Hej, har ett fläktwoods ftx aggregat på vinden med skvallerrör som kommer ner i tvättstugan. Har fått baksug i vattenlåset så det smattrar konstant. Bifogar video.
Det pågår under sensommar/höst sen är det lugnt i 9-10 månader. Måste vara relaterat till lufttrycket på något vis, men..

Vad göra?
 
Förläng slangen och gör en loop på den så bildas ett naturligt vattenlås där luften inte kan sugas igenom.
 
eller se till att slangen mynnar ut under vattenytan
 
  • Gilla
Martin_
  • Laddar…
Är det ett vattenlås med pingisboll? Då är det felvänt
 
Tack för svar, dock så handlade det om att själva värmeväxlarlådan var smutsig. Tog avfettning, varmvatten och tryckluft och gjorde rent den ordentligt samt böt filtren så vart det bra. Det var alltså sånt motstånd i insuget pga smuts så att den började suga luft bakvägen i skvallerröret.
 
  • Gilla
Installation
  • Laddar…