3 419 läst · 11 svar
3k läst
11 svar
Dold el i tak -slang?
Vi har tänkt sätta upp två nya lampor i taket över diskbänken. Elen fram till lamporna vill vi dölja i taket. Är det någon som vet hur djupt ett sådant spår behöver vara och vad för typ av skydd som behövs runt kabeln som sedan putsats in i taket? Vilken diameter på slang bör det vara?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 434 inlägg
16 mm slang/rör är brukligt. Det får (bör) ligga så ytligt som möjligt så du behöver bara fräsa in det 16 mm.
Aj då, vi kör med en borr och en huggmejsel (vi hade en betongspårfräs hemma när vi gjorde spår i väggarna men detta kom så långt i efterhand så nu står vi här med lite mindre ändamålsenliga grejer). Krävs det verkligen 16 mm för så små kablar? Kan man inte göra någon specialgrej som är ok?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 434 inlägg
Man får fräsa in kablar direkt, t.ex EKK som är 9.5 mm tunn. Men då blir det ju svårt att byta den i framtiden.
Jaså det får man? Är det det minst skrymande alternativet?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 434 inlägg
Ja, det är den minst skrymmande kabeln som får putsas in. Men det är som sagt inget rekommenderat förläggningssätt.
Renoverare
· Gävleborg
· 8 164 inlägg
Bila upp en ränna så att en slang passar! Inga jäkla EKK direktinputsade! Bo, skärpning! Inte tipsa om det.
//Patrik
//Patrik
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 434 inlägg
Ok :blushing:
Är det ett betongtak i hyreshus ? Kanske inte helt OK, bärande?