elektrikern
Det värsta som kan hända är att säkringen löser vid för högt strömuttag
Men det är inga problem
 
Redigerat:
  • Gilla
Elajomannen och 1 till
  • Laddar…
Väskan följer standard SS-EN 61439-3 som verkar ha det korta namnet:

"Kopplingsutrustningar för högst 1000 V växelspänning eller 1500 V likspänning - Del 3: Elcentraler avsedda att betjänas av lekmän"​

Elektrikern är inte ens avsedd att röra den, hota att anmäla honom till elsäkerhetsverket för lekmannamässigt beteende om han försöker.
 
  • Haha
  • Gilla
Dowser4711 och 6 till
  • Laddar…
knorrhane knorrhane skrev:
Hej!

Jag äger en GARO elväska 32A. (Jag kallar den för "undercentralen" nedan)

[bild]

På ett ställe som jag hyr så har jag kopplat in den för att få tillfällig tillgång till el. Det finns en elcentral med ett par 16A ECC uttag. (Nedan "huvudcentralen")

För att kunna koppla in min undercentral så köpte jag en kort övergångskabel. Den har en 16A ECC stickproppsdon i ena änden och en 32A ECC-don (hona) i andra änden.
[bild]
Den har jag anslutit till huvudcentralens 16A ECC uttag.

Eftersom det är några meter mellan huvudcentralen och undercentralen så har jag även skaffat en 32A skarvkabel med 32A ECC-don i båda ändar naturligtvis.
[bild]

Nu är jag ingen elektriker men det ska man inte heller behöva vara för att använda utrustningen ovan. Jag (utan behörighet då) anser att jag har gjort en korrekt inkoppling, jag ser inget problematisk med det jag gjort.

Låt oss säga att jag hade gjort tvärt om, dvs kopplat in 16A kablar i ett 32A ECC uttag avsäkrat för 32A så hade jag naturligtvis gjort något olämpligt, det inser jag.

När en elektriker (med behörighet) kom till stället idag så menade han att det är otillåtet att göra som jag gjort. Jag blir hemskt förvånad. Jag fick detta meddelat till mig idag, jag har inte pratat med elektrikern själv. Detta har jag svårt att ta till mig.

Kan någon vänligt vänlig person redogöra för vad som är tokigt med det jag gjort?
Inte kan väl elektrikern vara ute och cykla?
I praktiken har du gjort det vettigt och rätt som nämnts i svaren här så oroa dig inte. Men elektrikern är nog av typen som kommer när husse dvs IN mfl organisationer visslar och har säkert deltagit i diverse "kurser och fortbildningar" i deras regi.

Där finns risken att begrepoet "undersäkring" varit uppe som en verkligt esoterisk och spetsfundig del i tant Agdas kapoerepskurser. Är man då troende i det facket och mindre korrekt fritänkande med naturlagarna som tekniskt rättesnlre kommer påståenden likt din elektrikers som ett brev på gamla posten.
 
  • Gilla
Dowser4711 och 2 till
  • Laddar…
Kanske skall se upp med viskleken. Inte ens TS verkar ha hört direkt av elektrikern vad det är mer specifikt han opponerar sig mot.
 
A alfista skrev:
Kanske skall se upp med viskleken. Inte ens TS verkar ha hört direkt av elektrikern vad det är mer specifikt han opponerar sig mot.
Det är ganska troligt "undersäkring" väl inarbetat av tant Agda på kurser och andra kanaler för IN som tex Elinstallatören osv.
 

Bästa svaret

Mikael_L
knorrhane knorrhane skrev:
Kan någon vänligt vänlig person redogöra för vad som är tokigt med det jag gjort?
Inte kan väl elektrikern vara ute och cykla?
Du kan vara helt lugn, det är inget tokigt alls där, precis som du själv räknat ut skulle en adapter från 32A till 16A vara fel, men den här vägen är det helt problemfritt och krockar inte med några regler.

Och JA, elektrikern kan vara ute och cykla, han gör det ju tydligen, så det behöver vi inte tveka på.

Du skriver dessutom att detta används för tillfälligt bruk, det är inget permanent som hänger där år ut och år in.
Det är också bra, då sneddar vi inte ens in på det gråa området mellan fast installation och tillfällig elanläggning, vilket även tar bort den ev diskussionen om vad du gör och har gjort.

Du kan vara lugn, och jag är också auktoriserad elinstallatör, om det nu spelar någon roll.
 
  • Gilla
Macce och 2 till
  • Laddar…
Då har jag fått svar känner jag. Tusen tack till alla som deltagit.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.