Vaknade upp till rätt kraftig lukt av bränd plast. Hittade följande när jag tog av kåpan. Det är en av faserna till bastuaggregaget som brunnit - men bastun är inte använd på hela vintern. Bredvid sitter elpatronen till LVVP, och den har däremot gått varm efter problem med kompressor i förra veckan. Men detta är alltså nytt för idag.
Nån som har en teori vad fasen som hänt? Säkringen är ifrånslagen och har varit det nån månad eller så.
Ingen säkring eller jordfelsbrytare har slagit ifrån.
Väntar på elektriker.
Nån som har en teori vad fasen som hänt? Säkringen är ifrånslagen och har varit det nån månad eller så.
Ingen säkring eller jordfelsbrytare har slagit ifrån.
Väntar på elektriker.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 921 inlägg
Är du säker på att det var just där det gick varmt i natt? Utan ström kan det inte bli varmgång. Med dvärgen bruten ska också garanterat brytarna vara isär i dvärgen.
Kan det vara ett gammalt problem och att du känner värme från dvärgen till höger som du säger belastats ovanligt mycket?
Dylika fel ser vi ibland men det har inte varit möjligt att få reda på orsaken, ifall skruven är dåligt åtdragen eller om det är ett internt fel i dvärgen etc. Kanske kan du se detaljer här?
Kan det vara ett gammalt problem och att du känner värme från dvärgen till höger som du säger belastats ovanligt mycket?
Dylika fel ser vi ibland men det har inte varit möjligt att få reda på orsaken, ifall skruven är dåligt åtdragen eller om det är ett internt fel i dvärgen etc. Kanske kan du se detaljer här?
Nej, inte säker. Kan vara gammalt men inte uppfattat något problem med vare sig säkringar, elpatron eller bastu tidigare.Bo.Siltberg skrev:Är du säker på att det var just där det gick varmt i natt? Utan ström kan det inte bli varmgång. Med dvärgen bruten ska också garanterat brytarna vara isär i dvärgen.
Kan det vara ett gammalt problem och att du känner värme från dvärgen till höger som du säger belastats ovanligt mycket?
Dylika fel ser vi ibland men det har inte varit möjligt att få reda på orsaken, ifall skruven är dåligt åtdragen eller om det är ett internt fel i dvärgen etc. Kanske kan du se detaljer här?
Har en elektriker på g inom en timme, får se vad som sägs.
Moderator
· Stockholm
· 53 086 inlägg
Klena trådar är iofs dåligt. Men det borde inte kunna orsaka detta. De skulle kunna bli överhettade inne i en vägg där de får dålig kylning. Förutsatt att det går ström i dem.
Håller med om att analysen inte känns klockren/fullständig men å andra sidan var allt han sa lätt att bekräfta, behövdes en översyn och ett par punktinsatser.
Återbesök nästa vecka för ett par bla ersätta lite original 50-tal som fortfarande finns på plats.
Just säkringarna, främst den vänstra är bara några år gammal och modern dock.
Återbesök nästa vecka för ett par bla ersätta lite original 50-tal som fortfarande finns på plats.
Just säkringarna, främst den vänstra är bara några år gammal och modern dock.
Moderator
· Stockholm
· 53 086 inlägg
Jo det är väl det som känns sannolikt. Men om den mest brända hör till bastun som var avstängd känns det konstigt.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 921 inlägg
Var elektrikern säker på det? Om bastuns aggregat har en effekt på under 9 kW så duger 1.5 mm² fin-fint. Du kan ha blivit blåst på nån tusenlapp här.
Vad för slags Wago-klämmor tyckte han var fel då?
Vad för slags Wago-klämmor tyckte han var fel då?
Haha han lät säker, men vad vet jag. El gör jag inte själv och brunnit hade det gjort iaf.Bo.Siltberg skrev:
Firman bemötte bra, har goda betyg, kom inom en timme, och jag tackade ja till det mesta. Nu har jag en fungerande elcentral (låt gå för att jag inte kört bastun i timmar sen dess.)
Värt en extra tusing isf 😉
Fast det är inte bara "mindre klockrent" utan de facto fysikaliskt omöjligt att det blir varmgång utan att någon ström flyter.P p3p3 skrev:
Så det finns bara två alternativ. Antingen är det en gammal skada eller så är det någon annan hyfsat strömtörstig apparat som ligger på bastuns säkring.