Har fått en dimmer installerad av elektriker. En ELKO (Bild 1). Nu försöker jag få den att driva en elektronisk dimmer (bild 2) med 4 lampor (Bild 3). Vid första inkoppling hörs nätbrum och lamporna fladdrar i ljuset. Ganska snart efter ger transformatorn upp och är nu helt död...
Var ligger felet någonstans? Är inte dimmern för styrning av elektronisk dimmer? Är trafon feldimensionerad eller kör jag fel lampor?
Var ligger felet någonstans? Är inte dimmern för styrning av elektronisk dimmer? Är trafon feldimensionerad eller kör jag fel lampor?
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 475 inlägg
Nej tyvärr, dimmer och drivdon passar inte ihop. Dimmern är märkt "RL" vilket innebär att det är en framkantsdimmer avsedd för induktiva laster som motorer och järnkärnetransformatorer (som bilden under märkningen antyder).
Elektroniska drivdon vill ha en bakkantsdimmer (märkt "RC").
Nu ser jag inte vad som står på lampan, men drivdonet tål max 150 W, så du kan använda max 4 st 35 W-lampor.
Elektroniska drivdon vill ha en bakkantsdimmer (märkt "RC").
Nu ser jag inte vad som står på lampan, men drivdonet tål max 150 W, så du kan använda max 4 st 35 W-lampor.