Har självklart läst den eminenta spisbibeln som @Bo.Siltberg skrivit, har ändå lite frågor...
Har en spishäll (ej induktion) på ca 15 år som delvis gett upp så har nu köpt en ny Siemens induktionhäll som ersättning. Den gamla är en Bosch 3-fas på 7000W, avsäkrad med 3 st 10A-säkringar.
Den nya kan kopplas på en eller två faser, 3 faser finns inte som alternativ. Då är min fråga, om man kopplar in på 2 faser måste man väl rimligen säkra upp till 16A? Märkeffekten på den nya är 7400W. Och i så fall, räcker de 1,5 mm2 som antagligen är framdraget till perilexuttaget? Precis som nämns i spisbibeln ska man bygla i både stickproppen och i anslutningsdosan vilket känns konstigt. Bifogar lite inkopplingsbilder på den nya induktionhällen.
Har en spishäll (ej induktion) på ca 15 år som delvis gett upp så har nu köpt en ny Siemens induktionhäll som ersättning. Den gamla är en Bosch 3-fas på 7000W, avsäkrad med 3 st 10A-säkringar.
Den nya kan kopplas på en eller två faser, 3 faser finns inte som alternativ. Då är min fråga, om man kopplar in på 2 faser måste man väl rimligen säkra upp till 16A? Märkeffekten på den nya är 7400W. Och i så fall, räcker de 1,5 mm2 som antagligen är framdraget till perilexuttaget? Precis som nämns i spisbibeln ska man bygla i både stickproppen och i anslutningsdosan vilket känns konstigt. Bifogar lite inkopplingsbilder på den nya induktionhällen.
Koppla som bilden nere till vänster, särskilt om hällen kommer med installerad kabel.
Sära på brun och svart och anslut dom till var sin fas. Behåll nollan dubbel (även om det i teorien räcker med samma area som i enskild fas) som det är i den nedersta stora bilden.
Det räcker med 1,5mm2 en kort sträcka när kablen hänger fritt.
Jag mätte på en sådan häll för någon vecka sedan, och den drog aldrig över 10A / fas!
Vi testade med 4 kastruller samtidigt. Med en kastrull på turbo så drog den halvan 10A när nästa kastrull på samma sida ställdes på Max+turbo så gick strömmen ner till noll för att sedan under några sekunder öka till 10A på fasen nu fick den nya kastrullen turbo medan den först tillslagna fick läge 9! Samma hände på vänster sid av hällen d.v.s fas 2.
Sära på brun och svart och anslut dom till var sin fas. Behåll nollan dubbel (även om det i teorien räcker med samma area som i enskild fas) som det är i den nedersta stora bilden.
Det räcker med 1,5mm2 en kort sträcka när kablen hänger fritt.
Jag mätte på en sådan häll för någon vecka sedan, och den drog aldrig över 10A / fas!
Vi testade med 4 kastruller samtidigt. Med en kastrull på turbo så drog den halvan 10A när nästa kastrull på samma sida ställdes på Max+turbo så gick strömmen ner till noll för att sedan under några sekunder öka till 10A på fasen nu fick den nya kastrullen turbo medan den först tillslagna fick läge 9! Samma hände på vänster sid av hällen d.v.s fas 2.
Redigerat:
Om du skall kunna använda hällen fullt ut måste du säkra upp till 16A. Och då krävs troligen 2,5 mm² om det är infälld installation. Men i praktiken fungerar det vanligtvis utmärkt med 2x10A också. Därför att man så sällan har alla plattor igång på högsta effekt samtidigt under längre stunder.
Det normala är att märkeffekten för en spis är runt 10 kW. Det kräver trefas 16A. Men det finns massor av lägenheter där spisen är avsäkrad med enfas 20A vilket ger max 4,6 kW. Detta utan att säkringen löser till vardags.
Det normala är att märkeffekten för en spis är runt 10 kW. Det kräver trefas 16A. Men det finns massor av lägenheter där spisen är avsäkrad med enfas 20A vilket ger max 4,6 kW. Detta utan att säkringen löser till vardags.
Den kommer inte med installerad kabel, däremot följer det med en kort anslutningssladd 5*1,5 mm2 så där verkar ju tillverkaren tycka att 1,5 mm2 räcker precis som @Leif i Skåne skriver. Intressanta mätningar åxå!
Men som @Avemo är inne på kanske det är bäst att öka till 16A/2,5 mm2 för att garantera fullt utnyttjande. Bedrövligt att inte sånt här framgår av installationsanvisningar mm! Har ändå handlat på Elgiganten.
Men som @Avemo är inne på kanske det är bäst att öka till 16A/2,5 mm2 för att garantera fullt utnyttjande. Bedrövligt att inte sånt här framgår av installationsanvisningar mm! Har ändå handlat på Elgiganten.
Elgiganten är väll typ den butik som gör mest fel, kan minst, etc gällande spisar/hällar.
Anslutningssladden får vara ett steg mindre i dimension än vad normer för säkringsstorlek/kabelarea säger för fast installation, anledningen är att den (anslutningskabeln) brukar vara kort, hänga fritt.
Använder den gamla hällen verkligen alla tre faserna? Även att det står/är en anslutning för den tredje fasen så är det inte säkert att den används, tredje anslutningen kan vara en ”parkering”
Kolla upp det ordentligt innan du bestämmer dig för om du ska dra om trådar & säkra upp.
Sedan är frågan också vad du/ni har för storlek på huvudsäkringarna och vad du/ni använder för maskiner/utrustning samtidigt som ni använder hällen.
Har ni bar 16A i huvudsäkring så är det typ mer eller mindre ingen idé att säkra upp matningen till hällen, främst om ni använder andra ”tunga” förbrukare samtidigt.
