Tycker det är lite klent tryck i duschar osv. Märkts väldigt tydligt om någon duschar tex.

Wellmate 75 liters och djupborrad brunn som är ca 5-6 år gammal.

Testade tömma ur allt vatten idag (stängde av pumpen såklart) och kopplade på "däckfyllaren" från kompressorn vid ventilen i toppen. Den visar då ca 4-4,5 bar. Känns spontant högt då pumpen slår ifrån vid ca 4,5 bar.

Kunde samtidigt se att manometern som sitter vid pumpens "inlopp" var nere på noll bar.

Det hade slutat rinna i närmaste kran så jag antar att det inte fanns vatten kvar i systemet? Fanns det vatten kvar i hydropressen kanske? Såg nån ventil vid botten på hydropressen som jag kanske måste tömma också?

Alla tips mottages med stor tacksamhet :)
 
Henke_2017 Henke_2017 skrev:
Tycker det är lite klent tryck i duschar osv. Märkts väldigt tydligt om någon duschar tex.

Wellmate 75 liters och djupborrad brunn som är ca 5-6 år gammal.

Testade tömma ur allt vatten idag (stängde av pumpen såklart) och kopplade på "däckfyllaren" från kompressorn vid ventilen i toppen. Den visar då ca 4-4,5 bar. Känns spontant högt då pumpen slår ifrån vid ca 4,5 bar.

Kunde samtidigt se att manometern som sitter vid pumpens "inlopp" var nere på noll bar.

Det hade slutat rinna i närmaste kran så jag antar att det inte fanns vatten kvar i systemet? Fanns det vatten kvar i hydropressen kanske? Såg nån ventil vid botten på hydropressen som jag kanske måste tömma också?

Alla tips mottages med stor tacksamhet :)
Ja det där är helt fel!
Som du gjorde, stäng pumpen, öppna kranen och släpp ut allt vatten förtrycket skall vara 1,5 bar eller det som står på behållaren
 
  • Gilla
Henke_2017
  • Laddar…

Bästa svaret

Krilleman
Robota förklarar det fint.

 
  • Gilla
Fotografen
  • Laddar…
Förtrycket har inget fixerat värde, det är kopplat till pumpens tillslags tryck. Vill minnas att det ska vara 0,5 bar under tillslagstrycket
 
Krilleman
R reez skrev:
Förtrycket har inget fixerat värde, det är kopplat till pumpens tillslags tryck. Vill minnas att det ska vara 0,5 bar under tillslagstrycket
Se klippet från Robota ovan.
 
L Leif i Skåne skrev:
Ja det där är helt fel!
Som du gjorde, stäng pumpen, öppna kranen och släpp ut allt vatten förtrycket skall vara 1,5 bar eller det som står på behållaren
Det visade sig såklart att jag gjorde en tankevurpa och trodde att trycket från kompressorn vid tillflöde var trycket i hydropressen. Trycket var så lågt så jag reagerade inte då jag ej höll in knappen.

Nu har jag fyllt upp till ca 1.8 vilket borde motsvara mitt system.

Märkte att jag fick ut en hel del svart vatten på denna sida vattenfiltret vilket var väldigt intressant! Har en del mangan i vattnet så är ju såklart intressant att se hur mycket som samlas där över tid. Frågan är om man borde spola ur det ibland på den sidan för att minska slitage på filter i vattenfiltret men det får bli en fråga till installatören.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.