Tjo!
Håller på att förbereda för att lägga in värmeslingan. Golvet är primat och jag mäter nu ut hur slingan skall gå. Enligt anvisningarna så har jag tagit fri golvyta och delat det med slingans längd vilket landar på att avståndet mellan sligan skall vara ca. 9,5 cm, vilket är ganska nära vad jag tänkt mig. Men problemet är att den mest givna vägen för att fixara slingan innebär att slingan slutar i duschen. Jag läste anvisningarna och där står det:
Vad har det för betydelse? Och är det ok att korsa golvgivarens rör? Efter som golvgivaren kommer ut i ett rör ca. 60 cm från väggen så är sanolikhten stor att man kommer korsa röret. Jag förstår om man inte bör ha en slinga precis ovan givaren, men är det ok att korsa röret precis vid väggen?
/M
Håller på att förbereda för att lägga in värmeslingan. Golvet är primat och jag mäter nu ut hur slingan skall gå. Enligt anvisningarna så har jag tagit fri golvyta och delat det med slingans längd vilket landar på att avståndet mellan sligan skall vara ca. 9,5 cm, vilket är ganska nära vad jag tänkt mig. Men problemet är att den mest givna vägen för att fixara slingan innebär att slingan slutar i duschen. Jag läste anvisningarna och där står det:
- Värmekablen får ej korsas eller kapas!
- Planera förläggningen så att kallkabelskarv och ändavslutningen ej hamnar i eller i anslutning till duschutrymmet.
- Lägg golvgivaren mellan två kabelslag
Vad har det för betydelse? Och är det ok att korsa golvgivarens rör? Efter som golvgivaren kommer ut i ett rör ca. 60 cm från väggen så är sanolikhten stor att man kommer korsa röret. Jag förstår om man inte bör ha en slinga precis ovan givaren, men är det ok att korsa röret precis vid väggen?
/M
Tjo!
Håller på att förbereda för att lägga in värmeslingan. Golvet är primat och jag mäter nu ut hur slingan skall gå. Enligt anvisningarna så har jag tagit fri golvyta och delat det med slingans längd vilket landar på att avståndet mellan sligan skall vara ca. 9,5 cm, vilket är ganska nära vad jag tänkt mig. Men problemet är att den mest givna vägen för att fixara slingan innebär att slingan slutar i duschen. Jag läste anvisningarna och där står det:
Vad har det för betydelse? Och är det ok att korsa golvgivarens rör? Efter som golvgivaren kommer ut i ett rör ca. 60 cm från väggen så är sanolikhten stor att man kommer korsa röret. Jag förstår om man inte bör ha en slinga precis ovan givaren, men är det ok att korsa röret precis vid väggen?
Jag vet att Elektriker skall mäta slingan vid flera tillfälle. Själv kan jag bara mäta resistansen och den ser bra ut. Men för garantins skull kommer en elektriker mäta mellan momenten.
/M
Håller på att förbereda för att lägga in värmeslingan. Golvet är primat och jag mäter nu ut hur slingan skall gå. Enligt anvisningarna så har jag tagit fri golvyta och delat det med slingans längd vilket landar på att avståndet mellan sligan skall vara ca. 9,5 cm, vilket är ganska nära vad jag tänkt mig. Men problemet är att den mest givna vägen för att fixara slingan innebär att slingan slutar i duschen. Jag läste anvisningarna och där står det:
- Värmekablen får ej korsas eller kapas!
- Planera förläggningen så att kallkabelskarv och ändavslutningen ej hamnar i eller i anslutning till duschutrymmet.
- Lägg golvgivaren mellan två kabelslag
Vad har det för betydelse? Och är det ok att korsa golvgivarens rör? Efter som golvgivaren kommer ut i ett rör ca. 60 cm från väggen så är sanolikhten stor att man kommer korsa röret. Jag förstår om man inte bör ha en slinga precis ovan givaren, men är det ok att korsa röret precis vid väggen?
Jag vet att Elektriker skall mäta slingan vid flera tillfälle. Själv kan jag bara mäta resistansen och den ser bra ut. Men för garantins skull kommer en elektriker mäta mellan momenten.