Anslutningssladden får vara ett steg mindre i dimension än vad normer för säkringsstorlek/kabelarea säger för fast installation, anledningen är att den (anslutningskabeln) brukar vara kort, hänga fritt.
Använder den gamla hällen verkligen alla tre faserna? Även att det står/är en anslutning för den tredje fasen så är det inte säkert att den används, tredje anslutningen kan vara en ”parkering”
Kolla upp det ordentligt innan du bestämmer dig för om du ska dra om trådar & säkra upp.
Sedan är frågan också vad du/ni har för storlek på huvudsäkringarna och vad du/ni använder för maskiner/utrustning samtidigt som ni använder hällen.
Har ni bar 16A i huvudsäkring så är det typ mer eller mindre ingen idé att säkra upp matningen till hällen, främst om ni använder andra ”tunga” förbrukare samtidigt.
Claes Sörmland
Medlem
· Sörmland och stan
· 24 919 inlägg
Claes Sörmland
Medlem
- Sörmland och stan
- 24 919 inlägg
Apparatsladden brukar vara ett steg i mindre diameter jämfört med den fasta installationen. Den är så kort och väl kyld.
Om det är Siemens EH651FEF1X så ser effektförbrukningarna ut på följande sätt. Elementen arbetar på 240 V så den använder två faser med nolla parallellt:
De stora plattorna på boost drar alltså mer än 10 A (kring 13 A och 15 A, respektive). Men hur länge kör man det? Enbart när man kokar upp vatten några minuter, annars blir ju maten till kol.
Om det är Siemens EH651FEF1X så ser effektförbrukningarna ut på följande sätt. Elementen arbetar på 240 V så den använder två faser med nolla parallellt:
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
De stora plattorna på boost drar alltså mer än 10 A (kring 13 A och 15 A, respektive). Men hur länge kör man det? Enbart när man kokar upp vatten några minuter, annars blir ju maten till kol.
Det är ingen skada med att säkra upp. Men fullt utnyttjande innebär något i stil med att koka pasta på alla fyra plattor under en timme. Planerar du att göra något liknande är det närmast ett krav att säkra upp. Om du mer troligt inte lagar mat på det viset så går det säkert bra ändå.P pelig skrev:
Inte exakt den modellen @Claes Sörmland men effekttabellen stämmer precis. (Har köpt en EH651FEB1E/10). Och som @Avemo också är inne på så kör man ju sällan (aldrig?) fullt spett på alla plattor samtidigt.
Har begärt offert på uppsäkring och kabelbyte. Även om det går 5 kablar idag borde det väl räcka med 4 st 2,5 mm2? (2 faser plus nolla och jord) Avvaktar vad det skulle kosta.
@Demmpa undrar om den gamla spisen verkligen använder alla inkopplade faser. Det är en väldigt bra fråga som jag faktiskt inte vet hur man ska ta reda på utan kopplingsschema eller att mäta förbrukning per fas?
Har begärt offert på uppsäkring och kabelbyte. Även om det går 5 kablar idag borde det väl räcka med 4 st 2,5 mm2? (2 faser plus nolla och jord) Avvaktar vad det skulle kosta.
@Demmpa undrar om den gamla spisen verkligen använder alla inkopplade faser. Det är en väldigt bra fråga som jag faktiskt inte vet hur man ska ta reda på utan kopplingsschema eller att mäta förbrukning per fas?
Vilken modell är det på gamla hällen?
Genom att söka på modellen så kan man förhoppningsvis hitta info om den å på så sätt ta reda på om alla tre faserna används.
Ett annat sätt är att skruva ur/slå från ena säkringen å se om plattorna ger värme, om inte ta nästa säkring, å nästa.
Om du ska ansluta nya hällen med Perilexkontakt så ska den ha alla tre faserna till sig.
Genom att söka på modellen så kan man förhoppningsvis hitta info om den å på så sätt ta reda på om alla tre faserna används.
Ett annat sätt är att skruva ur/slå från ena säkringen å se om plattorna ger värme, om inte ta nästa säkring, å nästa.
Om du ska ansluta nya hällen med Perilexkontakt så ska den ha alla tre faserna till sig.
En sån här är det
Har laddat hem manualen men står inget om hur man kopplar in den. Kan förstås prova med att skruva ut säkringar men är det inte risk att den går ändå men med reducerad effekt?
Tack för info om perilexuttaget, visste inte att alla faser måste finnas då.
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Har laddat hem manualen men står inget om hur man kopplar in den. Kan förstås prova med att skruva ut säkringar men är det inte risk att den går ändå men med reducerad effekt?
Tack för info om perilexuttaget, visste inte att alla faser måste finnas då.
När det gäller spismatningar brukar det ofta vara draget 2,5 mm² även om det är avsäkrat 10A. Med lite tur behöver du bara säkra upp. Men om du bestämmer dig för att dra nytt. Dra då fram tre faser nolla och jord. Det finns ingen anledning att snåla in just där. Är det ett perilexuttag så skall det kopplas fullt. Men även om spisen är fast ansluten i dosa så borde merkostnaden för en femledare om den alls är dyrare vara liten.P pelig skrev:
Alla hällar jag har tittat närmare på har varit så beskaffade att en fas driver två plattor. Plattorna är vågar jag påstå alltid enfasanslutna även om de på äldre spisar ofta är anslutna mellan faser och alltså matas med 400V i stället för 230V. Av det kan man dra två slutsatser. Eftersom din häll har fyra plattor är det inte troligt att den använder alla tre plattor. Om du tar ut en säkring som hällen använder så kommer det att innebära att minst en platta slutar att fungera. Du kommer inte att få något läge där den går med reducerad effekt.P pelig skrev: