Jag har skaffat en Tibber puls som avläser vår förbrukning i realtid och när jag tittar på den så kommer där vid vissa tillfällen peakar med ca +800 W ungefär var 15:e sekund. Se bif bild. Jag undrar om det är normalt, någon som vet?
Jag satt precis och funderade över samma sak. Mäter med Eon Elna och noterar små korta pulser hela tiden.
Bild på förbrukning:
Inzoomad där man ser mönstret på pulserna:
Skall stänga av elen i badrum och se om det sker något. Sedan förbrukare för förbrukare.
Det är i alla fall inte luft/luft-pumpen.
Bild på förbrukning:
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inzoomad där man ser mönstret på pulserna:
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Skall stänga av elen i badrum och se om det sker något. Sedan förbrukare för förbrukare.
Det är i alla fall inte luft/luft-pumpen.
Fullt normalt att en värmeslinga slår på/av några gånger per minut för att hålla inställd temperatur.
Kolla om du verkligen vill producera direktverkande värme, eller om det inte är bättre att höja värmepumpen en grad och skippa direktverkande...
Det kan också vara en värmepumpstorktumlare som går med det mönstret.
Kolla om du verkligen vill producera direktverkande värme, eller om det inte är bättre att höja värmepumpen en grad och skippa direktverkande...
Det kan också vara en värmepumpstorktumlare som går med det mönstret.
Liknande trådar
-
Förbrukning upp och ner? tibber
Elavtal, elpriser & elförbrukning -
Pålitlig info om förbrukning?
Frågor och svar om värme -
Påverkas förbrukning av elementens vred?
Värme allmänt -
Vad är det som ger denna elförbrukning?
Elavtal, elpriser & elförbrukning -
Nibe Fighter 360P - Hög effektförbrukning
Värmepumpar