/M
Borde väl inte vara några problem att "svänga" på nåt ställe så du slutar på ett annat ställe. Korsa ska du undvika, kan aldrig tänka mig att det inte skulle gå att lösa o lägga den på ett ok sätt. SÅ länge avståndet mellan slingor, vägg och brunnar hålls kan man ju svänga lite vas stans.
Hej,
Anledningen att du inte skall ha en skarv eller ändavsluting i duschutrymmet är att det alltid finns en liten risk att isoleringen är sämre här och med fukt i fogarna så finns alltid en risk med 230V-system. Även med en jordfelsbrytare så kommer det smälla till i tårna om det blir något fel, tro mig.
Jag brukar därför alltid rekommendera 48V i våtutrymmen.
Att golvgivaren inte skall ligga för nära kabeln är som du skriver för att få rätt mätvärde. Du vill mäta en medeltemperatur på golvet och inte slingans temperatur.
Att korsa slingorna är inte bra då det finns risk att de skaver varandra mm...
Men att korsa givar röret och en slinga ser jag inga problem med. Nästan omöjligt att undvika för den delen. Se bara till att du fräser ner givarslangen ordentligt.
Anledningen att du inte skall ha en skarv eller ändavsluting i duschutrymmet är att det alltid finns en liten risk att isoleringen är sämre här och med fukt i fogarna så finns alltid en risk med 230V-system. Även med en jordfelsbrytare så kommer det smälla till i tårna om det blir något fel, tro mig.
Jag brukar därför alltid rekommendera 48V i våtutrymmen.
Att golvgivaren inte skall ligga för nära kabeln är som du skriver för att få rätt mätvärde. Du vill mäta en medeltemperatur på golvet och inte slingans temperatur.
Att korsa slingorna är inte bra då det finns risk att de skaver varandra mm...
Men att korsa givar röret och en slinga ser jag inga problem med. Nästan omöjligt att undvika för den delen. Se bara till att du fräser ner givarslangen ordentligt.
Moderator
· Stockholm
· 52 386 inlägg
Att värmekabeln inte får korsas eller skarvas är naturligt. Kabeln skall ligga med föreskrivet avstånd, kommer de för nära varandra så blir det överhettning. Risk att golvet spricker, eller om du lägger direkt på brännbart så blir det för varmt med brandrisk i en korsning.
Kabeln är tillverkad med en viss total resistans. Om du då kapar den (och skarvar ihop trådarna i änden) så kommer den att ha för låg resistans, effekten ökar dramatiskt med överhettning och brand som resultat.
Kabeln är tillverkad med en viss total resistans. Om du då kapar den (och skarvar ihop trådarna i änden) så kommer den att ha för låg resistans, effekten ökar dramatiskt med överhettning och brand som resultat.
Medlem
· Västerbottens län
· 17 887 inlägg
Om du "spegelvänder" läggningen så måste väl änden komma någon annanstans.
Undvik att korsa givarröret, det går att komma runt det, det är här erfarenheten kommer in.
Lägg gärna upp en skiss/bild på problemet
Protte
Undvik att korsa givarröret, det går att komma runt det, det är här erfarenheten kommer in.
Lägg gärna upp en skiss/bild på problemet
Protte
Medlem
· Västerbottens län
· 17 887 inlägg
Om du "spegelvänder" läggningen så måste väl änden komma någon annanstans.
Undvik att korsa givarröret, det går att komma runt det, det är här erfarenheten kommer in.
Lägg gärna upp en skiss/bild på problemet
Protte
Undvik att korsa givarröret, det går att komma runt det, det är här erfarenheten kommer in.
Lägg gärna upp en skiss/bild på problemet
Protte
Tack för ditt svar.mroing skrev:Hej,
Anledningen att du inte skall ha en skarv eller ändavsluting i duschutrymmet är att det alltid finns en liten risk att isoleringen är sämre här och med fukt i fogarna så finns alltid en risk med 230V-system. Även med en jordfelsbrytare så kommer det smälla till i tårna om det blir något fel, tro mig.
Jag brukar därför alltid rekommendera 48V i våtutrymmen.
Att golvgivaren inte skall ligga för nära kabeln är som du skriver för att få rätt mätvärde. Du vill mäta en medeltemperatur på golvet och inte slingans temperatur.
