1 334 läst · 9 svar
1k läst
9 svar
Elektrikern dissade min inkoppling av undercentral (GARO elväska)
Hej!
Jag äger en GARO elväska 32A. (Jag kallar den för "undercentralen" nedan)
På ett ställe som jag hyr så har jag kopplat in den för att få tillfällig tillgång till el. Det finns en elcentral med ett par 16A ECC uttag. (Nedan "huvudcentralen")
För att kunna koppla in min undercentral så köpte jag en kort övergångskabel. Den har en 16A ECC stickproppsdon i ena änden och en 32A ECC-don (hona) i andra änden.
Den har jag anslutit till huvudcentralens 16A ECC uttag.
Eftersom det är några meter mellan huvudcentralen och undercentralen så har jag även skaffat en 32A skarvkabel med 32A ECC-don i båda ändar naturligtvis.
Nu är jag ingen elektriker men det ska man inte heller behöva vara för att använda utrustningen ovan. Jag (utan behörighet då) anser att jag har gjort en korrekt inkoppling, jag ser inget problematisk med det jag gjort.
Låt oss säga att jag hade gjort tvärt om, dvs kopplat in 16A kablar i ett 32A ECC uttag avsäkrat för 32A så hade jag naturligtvis gjort något olämpligt, det inser jag.
När en elektriker (med behörighet) kom till stället idag så menade han att det är otillåtet att göra som jag gjort. Jag blir hemskt förvånad. Jag fick detta meddelat till mig idag, jag har inte pratat med elektrikern själv. Detta har jag svårt att ta till mig.
Kan någon vänligt vänlig person redogöra för vad som är tokigt med det jag gjort?
Inte kan väl elektrikern vara ute och cykla?
Jag äger en GARO elväska 32A. (Jag kallar den för "undercentralen" nedan)
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
På ett ställe som jag hyr så har jag kopplat in den för att få tillfällig tillgång till el. Det finns en elcentral med ett par 16A ECC uttag. (Nedan "huvudcentralen")
För att kunna koppla in min undercentral så köpte jag en kort övergångskabel. Den har en 16A ECC stickproppsdon i ena änden och en 32A ECC-don (hona) i andra änden.
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Den har jag anslutit till huvudcentralens 16A ECC uttag.
Eftersom det är några meter mellan huvudcentralen och undercentralen så har jag även skaffat en 32A skarvkabel med 32A ECC-don i båda ändar naturligtvis.
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Nu är jag ingen elektriker men det ska man inte heller behöva vara för att använda utrustningen ovan. Jag (utan behörighet då) anser att jag har gjort en korrekt inkoppling, jag ser inget problematisk med det jag gjort.
Låt oss säga att jag hade gjort tvärt om, dvs kopplat in 16A kablar i ett 32A ECC uttag avsäkrat för 32A så hade jag naturligtvis gjort något olämpligt, det inser jag.
När en elektriker (med behörighet) kom till stället idag så menade han att det är otillåtet att göra som jag gjort. Jag blir hemskt förvånad. Jag fick detta meddelat till mig idag, jag har inte pratat med elektrikern själv. Detta har jag svårt att ta till mig.
Kan någon vänligt vänlig person redogöra för vad som är tokigt med det jag gjort?
Inte kan väl elektrikern vara ute och cykla?
Elektrikern såg väl en möjlig inkomst försvinna...knorrhane skrev:Hej!
Jag äger en GARO elväska 32A. (Jag kallar den för "undercentralen" nedan)
[bild]
På ett ställe som jag hyr så har jag kopplat in den för att få tillfällig tillgång till el. Det finns en elcentral med ett par 16A ECC uttag. (Nedan "huvudcentralen")
För att kunna koppla in min undercentral så köpte jag en kort övergångskabel. Den har en 16A ECC stickproppsdon i ena änden och en 32A ECC-don (hona) i andra änden.
[bild]
Den har jag anslutit till huvudcentralens 16A ECC uttag.
Eftersom det är några meter mellan huvudcentralen och undercentralen så har jag även skaffat en 32A skarvkabel med 32A ECC-don i båda ändar naturligtvis.
[bild]
Nu är jag ingen elektriker men det ska man inte heller behöva vara för att använda utrustningen ovan. Jag (utan behörighet då) anser att jag har gjort en korrekt inkoppling, jag ser inget problematisk med det jag gjort.
Låt oss säga att jag hade gjort tvärt om, dvs kopplat in 16A kablar i ett 32A ECC uttag avsäkrat för 32A så hade jag naturligtvis gjort något olämpligt, det inser jag.
När en elektriker (med behörighet) kom till stället idag så menade han att det är otillåtet att göra som jag gjort. Jag blir hemskt förvånad. Jag fick detta meddelat till mig idag, jag har inte pratat med elektrikern själv. Detta har jag svårt att ta till mig.
Kan någon vänligt vänlig person redogöra för vad som är tokigt med det jag gjort?
Inte kan väl elektrikern vara ute och cykla?
Bry dig inte om den elektrikernknorrhane skrev:Hej!
