3 671 läst · 19 svar
4k läst
19 svar
Autoshunt ger för låg temp till golvvärmen.
Sida 1 av 2
Jag har haft otrolig nytta av detta forum och dess duktiga medlemmar!
Därför hoppas och tror jag att någon snäll och kunnig kan ge mig en lösning på mitt problem.
För ett år sedan byggde vi ut med ett bad o tvättrum samt ett sovrum till.
Där installerades golvvärme via en shuntgrupp Push12 som kopplades på den övriga värmen som består av radiatorer.
Omedelbart upptäckte jag att självcirkulationen inte fungerade längre, (vilket det gjorde innan). Skiktningen i ackumulatortanken förstördes av pushen. Nu har jag efter läsning på detta forum installerat en cirkulationspump samt styrning av en CBJ shuntautomatik och vips så blir skiktningen helt fantastiskt bra!
MEN, när temperaturen ute ligger runt nollan så shuntar CBJ:en ut för låg temperatur till golvvärmeslingorna så golven blir inte varma.
Finns där ute någon som råkat ut för detta och kanske kommit på en klurig lösning?
Vedpanna.
Laddomat.
CBJ.
2x500l ackumulatortank (ja, jag vet att det för lite).
Gammalt hus med grova rör till radiatorer.
Därför hoppas och tror jag att någon snäll och kunnig kan ge mig en lösning på mitt problem.
För ett år sedan byggde vi ut med ett bad o tvättrum samt ett sovrum till.
Där installerades golvvärme via en shuntgrupp Push12 som kopplades på den övriga värmen som består av radiatorer.
Omedelbart upptäckte jag att självcirkulationen inte fungerade längre, (vilket det gjorde innan). Skiktningen i ackumulatortanken förstördes av pushen. Nu har jag efter läsning på detta forum installerat en cirkulationspump samt styrning av en CBJ shuntautomatik och vips så blir skiktningen helt fantastiskt bra!
MEN, när temperaturen ute ligger runt nollan så shuntar CBJ:en ut för låg temperatur till golvvärmeslingorna så golven blir inte varma.
Finns där ute någon som råkat ut för detta och kanske kommit på en klurig lösning?
Vedpanna.
Laddomat.
CBJ.
2x500l ackumulatortank (ja, jag vet att det för lite).
Gammalt hus med grova rör till radiatorer.
Radiatorerna och golvvärmen ligger i samma krets och båda matas från samma shunt. Radiatorerna behöver tydligen inte mer än 25-30 grader för att hålla huset varmt vid 0-gradigt ute.
Så de rum som värms av radiatorer är ok och golvvärmerummen kommer inte upp i mer än 18 grader typ, och det är för kallt för ett badrum tycker jag.
Så de rum som värms av radiatorer är ok och golvvärmerummen kommer inte upp i mer än 18 grader typ, och det är för kallt för ett badrum tycker jag.
Går verkligen all värme som kan gå ut på golvvärmen? Nu har jag inte en Push 12 men liknande och där kan jag ställa hur den ska blanda vattnet gentemot elementens krets, borde finnas motsvarande på denna.
I värsta fall får du lägga golvvärmen på en egen krets och ev en shuntautomatik till på denna.
I värsta fall får du lägga golvvärmen på en egen krets och ev en shuntautomatik till på denna.
Förmodligen får du ett balansproblem när radiatorerna öppnar fullt och då stjäls vattnet från golvärmen, så du inte får tillräckligt flöde. För 25-30 grader är ju inte jättekallt, det är ju extremt sällan en golvärmekrets ligger över 40grader om det är tillräckligt isolerat.man brukar säga mellan 35-45 grader årets kallaste dag . Men vet du hur mycket isolering du har under värmen, vilket cc avstånd och vilken slang..? Du skall ha ca 400mm isolering neråt för att få bra effekt i platta på mark.
Redigerat:
20 mm värmerör, 30cc, 300mm isolering, träbjälklag.
Innan jag kopplade in shuntstrningen shuntade jag manuellt, och det var VARMT vatten som gick ut i systemet, funkade bra med golvvärmen.
Jag har funderat på att flytta rumsgivaren till badrummet (som jag upplever för kallt) men då kommer den att störas av den värme som alstras av torktumlare och bad.
Kanske öka flödet på cirkulationspumpen kan hjälpa.
Eller sätta rumsgivaren i sovrummet (som oxå får värme från samma push12 som badrummet).
Vad tror ni?
Jag får väl prova mig fram lite..............
Innan jag kopplade in shuntstrningen shuntade jag manuellt, och det var VARMT vatten som gick ut i systemet, funkade bra med golvvärmen.