Att korsa slingorna är inte bra då det finns risk att de skaver varandra mm...
Men att korsa givar röret och en slinga ser jag inga problem med. Nästan omöjligt att undvika för den delen. Se bara till att du fräser ner givarslangen ordentligt.
Snackade precis med Ebeco´s tekniska service och precis som du skriver går det bra att korsa givarröret medans själva givaren skall hamna mellan två kabelslag.
Han sa att anledningen till att slingan inte bör sluta i duschen var att kallkabelskarven och ändskarven är det två svagaste punkterna på slingan och om den går i sönder så skall man slippa bryta upp golvet i hela badrummet. Och då är det sämst att ha slutet i just duchen. Han sa oxå något om att detta händer på mellan 1:5000 upp till 1:10000 av slingorna. Men för att undvika problemet vi en ev. skada. Men han sa oxå att det inte påverkar garantin om nu slingan skulle sluta i duschen.
Och precis som du skriver så får inte slingan korsas. Men just det hade jag koll på
hempularen skrev:Att värmekabeln inte får korsas eller skarvas är naturligt. Kabeln skall ligga med föreskrivet avstånd, kommer de för nära varandra så blir det överhettning. Risk att golvet spricker, eller om du lägger direkt på brännbart så blir det för varmt med brandrisk i en korsning.
Kabeln är tillverkad med en viss total resistans. Om du då kapar den (och skarvar ihop trådarna i änden) så kommer den att ha för låg resistans, effekten ökar dramatiskt med överhettning och brand som resultat.
Jag har räknat ut att 9,5 cm C/C blir lagom för min golvyta på ca. 5 m2 (minus wc-stol och brunn). Och då hamnar jag ganska nära 9 cm som jag tänkt från början.
Någon överhettning vill vi ju inte ha. Kommer inte börja laborera med slingan. Jag har köpt 540w, 49m för att enligt tabellen så blir det kanon till mitt badrum med en effekt på ca. 120W/m2.
EN annan sak som jag tänkte på var att man skulle börja med slinga 20 cm från väggen och sedan enligt önskar C/C-avstånd. Men när man vänder slingan och går tillbaka så står det i anvisningarna såhär:
Kabelns avstånd från vägg bör vara ca halva c/c-avståndet.
Varför skall man ha 20cm marginal längs slingan men i mitt fall går det bra att vända slingan 4,5 cm från väggen. Någon som vet?
Kabelns avstånd från vägg bör vara ca halva c/c-avståndet.
Varför skall man ha 20cm marginal längs slingan men i mitt fall går det bra att vända slingan 4,5 cm från väggen. Någon som vet?
Tack för ditt svar. Jag fick faktist svar i Badrumstråden oxå, jag dubbelposta för jag viste inte var kompetensen fanns någonstans .
Snackade i förmiddags med Ebeco´s tekniska service och det går bra att korsa givarröret medans själva givaren skall hamna mellan två kabelslag.
Han sa att anledningen till att slingan inte bör sluta i duschen var att kallkabelskarven och ändskarven är det två svagaste punkterna på slingan och om den går i sönder så skall man slippa bryta upp golvet i hela badrummet. Och då är det sämst att ha slutet i just duchen. Han sa oxå något om att detta händer på mellan 1:5000 upp till 1:10000 av slingorna. Men för att undvika problemet vi en ev. skada. Men han sa oxå att det inte påverkar garantin om nu slingan skulle sluta i duschen.
Jag bifogar ändå en bild så kan ni se hur jag tänkt. Enligt skissen slutar nu inte slingan i duschen. Men om jag börjar 20 cm in från väggen och ritar upp punkter med 9,5 cm c/c så hamnar sista tråden med ändan in duschen. Men nu när Ebeco sagt att man kan korsa givarröret (men inte givaren) så blev det lite lättare. Gör nog så att halva golvet lägger jag på längden menans jag sedan vänder.
Och precis som du skriver, hur svårt kan det vara att kläma in slingan
Snackade i förmiddags med Ebeco´s tekniska service och det går bra att korsa givarröret medans själva givaren skall hamna mellan två kabelslag.
