Hej allihop!
Hoppas någon kan hjälpa mig med lite frågor gällande nedanstående värmeväxlare:
Det är alltså en Cetetherm växlare från Alfalaval , men jag kan tyvärr inte hitta någon modellbeteckning på den.
Nu till problem nr 1. Den svarta boxen som syns i bakgrunden på bilden ovan är (om jag inte är helt fel ute) en elektrisk schunt som reglerar inflödet av vattnet från lundsenergi. Den röda lilla ratten snurrar fram och tillbaks, typ 5-6 varv åt höger, för att därefter köra 5-6 varv till vänster i timmar ibland. Därefter kan den vara tyst och nöjd i ganska många timmar och bara snurra lite "lagom". Ja jag vet - Luddig beskrivning. Och jag fattar ju att den försöker reglera för att få värmen i huset att bli bra. Men det känns fel om dess beslut att först öppna inflödet jättemycket sedan sekunden efter ändras till att stänga helt och hålla på så en längre tid så borde något vara fel. Värmen i huset fungerar ok, men på kvällarna när man ska gå och lägga sig och den får fnatt så hörs det tyvärr i sovrummen (två vån upp).
Är det någon som har några egna erfarenheter av detta? Tips och ideér? Jag tänker att det kan vara fel på kontrollerenheten, schunten, utomhusgivaren eller innegivaren. Men jag har ingen aning om hur jag skulle kunna testa det.
Fråga 2
I morse så vaknade vi av att det lät i vatten systemet som om någon duschade, dvs att värmeväxlingen gick för fullt. Det är helt normalt, men det slutade aldrig, så efter en timma gick jag upp och kollade. Alla kranar etc helt avstängda, men värmeväxlaren hade åter fått fnatt och den var sjukt varm. Gick inte att röra rören då dom säkert var ca 70-80 grader varma. Jag provade allt:
a) Skälla på växlaren! Hjälpte inte
b) Slå lite lätt på alla delar! Hjälpte föga förvånande heller inte!
c) Vrida ner den blå ratten (bild 1) till det minsta som går (dvs så att det ska bli kallare i huset). Hjälpte inte heller.
d) Jag ryckte ur elsladden till kontrollerdosan och satte i den igen. Det hjälpte. Vattnet slutade flöda och allt återgick till normalt.
Denna gång var vi ju hemma och jag kunde "fixa" det, men lite orolig att det händer en helg när man åkt bort och så får man en sjukt dyr värmeräkning. Har någon haft någon liknande erfarenhet? Eller tips på vad som behöver bytas. Känns ju som om det kan hänga ihop med problemet ovan.
Avslutningsvis så fotade jag alla olika displayer på denna mätare för att få hjälp att veta vad dom betyder.
84,7 MWh - antar att det är totalförbrukningen sedan mätaren nollställdes sist
2416 kubikmeter - är det den totala vattenmängd som passerat genom systemet?
53784 timmar - total tid i drift?
79,27 grader - temp på vattnet som kommer från lunds energi?
38.12 grader - temperaturen på det vatten som går tillbaks till lunds energi? Denna bild och den förra stod bägge på ca 80 grader imorse när jag hade problem med växlaren.
Skillnaden mellan de två förra bilderna
bägge dessa två värden hänger ihop på något vis, för indikatorsymbolen ligger kvar på samma symbol vid två olika tryck på "play" knappen. Efter tredje trycket så kommer man till nästa bild.
Dessa hänger också ihop
? Ev felkoder?
Inte så mycket att säga om denna kanske, men den fick vara med för att göra alla bilderna lite mer komplett. Vad gör denna?
vänligen
Thomas - Ny på värmeväxlare
Hoppas någon kan hjälpa mig med lite frågor gällande nedanstående värmeväxlare:
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Det är alltså en Cetetherm växlare från Alfalaval , men jag kan tyvärr inte hitta någon modellbeteckning på den.
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Nu till problem nr 1. Den svarta boxen som syns i bakgrunden på bilden ovan är (om jag inte är helt fel ute) en elektrisk schunt som reglerar inflödet av vattnet från lundsenergi. Den röda lilla ratten snurrar fram och tillbaks, typ 5-6 varv åt höger, för att därefter köra 5-6 varv till vänster i timmar ibland. Därefter kan den vara tyst och nöjd i ganska många timmar och bara snurra lite "lagom". Ja jag vet - Luddig beskrivning. Och jag fattar ju att den försöker reglera för att få värmen i huset att bli bra. Men det känns fel om dess beslut att först öppna inflödet jättemycket sedan sekunden efter ändras till att stänga helt och hålla på så en längre tid så borde något vara fel. Värmen i huset fungerar ok, men på kvällarna när man ska gå och lägga sig och den får fnatt så hörs det tyvärr i sovrummen (två vån upp).
Är det någon som har några egna erfarenheter av detta? Tips och ideér? Jag tänker att det kan vara fel på kontrollerenheten, schunten, utomhusgivaren eller innegivaren. Men jag har ingen aning om hur jag skulle kunna testa det.
