Bor i ett gammalt hus på landet. Huset har vattenburen värme, och värmepannan står i ett uthus med värmeledningen i marken in till boningshuset.
Pannan är en gammal kombipanna från Euronom som troligen är från 60-talet, och värms nu endast med elpatron.
Problemet som nu uppstått är att jag inte verkar få ut värme i cirkulation. Elpatronen är varm, och cirkulationspumpen snurrar (har både lyssnat och öppnat pumpen och kollat), men termometern på värmeledningen visar endast 15 grader och elementen i huset är svala. Det verkar precis som att den inte klarar att dra ut varmvattnet ur pannan
Funderar på om det kan ha blivit isbildning någonstans i ledningen då vi haft ett längre strömavbrott nyligen, eller om pumpen inte fungerar som den ska trots att den snurrar.
Har ingen direkt kunskap om vvs eller värmesystem, så alla tips och ideer på vad jag kan kolla på vore värdefullt
 
Redigerat:
Välkommen till forumet.

Bilder på pannan och rören runtomkring.

Är det en manuell shunt eller automatisk?

Vad står shunten på?
 
Demmpa Demmpa skrev:
Välkommen till forumet.

Bilder på pannan och rören runtomkring.

Är det en manuell shunt eller automatisk?

Vad står shunten på?
Tack för snabb reaktion!
Manuell shunt som står på '2'. Det är samma läge som den brukar stå på vid kallt väder. Termostaten står på 60 grader. Har ju inte pillat på något, utan det är något som uppstått.
Bifogar lite bilder. Ursäkta den dåliga kvaliteten, men saknar tyvärr belysning i utrymmet
 
  • Rörsystem med manuell shunt markerad '2', termometer på 60 grader, omgivet av slitage och låg belysning i ett källarutrymme.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Rörledningar med manuell shuntventil inställd på "2", synlig rost och bristande belysning i ett teknikutrymme.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Vattenledningar och manuell shunt i ett mörkt utrymme, shunten står på "2", termostatproblem diskuteras i forumtråd.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • En mätare på ett rör bredvid en gammal pannanläggning med rör och en röd, rund expansionstank syns delvis i bakgrunden.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Gammal manuell shuntventil inställd på "2" i mörkt teknikrum, omgivande rörsystem och termos, del av värmesystem.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Gamla pannanläggningen i källaren med rör, ventiler och manuell shuntinställning i mörkt utrymme.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Uppdatering!
Efter att ha prövat att justerat shunten upp och ner några gånger var det som att något släppte. Får ut mer värme i ledningen även om det fortfarande är lite sämre än vanligt. Lite märkligt kan jag tycka, men glad för förbättringen 🤷😋
 
Det är inte lustigt att det är lägre framledningstemperatur än normalt om shunten står på samma läge som normalt.
Anledningen är att returen är mycket lägre nu än normalt.
När returen kommer upp i normala returtemperaturen så har också framledningstemperaturen kommit upp i det normala.

Det kan ta några dygn beroende på hur urkylt huset är.
 
  • Gilla
Husse_
  • Laddar…
Demmpa Demmpa skrev:
Det är inte lustigt att det är lägre framledningstemperatur än normalt om shunten står på samma läge som normalt.
Anledningen är att returen är mycket lägre nu än normalt.
När returen kommer upp i normala returtemperaturen så har också framledningstemperaturen kommit upp i det normala.

Det kan ta några dygn beroende på hur urkylt huset är.
Tack för svar! Får hålla koll närmsta dagarna.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.