Hej. Vi har fått en Thermia Itec XT 10 insatt för en månad sen jag är lite konfunderad över hur avfrostningen funkar. Vi körde med ved innan så jag har ingen erfarenhet av LVVP.
Huset är av lättbetong/tegel från 58, 96kvm boyta plus 96kvm källare. Håller runt 21 grader inne och i källaren har vi bara två radiatorer i två av rummen och dessa är igång så tempen där är väl runt 15-16. Ligger i Mellanskåne
Sedan värmepumpen sattes in har temperaturen aldrig varit lägre -7 och detta var bara under en natt. Det har varit runt noll eller strax under på natten och strax över noll på dagen. Så fort det går under noll tycker jag att utedelen har frost på sig mest hela tiden. Den avfrostar ibland men nästan direkt efter bygger ett lager frost på. Avfrostning verkar vid dessa tillfällen ske med minst en timmes mellanrum enligt vad som stått på displayen.
Såhär som på bilden brukar den ofta se ut när det är runt noll och under
Den har inte larmat och vi har inte haft problem med att få värme men fläkten verkar jobba på rätt bra, men det kanske är i sin ordning. Det enda är att det i loggen står att den har kört med elspets 2 timmar, trots att temperaturen knappt gått under -4 mer en någon enstaka natt den senaste månaden.
Imorse var det -1 och rörde sig sen upp mot 1 så jag passade på att kolla hur den beter sig lite.
Den verkar ha kört en avfrostning runt halv nio och en dryg halvtimme senare såg den ut såhär:
I driftdatan stod det såhär:
50 min senare såg den ut såhär
Med data:
Då bestämde den sig för att avfrosta igen och såhär stod det när den bestämde sig för att stanna:
Och fem minuter efter avslutat avfrostning såg den ut såhär
Sen kröp det upp mot två grader och började regna så frosten försvann.
Är detta normalt beteende för en utedel? När den har frost på sig känns det inte som att det går någon vidare luft genom den om man sätter handen för flänsarna. Det jag också är fundersam kring är om det ska vara liksom ränder så som det ser ut efter att den har frostat av. Som att den har frostat av varannan "sektion" bättre än den andra. Sen undrar jag vad köldm. 1 och köldm. 2 är. Jag förstår att det rimligtvis är två olika köldmediekretsar, men vilka temperaturer ska de ha? Köldm. 1 verkar alltid ligga på samma som "kondensor ut".
Det är svårt för mig att avgöra hur mycket effekt som är rimligt för den att dra eftersom vi kört på ved innan men just nu är det två grader och den verkar dra runt 1,7 kW.
Man känner sig lite vilsen och alla synpunkter välkomnas så jag vet om jag ska ringa firman som satte in den eller ej.
Huset är av lättbetong/tegel från 58, 96kvm boyta plus 96kvm källare. Håller runt 21 grader inne och i källaren har vi bara två radiatorer i två av rummen och dessa är igång så tempen där är väl runt 15-16. Ligger i Mellanskåne
Sedan värmepumpen sattes in har temperaturen aldrig varit lägre -7 och detta var bara under en natt. Det har varit runt noll eller strax under på natten och strax över noll på dagen. Så fort det går under noll tycker jag att utedelen har frost på sig mest hela tiden. Den avfrostar ibland men nästan direkt efter bygger ett lager frost på. Avfrostning verkar vid dessa tillfällen ske med minst en timmes mellanrum enligt vad som stått på displayen.
Såhär som på bilden brukar den ofta se ut när det är runt noll och under
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Den har inte larmat och vi har inte haft problem med att få värme men fläkten verkar jobba på rätt bra, men det kanske är i sin ordning. Det enda är att det i loggen står att den har kört med elspets 2 timmar, trots att temperaturen knappt gått under -4 mer en någon enstaka natt den senaste månaden.
Imorse var det -1 och rörde sig sen upp mot 1 så jag passade på att kolla hur den beter sig lite.
Den verkar ha kört en avfrostning runt halv nio och en dryg halvtimme senare såg den ut såhär:
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
I driftdatan stod det såhär:
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
50 min senare såg den ut såhär
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Med data:
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Då bestämde den sig för att avfrosta igen och såhär stod det när den bestämde sig för att stanna:
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Och fem minuter efter avslutat avfrostning såg den ut såhär
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Sen kröp det upp mot två grader och började regna så frosten försvann.