Fråga 2
I morse så vaknade vi av att det lät i vatten systemet som om någon duschade, dvs att värmeväxlingen gick för fullt. Det är helt normalt, men det slutade aldrig, så efter en timma gick jag upp och kollade. Alla kranar etc helt avstängda, men värmeväxlaren hade åter fått fnatt och den var sjukt varm. Gick inte att röra rören då dom säkert var ca 70-80 grader varma. Jag provade allt:
a) Skälla på växlaren! Hjälpte inte
b) Slå lite lätt på alla delar! Hjälpte föga förvånande heller inte!
c) Vrida ner den blå ratten (bild 1) till det minsta som går (dvs så att det ska bli kallare i huset). Hjälpte inte heller.
d) Jag ryckte ur elsladden till kontrollerdosan och satte i den igen. Det hjälpte. Vattnet slutade flöda och allt återgick till normalt.
Denna gång var vi ju hemma och jag kunde "fixa" det, men lite orolig att det händer en helg när man åkt bort och så får man en sjukt dyr värmeräkning. Har någon haft någon liknande erfarenhet? Eller tips på vad som behöver bytas. Känns ju som om det kan hänga ihop med problemet ovan.
Avslutningsvis så fotade jag alla olika displayer på denna mätare för att få hjälp att veta vad dom betyder.
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
84,7 MWh - antar att det är totalförbrukningen sedan mätaren nollställdes sist
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
2416 kubikmeter - är det den totala vattenmängd som passerat genom systemet?
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
53784 timmar - total tid i drift?
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
79,27 grader - temp på vattnet som kommer från lunds energi?
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
38.12 grader - temperaturen på det vatten som går tillbaks till lunds energi? Denna bild och den förra stod bägge på ca 80 grader imorse när jag hade problem med växlaren.
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Skillnaden mellan de två förra bilderna
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
bägge dessa två värden hänger ihop på något vis, för indikatorsymbolen ligger kvar på samma symbol vid två olika tryck på "play" knappen. Efter tredje trycket så kommer man till nästa bild.
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Dessa hänger också ihop
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
? Ev felkoder?
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inte så mycket att säga om denna kanske, men den fick vara med för att göra alla bilderna lite mer komplett. Vad gör denna?
vänligen
Thomas - Ny på värmeväxlare
Besserwisser
· Västra Götalands
· 9 932 inlägg
Japp, det är helt klart något som är trasigt. Du skall inte ha samma returtemp som framledningstemp under något vettigt driftsfall. Som beskrivningen började så kunde man misstänka självsvängning, men på slutet låter det som sagt mer som om något är trasigt. Nu kan jag inte något om din styrning, men börja med att ringa din leverantör och höra vad det är, hur gammal den är, om den fortfarande görs och om det finns några kända fel på den. Nyare styrutrustning har typiskt någon indikation på om något är fel, t ex hängd sensor, men här är det svårt att veta. I värsta fall så får den väl bytas, men de är inte så farligt dyra, 2000:- eller så.
Apparaten det står Kamstrup på är bara din mätare och den har inget med styrningen att göra. Om du googlar på modellnamnet så hittar du manualen som beskriver alla värden, men du har fattat det mesta. Det enda som du missat är att det står kW och kWp på de näst sista menyerna. De visar dels din momentana förbrukning och dels toppförbrukningen under den senaste tidsperioden (som jag glömt hur lång den är). Felkoderna har med kommunikation med din leverantör och fel på sensorer att göra (flöde och temp), MEN det spelar som sagt ingen roll eftersom den är helt passiv. Den mäter bara på din anläggning och styr ingenting. (Den använder typiskt inte ens samma sensorer för tempmätning).
Apparaten det står Kamstrup på är bara din mätare och den har inget med styrningen att göra. Om du googlar på modellnamnet så hittar du manualen som beskriver alla värden, men du har fattat det mesta. Det enda som du missat är att det står kW och kWp på de näst sista menyerna. De visar dels din momentana förbrukning och dels toppförbrukningen under den senaste tidsperioden (som jag glömt hur lång den är). Felkoderna har med kommunikation med din leverantör och fel på sensorer att göra (flöde och temp), MEN det spelar som sagt ingen roll eftersom den är helt passiv. Den mäter bara på din anläggning och styr ingenting. (Den använder typiskt inte ens samma sensorer för tempmätning).
Liknande trådar
-
Avloppsvärmeväxlare
Elavtal, elpriser & elförbrukning -
Varför låser inte diskmaskinen dörren?
Vatten & Avlopp -
Hur läser och förstår jag ett tryckfallsdiagram i mitt fall?
Ventilation -
Cetetherm fjärrvärmeväxlare - Byta filter, hur?
Fjärrvärme & Gas -
Akut hjälp med fjärrvärmeväxlaren Cetetherm Flexus HWP
Fjärrvärme & Gas