Hej alla

I mitt ny köpta hus så är centralen kopplat enligt bilden.
Med tanke på att många nu förtiden ger sig på och kopplar själva vill jag barra kolla om ni ser några konstigheter?
Hittar ingen märkning på centralen som talar om vem har gjort installationen.
Som jag har förstått så ligger panna utanför JFB är detta praxis ?

Tacksam för alla svar
 
  • Elektrisk kopplingsschema för en central med beteckningar HB, JFB 1 och JFB 2, samt ledningar markerade L1 till L3, PE, och N1 till N3.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Det är relativt vanligt.
Vissa tillverkare av värmepanna anger att den ska anslutas utanför JFB (30mA), men kan ligga över JFB (300mA) för brandskydd.
 
Demmpa Demmpa skrev:
Det är relativt vanligt.
Vissa tillverkare av värmepanna anger att den ska anslutas utanför JFB (30mA), men kan ligga över JFB (300mA) för brandskydd.
Tack för ditt svar.
Ser det bra ut i övrigt eller behöver jag anlita elektriker för kontroll?
Vill slippa onödiga kostnader så här i början
 
Det på bilden är ju bara ett principschema. Finns ju inte en människa som kan avgöra om installationen i sig är bra baserat på det. Rätt kopplat ja men sen då......
 
Enligt principskissen ser det ut att vara ”rätt” kopplat.
Men är skruvarna dragna med rätt moment?
Sticker någon kardel ut?
Är ledarna dragna snyggt eller ”huller om buller”?
Är placeringen av grupper logiskt placerat i förhållande till JFBer etc?

Hur ser det i övrigt ut gällande elen?

Detta är bara några av alla frågor för den samlade bedömningen om det bör bli en översyn av en elektriker eller inte.
 
  • Gilla
macgunde
  • Laddar…
Grå och svart är förväxlade, annars ser det principiellt riktigt ut och förväxlingen är harmlös. Hur det ser ut i verkligheten är en annan femma.
 