Behöver hjälp med att kunna beräkna två saker över en värmeväxlare, säg att jag har 60gr i framledning och 35gr i retur, så deltat är 25gr och flödet är 6m2 i timmen.

Den andra uträkningen är att räkna fram ett flöde, tryck före ett rör med innerdiametern 20mm är 6 bar och efter 50cm rör är det 5,5 bar. Någon som kan?
 
A ano1887 skrev:
Behöver hjälp med att kunna beräkna två saker över en värmeväxlare, säg att jag har 60gr i framledning och 35gr i retur, så deltat är 25gr och flödet är 6m2 i timmen
Du talar om endast 1 timma med 6 m3 det måste till en häftig dim på det röret, för att inte tala om värmekällan, ca 174 kW. Det klarar ingen vanlig panna eller Fjärvärme, blir nog att hyra in sig på en fjärvärmecentral i staden

Den andra delen kan jag inte
 
Märkeffekten på undercentralen är 150kw vid 100gr framledning och rätt flöde, alltså på andra sidan växlaren. Vid din beräkning nu var vi på sekundärsidan.
 
A ano1887 skrev:
Märkeffekten på undercentralen är 150kw vid 100gr framledning och rätt flöde, alltså på andra sidan växlaren. Vid din beräkning nu var vi på sekundärsidan.
OK då är det en FJV-central som matar växlaren och då måste det till lite mer, som tryckfall över den och andra värden. Den delen finns schabloner att hitta på nätet, hos en del växlartillverkare och då är man nog sanningen närmast. Hittar inget just nu.
 
J jonaserik skrev:
OK då är det en FJV-central som matar växlaren och då måste det till lite mer, som tryckfall över den och andra värden. Den delen finns schabloner att hitta på nätet, hos en del växlartillverkare och då är man nog sanningen närmast. Hittar inget just nu.
 
  • Etikett på metallföremål med teknisk specifikation och streckkod.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Räcker med ett exempel med siffror utav formeln om du kan ge det så kan jag sätta in rätt fakta och räkna om det
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.