Hej!
Under gårdagen började det droppa från ventilen på ett av våra element. Trodde först det var packboxen och bytte till en ny utan resultat. Det börjar droppa när man gängar/drar åt packboxen helt. Släpper/skruvar man ut den slutar det. Droppar även när man trycker in piggen i packboxen mot ventilen.

Är det ventilinsattsen som behöver bytas eller finns det någon "Quick fix" man kan testa?
 
Tillverkare och modell på termostatventilen?
Bilder?
 
Demmpa Demmpa skrev:
Tillverkare och modell på termostatventilen?
Bilder?
AGA STD skulle jag tro att det är.
När packboxen är helt borta eller lös droppar det inget men så fort man sätter i och drar åt den börjar det.
När man trycker in käglan i ventilhuset sprutar det vatten också. Men när den är helt ute är det tätt.
 
  • Vit radiator med termostatventil, blommig tapet, interiör, uppvärmning, detaljvy, ingen person synlig.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Metallisk tappventil nära grå vägg, fokuserad närbild, industriell eller mekanisk komponent, fasta skuggor, strukturerad yta.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Redigerat:
J Josth skrev:
Står i MMA rotboken vilken insats det ska vara beroende på om det är ettrörs eller tvårörssystem: [länk]
Så jag behöver alltså byta insatsen?
 
Ja så långt jag förstår behövs det om man vill att det ska sluta kunna läcka.
 
  • Gilla
stigganOne
  • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.