Yes, jag fick igång den igen ... såg tusenlapparna fladdra iväg 😅
Regulatorn hade 230v mellan 27-28 utan pump
Testade bara pumpen i vägguttaget med en stick propp och då funkade den.
Tillbaka på regulatorn så går den nu igång.
Måste varit blockerad med nått smuts ??? Den har ju rullat i 15 år så det kanske blir en nya iaf för säkerhet skull ???
Regulatorn hade 230v mellan 27-28 utan pump
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Testade bara pumpen i vägguttaget med en stick propp och då funkade den.
Tillbaka på regulatorn så går den nu igång.
Måste varit blockerad med nått smuts ??? Den har ju rullat i 15 år så det kanske blir en nya iaf för säkerhet skull ???
Det går att mäta sådär men det man mäter är spänningsfallet över reläkontakten - är kontakten öppen och kretsen och en last är ansluten så visar mätningen på driftspänningen (i detta fall = nätspänningen) medan det vid en sluten kontakt visar spänningsfallet över reläet (om instrumentet mäter rätt = 0.12V).D Dilato skrev:
Detta sätt att mäta är även gångbart för att räkna ut motsvarande läckströmmar i t.ex en bil där den drar ur batteriet. Mäter man spänningsfallet över respektive säkring går det räkna baklänges vad det motsvarar för ström utifrån säkringens storlek.
Rätt smidigt om man vill felsöka en bil som ligger i dvala, väcker man den kan styrenheter vara vakna länge och göra felsökningen svårare.
I första videon så visar instrumentet först ca 24-25 VAC för att senare visa 0,15 -> 0,11 -> 0,06 VAC.G Grottan skrev:Det går att mäta sådär men det man mäter är spänningsfallet över reläkontakten - är kontakten öppen och kretsen och en last är ansluten så visar mätningen på driftspänningen (i detta fall = nätspänningen) medan det vid en sluten kontakt visar spänningsfallet över reläet (om instrumentet mäter rätt = 0.12V).
JA, det går att mäta över en reläkontakt, men man måste veta vad man mäter för att tolka värdet man får.
Jag råkade lägga upp fel bild på reglercentralens kopplingsschema, råkade bli 24 VAC-modellen istället för 230 VAC-modellen. Bägge schemorna finns i manualen.
Är för övrigt en skitkass konstruktion det där, fick något fel på ställdonet och regulatorns utgångar saknar överlastskydd så den dog och det var bara skaffa en ny regulator (hade väl gått att laga men fick den på goodwill)Demmpa skrev:I första videon så visar instrumentet först ca 24-25 VAC för att senare visa 0,15 -> 0,11 -> 0,06 VAC.
JA, det går att mäta över en reläkontakt, men man måste veta vad man mäter för att tolka värdet man får.
Jag råkade lägga upp fel bild på reglercentralens kopplingsschema, råkade bli 24 VAC-modellen istället för 230 VAC-modellen. Bägge schemorna finns i manualen.
Liknande trådar
-
Någon som har kopplat in Netatmo smart termostat med Danfoss ECL 110, fjärrvärme?
Fjärrvärme & Gas -
Danfoss ecl 110
Fjärrvärme & Gas -
Fjärrvärme och Smart Termostat? Danfoss ECL 110
Fjärrvärme & Gas -
Tömma Danfoss ECL110 på vatten för att ta bort element, hjälp?
Fjärrvärme & Gas -
Danfoss ECL 110 slutat fungera
Fjärrvärme & Gas