50 437 läst · 233 svar
50k läst
233 svar
Bergvärmepump - finns det någon som är nöjd??
H
Hallerudsbo
Verktygstokig
· Värmland
· 3 095 inlägg
Hallerudsbo
Verktygstokig
- Värmland
- 3 095 inlägg
Tusen tack. Jag har ett delta på varma sidan på 2-2,5 grader. Radiatorer. Är ett lågt delta något problem, för hållbarhet eller ekonomi?K karlmb skrev:Delta temperatur på kalla sidan ska justeras med pump eller ventil så att det blir 3 grader.
På varma sidan 4-5 grader med gv eller 7 grader med radiatorer.
Sedan ska framledningskurvan vara korrekt så att vp inte behöver göra varmare vatten än nödvändigt oavsett yttertemp, och ev termostater ska då alltså vara helt öppna utom om det är ngn tillskottsvärme som kamin eller liknande i rummet. Endast i det läget ska termostater behöva gå in och strypa flödet.
Det ska bli lagom varmt i alla rum fö, med fullt öppna eller borttagna termostater.
Är det för varmt eller kallt i ngt rum ska aktuell radiator eller gv-slinga justeras så flödet igenom blir lagom.
Jag har försökt ta upp detta med installatören, som inte verkar se det som något problem. Jag testade sätta ner den externa flödesstyrda externa pumpen som sitter på slingan. Det gjorde någon grad, men installatören tyckte den skulle ställas upp till minst mitten, för att inte jobba emot den interna.
Kalla sidan är det 2-3 grader. De flesta termostater är helt uppställda. Har ett par smarta, som ex styr sovrummet till lägre värme på natten.
Har du 2 cirkulationspumpar?N nmeden skrev:Tusen tack. Jag har ett delta på varma sidan på 2-2,5 grader. Radiatorer. Är ett lågt delta något problem, för hållbarhet eller ekonomi?
Jag har försökt ta upp detta med installatören, som inte verkar se det som något problem. Jag testade sätta ner den externa flödesstyrda externa pumpen som sitter på slingan. Det gjorde någon grad, men installatören tyckte den skulle ställas upp till minst mitten, för att inte jobba emot den interna.
Kalla sidan är det 2-3 grader. De flesta termostater är helt uppställda. Har ett par smarta, som ex styr sovrummet till lägre värme på natten.
Nån shunthistoria?
Om du har så låg delta på varma sidan så blir ju kondenseringstemperaturen (medel) närmare framledningstempen och alltså högre, vilket sänker COP.
Sänk hastigheten på den i vp så du får iaf 4 grader delta.
Ja, en intern och en extern. Nej, ingen shunthistoria. Bara direkt till radiator. Ingen aning om varför, det brukar bli bättre så sade installatören.K karlmb skrev:
Får kontakta installatören igen då, och justera.. Tack för hjälpen.
Redigerat:
Jonas Persson
Intresserad
· Stockholm
· 2 704 inlägg
Jonas Persson
Intresserad
- Stockholm
- 2 704 inlägg
Jag har också två pumpar; inbyggda och en extern. Den externa cirkulerar vattnet i golvvärmen. Skälet är att den inbyggda behöver hjälp när anläggningen blir stor. I mitt fall fjorton element, fläktkonvektor i det fristående garaget och golvvärme.N nmeden skrev:
Vi har i alla åren varit supernöjda med Thermia Diplomat Optimum G2 som sattes in 2008 när vi byggde huset. Huset är på 263kvm med golvvärme i alla rum, hålet som borrades är på 220m. En gång under alla år har vi gjort en service och det var förra året när vi behövde fylla på köldbärarvätska, totalt gick servicen med vätska på 3200:- inkl moms. Vi bor i zon 3.L lyssnar skrev:
Du har radiatorer och GV , klassiker med det. En stam ut och påstick av GV , den interna pumpen i VP ska gå för fullt till att börja med. ( J-A skit med att varierar farten på den ) då när farten sjunker så blir flödet mindre och orkar inte fram till allt. Externa pumpen ska till att börja med till hälften. Se till att få interna att gasa så mycket som möjligt. Flödet går lättare i en radiatorkrets och kan stjäla flödet från GV , i bland är det tvärtom då det kanske finns en byapass mellan fördelarrören, ett rör/slang , kam du stänga den. då tvingas flödet in i GV och det blir svalare vatten till VP.. Vet inte om du lagt upp bilder på dina problem. tråden är lång och flera som skrivit om problem.N nmeden skrev:
Ingen GV, bara radiatorer. De har dock lagt en bypass.J jonaserik skrev:Du har radiatorer och GV , klassiker med det. En stam ut och påstick av GV , den interna pumpen i VP ska gå för fullt till att börja med. ( J-A skit med att varierar farten på den ) då när farten sjunker så blir flödet mindre och orkar inte fram till allt. Externa pumpen ska till att börja med till hälften. Se till att få interna att gasa så mycket som möjligt. Flödet går lättare i en radiatorkrets och kan stjäla flödet från GV , i bland är det tvärtom då det kanske finns en byapass mellan fördelarrören, ett rör/slang , kam du stänga den. då tvingas flödet in i GV och det blir svalare vatten till VP.. Vet inte om du lagt upp bilder på dina problem. tråden är lång och flera som skrivit om problem.
Rör kommer direkt ur VP. En del till vänster (B) som är bypass som går till returledningen, en del till höger (F) som går via pump direkt till framledning.J jonaserik skrev:
I övrigt inget, mer än kran till VV för påfyllnad, samt avstick till expansionskärl.
Har VP VV-beredning ( orkar inte läsa allt ) tillbaka på ruta ett, blir lite dakapo här. VP fabrikat och modell. då kan det vara en sådan som baypass för att göra VV. ,Det sitter ( ska göra det ) nog ett filter på returledning utifrån systemet har du rensat det. Ena pumpen sitter som synes i VP men var sitter den andra. vid en fördelare till GV eller . har det fungerat och nu inte.