Är detta normalt beteende för en utedel? När den har frost på sig känns det inte som att det går någon vidare luft genom den om man sätter handen för flänsarna. Det jag också är fundersam kring är om det ska vara liksom ränder så som det ser ut efter att den har frostat av. Som att den har frostat av varannan "sektion" bättre än den andra. Sen undrar jag vad köldm. 1 och köldm. 2 är. Jag förstår att det rimligtvis är två olika köldmediekretsar, men vilka temperaturer ska de ha? Köldm. 1 verkar alltid ligga på samma som "kondensor ut".
Det är svårt för mig att avgöra hur mycket effekt som är rimligt för den att dra eftersom vi kört på ved innan men just nu är det två grader och den verkar dra runt 1,7 kW.
Man känner sig lite vilsen och alla synpunkter välkomnas så jag vet om jag ska ringa firman som satte in den eller ej.
Nu är jag ingen kylgubbe, bara läst på forumet om det. Men finns flera proffs här som kan avgöra dina värden. Det med avfrostningar har att gåra med fukten i uteluften och kan variera rätt häftigt i tid. Men ha lite is i magen, så kommer säkert någon in, som vet bättre än jag.
Tror att du oroar dig lite för mycket för att du inte är van vid luft-värmepumpar, hade du kört LLVP tidigare så hade du förmodligen känt igen hur frostningen och avfrostningen fungerar vintertid.
Vid 0 grader C så är luftfuktigheten för det mesta nära 100% Rh i stort sett hela vintern igenom och det räcker att evaporatorn är bara enstaka grader kallare än luften för att det skall slå på massor av frost - dessutom avger frost värme som tas upp av värmepumpen när vattenånga kondenserar och blir is. Ju kallare det är ju mindre vatten fins i luften och med längre körtider innan avfrostning, även om det är fortfarande 100% Rh och det bygger på is långsammare.
Tycker inte att det ser ut att vara någon större fel - LLVP avfrostar också i intervall från halvtimme till timmes intervall, framförallt (mycket) äldre går på klocka medans moderna LLVP räknar ut av temperaturskillnad i olika delar när det är dags för avfrostning (vilket också kan gå fel hos vissa märken/modeller när det är riktigt kallt och börja avfrosta mer i tid än värmning trots att det knappt fins någon frost alls på flänsarna). - det kan sila igenom rätt mycket luft ändå trots att det ser ganska 'vitt' ut på baksidan.
Vad jag ser så blir det jämnvitt av frost när det kört ett tag och då tycker i alla fall jag inte att det indikerar köldmedelsbrist - att det finns en viss randighet kort efter start/avfrostning är naturligt innan all köldmedie har spritt ut sig över alla rörlängder och börja dra värme.
Vid 0 grader C så är luftfuktigheten för det mesta nära 100% Rh i stort sett hela vintern igenom och det räcker att evaporatorn är bara enstaka grader kallare än luften för att det skall slå på massor av frost - dessutom avger frost värme som tas upp av värmepumpen när vattenånga kondenserar och blir is. Ju kallare det är ju mindre vatten fins i luften och med längre körtider innan avfrostning, även om det är fortfarande 100% Rh och det bygger på is långsammare.
Tycker inte att det ser ut att vara någon större fel - LLVP avfrostar också i intervall från halvtimme till timmes intervall, framförallt (mycket) äldre går på klocka medans moderna LLVP räknar ut av temperaturskillnad i olika delar när det är dags för avfrostning (vilket också kan gå fel hos vissa märken/modeller när det är riktigt kallt och börja avfrosta mer i tid än värmning trots att det knappt fins någon frost alls på flänsarna). - det kan sila igenom rätt mycket luft ändå trots att det ser ganska 'vitt' ut på baksidan.
Vad jag ser så blir det jämnvitt av frost när det kört ett tag och då tycker i alla fall jag inte att det indikerar köldmedelsbrist - att det finns en viss randighet kort efter start/avfrostning är naturligt innan all köldmedie har spritt ut sig över alla rörlängder och börja dra värme.
Även jag stämmer in i att du förmodligen inte behöver va orolig. Har luft-luftvärmepump och runt 0:an frostar den av nästan var 40de minut. Håller det sig under -5 ett tag märks det att luften ute torkar upp och förra vintern när det va ner mot - 15 så gick den upp mot 2-3 timmar utan att frosta av. Fuktig Skåneluft med temp kring 0an gör att det blir mycket frost helt enkelt.