Han sa att anledningen till att slingan inte bör sluta i duschen var att kallkabelskarven och ändskarven är det två svagaste punkterna på slingan och om den går i sönder så skall man slippa bryta upp golvet i hela badrummet. Och då är det sämst att ha slutet i just duchen. Han sa oxå något om att detta händer på mellan 1:5000 upp till 1:10000 av slingorna. Men för att undvika problemet vi en ev. skada. Men han sa oxå att det inte påverkar garantin om nu slingan skulle sluta i duschen.
Jag bifogar ändå en bild så kan ni se hur jag tänkt. Enligt skissen slutar nu inte slingan i duschen. Men om jag börjar 20 cm in från väggen och ritar upp punkter med 9,5 cm c/c så hamnar sista tråden med ändan in duschen. Men nu när Ebeco sagt att man kan korsa givarröret (men inte givaren) så blev det lite lättare. Gör nog så att halva golvet lägger jag på längden menans jag sedan vänder.
Och precis som du skriver, hur svårt kan det vara att kläma in slingan
Moderator
· Stockholm
· 52 386 inlägg
Nu har jag "flyttat hit" meddelandena från badrumstråden.
Dubbelpostning är inte tillåtet på forumet. Det ger ämnen som är svåra att överblicka.
Dubbelpostning är inte tillåtet på forumet. Det ger ämnen som är svåra att överblicka.
Tack.
Efter att jag skrivit i badrums-avd. så såg jag vi sökresultat att det var här flest svarat på frågor om just värmeslinga. Var därför jag skapa en ny tråd här. Håller med, tycker själv det blev rörigt att hålla kolla på mina trådar och då är det bara 2
Efter att jag skrivit i badrums-avd. så såg jag vi sökresultat att det var här flest svarat på frågor om just värmeslinga. Var därför jag skapa en ny tråd här. Håller med, tycker själv det blev rörigt att hålla kolla på mina trådar och då är det bara 2
Hej Lorentz,
Jag tror dehär med 20 cm har att göra med exakt samma sak. Dvs om något blir fel så är det just i ändavslutningen. Är samma med alla 230 kablar.
Om du då har lagt den en bit in på golvet är det lättare att komma åt och laga vid eventuellt fel.
//GVB
Jag tror dehär med 20 cm har att göra med exakt samma sak. Dvs om något blir fel så är det just i ändavslutningen. Är samma med alla 230 kablar.
Om du då har lagt den en bit in på golvet är det lättare att komma åt och laga vid eventuellt fel.
//GVB
Nu har jag provat 3 gånger att få in slingan utan att få plats med allt. Badrumet är på 5 m2 och jag har valt en slinga på 540W 49meter som skall räcka 4,5 m2 vid 9cm C/C Och ändå får jag flera meter över. Skall man hålla 20cm runt brunn, vägg och wc så är det omöjligt.
Sista gången jag provade så började jag 15 cm från väggen och sedan körde jag 8,5 cm C/C. släpte ca 5 cm vid väggen när jag vände kablen och ca. 5-10 runt wc och brunn. Då fick jag ca. 2 meter över.
Nästa lösning är att börja 10 cm från väggen och 5 cm marginal från wc, brunn och vid kortsidana där jag vänder kablen. Frågan är bara hur noggrant det är att kabeln skall ha sina 20 cm distans till wc och brunn.
Jag förstår att man inte skall ha slinga UNDER wc och annan fast inredning men hur nära kan man gå?
Jag kör spånskiva och en Jafo monteringsplatta 2. Får slingan ligga över monteringsplattan som är av plast?
Sista gången jag provade så började jag 15 cm från väggen och sedan körde jag 8,5 cm C/C. släpte ca 5 cm vid väggen när jag vände kablen och ca. 5-10 runt wc och brunn. Då fick jag ca. 2 meter över.
Nästa lösning är att börja 10 cm från väggen och 5 cm marginal från wc, brunn och vid kortsidana där jag vänder kablen. Frågan är bara hur noggrant det är att kabeln skall ha sina 20 cm distans till wc och brunn.
Jag förstår att man inte skall ha slinga UNDER wc och annan fast inredning men hur nära kan man gå?
Jag kör spånskiva och en Jafo monteringsplatta 2. Får slingan ligga över monteringsplattan som är av plast?