Jag äger en GARO elväska 32A. (Jag kallar den för "undercentralen" nedan)
[bild]
På ett ställe som jag hyr så har jag kopplat in den för att få tillfällig tillgång till el. Det finns en elcentral med ett par 16A ECC uttag. (Nedan "huvudcentralen")
För att kunna koppla in min undercentral så köpte jag en kort övergångskabel. Den har en 16A ECC stickproppsdon i ena änden och en 32A ECC-don (hona) i andra änden.
[bild]
Den har jag anslutit till huvudcentralens 16A ECC uttag.
Eftersom det är några meter mellan huvudcentralen och undercentralen så har jag även skaffat en 32A skarvkabel med 32A ECC-don i båda ändar naturligtvis.
[bild]
Nu är jag ingen elektriker men det ska man inte heller behöva vara för att använda utrustningen ovan. Jag (utan behörighet då) anser att jag har gjort en korrekt inkoppling, jag ser inget problematisk med det jag gjort.
Låt oss säga att jag hade gjort tvärt om, dvs kopplat in 16A kablar i ett 32A ECC uttag avsäkrat för 32A så hade jag naturligtvis gjort något olämpligt, det inser jag.
När en elektriker (med behörighet) kom till stället idag så menade han att det är otillåtet att göra som jag gjort. Jag blir hemskt förvånad. Jag fick detta meddelat till mig idag, jag har inte pratat med elektrikern själv. Detta har jag svårt att ta till mig.
Kan någon vänligt vänlig person redogöra för vad som är tokigt med det jag gjort?
Inte kan väl elektrikern vara ute och cykla?
Det värsta som kan hända är att säkringen löser vid för högt strömuttag
Men det är inga problem
Redigerat:
Väskan följer standard SS-EN 61439-3 som verkar ha det korta namnet:
"Kopplingsutrustningar för högst 1000 V växelspänning eller 1500 V likspänning - Del 3: Elcentraler avsedda att betjänas av lekmän"
Elektrikern är inte ens avsedd att röra den, hota att anmäla honom till elsäkerhetsverket för lekmannamässigt beteende om han försöker.I praktiken har du gjort det vettigt och rätt som nämnts i svaren här så oroa dig inte. Men elektrikern är nog av typen som kommer när husse dvs IN mfl organisationer visslar och har säkert deltagit i diverse "kurser och fortbildningar" i deras regi.knorrhane skrev:Hej!
Jag äger en GARO elväska 32A. (Jag kallar den för "undercentralen" nedan)
[bild]
På ett ställe som jag hyr så har jag kopplat in den för att få tillfällig tillgång till el. Det finns en elcentral med ett par 16A ECC uttag. (Nedan "huvudcentralen")
För att kunna koppla in min undercentral så köpte jag en kort övergångskabel. Den har en 16A ECC stickproppsdon i ena änden och en 32A ECC-don (hona) i andra änden.
[bild]
Den har jag anslutit till huvudcentralens 16A ECC uttag.
Eftersom det är några meter mellan huvudcentralen och undercentralen så har jag även skaffat en 32A skarvkabel med 32A ECC-don i båda ändar naturligtvis.
[bild]
Nu är jag ingen elektriker men det ska man inte heller behöva vara för att använda utrustningen ovan. Jag (utan behörighet då) anser att jag har gjort en korrekt inkoppling, jag ser inget problematisk med det jag gjort.
Låt oss säga att jag hade gjort tvärt om, dvs kopplat in 16A kablar i ett 32A ECC uttag avsäkrat för 32A så hade jag naturligtvis gjort något olämpligt, det inser jag.
När en elektriker (med behörighet) kom till stället idag så menade han att det är otillåtet att göra som jag gjort. Jag blir hemskt förvånad. Jag fick detta meddelat till mig idag, jag har inte pratat med elektrikern själv. Detta har jag svårt att ta till mig.
Kan någon vänligt vänlig person redogöra för vad som är tokigt med det jag gjort?
Inte kan väl elektrikern vara ute och cykla?
Där finns risken att begrepoet "undersäkring" varit uppe som en verkligt esoterisk och spetsfundig del i tant Agdas kapoerepskurser. Är man då troende i det facket och mindre korrekt fritänkande med naturlagarna som tekniskt rättesnlre kommer påståenden likt din elektrikers som ett brev på gamla posten.
Bästa svaret
Du kan vara helt lugn, det är inget tokigt alls där, precis som du själv räknat ut skulle en adapter från 32A till 16A vara fel, men den här vägen är det helt problemfritt och krockar inte med några regler.knorrhane skrev:
Och JA, elektrikern kan vara ute och cykla, han gör det ju tydligen, så det behöver vi inte tveka på.
Du skriver dessutom att detta används för tillfälligt bruk, det är inget permanent som hänger där år ut och år in.
Det är också bra, då sneddar vi inte ens in på det gråa området mellan fast installation och tillfällig elanläggning, vilket även tar bort den ev diskussionen om vad du gör och har gjort.
Du kan vara lugn, och jag är också auktoriserad elinstallatör, om det nu spelar någon roll.