Jag har funderat på att flytta rumsgivaren till badrummet (som jag upplever för kallt) men då kommer den att störas av den värme som alstras av torktumlare och bad.
Kanske öka flödet på cirkulationspumpen kan hjälpa.
Eller sätta rumsgivaren i sovrummet (som oxå får värme från samma push12 som badrummet).
Vad tror ni?
Jag får väl prova mig fram lite..............
Så länge du har termostaten på elementen så kan du sätta rumsgivaren i det rum du tycker känns kallast, men har du inte termostaten så har du inget som justerar maxtempen. Och då kan det bli varmt i rummet samt att det kanske blir för kallt om framledningstemperaturen skall styras i ett rum med golvvärme.
går det att höja kurvlutningen på shuntningen så skulle jag prova det, det är olika kurvor för golvvärme och radiatorsystem.
men jag är lur på att ditt problem består av att du inte har balans i systemet, och får då problem med cirkulationen genom golvärmeslingorna.. Öka flödet genom pushen och kolla om det blir bättre.
går det att höja kurvlutningen på shuntningen så skulle jag prova det, det är olika kurvor för golvvärme och radiatorsystem.
men jag är lur på att ditt problem består av att du inte har balans i systemet, och får då problem med cirkulationen genom golvärmeslingorna.. Öka flödet genom pushen och kolla om det blir bättre.
spekerök: Jag har två slingor på pushen. Längd vet jag inte men det är 30cc, sovrummet är 14 kvm och badrummet 6kvm.
Tommor: Först ett tack för att du intresserar dig för mina problem!
Jag skall prova med att flytta runt innegivaren lite i helgen får vi se vad som händer.
Det där med obalans får du förklara lite närmare, jag hade ju bra värme i alla rum innan jag installerade shuntautomatiken.
Skiktningen i tankarna har ju dock blivit bra och det är ju en framgång.
Kurvor kan jag inte ställa
Tommor: Först ett tack för att du intresserar dig för mina problem!
Jag skall prova med att flytta runt innegivaren lite i helgen får vi se vad som händer.
Det där med obalans får du förklara lite närmare, jag hade ju bra värme i alla rum innan jag installerade shuntautomatiken.
Skiktningen i tankarna har ju dock blivit bra och det är ju en framgång.
Kurvor kan jag inte ställa
Med obalans menar jag att du kanske måste göra en injustering på din värmeannlägning. Exempel
när du slår på pumpen så börjar ditt värmesystem snurra via pumpen på pannan. En del går till golvvärmen, den andra går till radiatorerna. Du skickar ut 100% genom shunten då går 100% genom ledningen. När det sedan kommer till första förbrukningen kommer en viss del av vattnet att gå in i den, beroende på inställningen i radiatorventilen uppstår ett visst motstånd. Detta motstånd varierar såklart med termostaternas öppnande och stängande.
och om vi tittar på flödet genom golvvärmen när allaradiatorventiler är fullt öppna, så kommer detta flöde inte att vara samma som när termostaternas på radiatorerna ligger och halvstänger eller är helt stängda. När det är fullt öppna kommer vattnet att vilja gå den lättaste vägen, vilket i dettafallet kanske inte är genom 40-50 meter slang+ventiler i pushen. Med följd att golvet blir kallt vid 0 grader när ventilerna kallar på full värme och tilloppstempen är låg.
du vill eftersträva samma flöde genom alla radiatorer och golvärme i alla situationer.. Då brukar man börja så strypt det bara går i början av systemet för att öka ju längre bort från pumpen du kommer(beror naturligtvis på storlek på förbrukaren oxå)
om du läser instruktionen till push12 så ser du hur du gör för att öka dragkraften från pushpumpen.. Det kan också hjälpa..
Förmodligen så var du mer generös med utgående temperatur när du handshuntade och därför inte var lika känslig för störningar..
när du slår på pumpen så börjar ditt värmesystem snurra via pumpen på pannan. En del går till golvvärmen, den andra går till radiatorerna. Du skickar ut 100% genom shunten då går 100% genom ledningen. När det sedan kommer till första förbrukningen kommer en viss del av vattnet att gå in i den, beroende på inställningen i radiatorventilen uppstår ett visst motstånd. Detta motstånd varierar såklart med termostaternas öppnande och stängande.
och om vi tittar på flödet genom golvvärmen när allaradiatorventiler är fullt öppna, så kommer detta flöde inte att vara samma som när termostaternas på radiatorerna ligger och halvstänger eller är helt stängda. När det är fullt öppna kommer vattnet att vilja gå den lättaste vägen, vilket i dettafallet kanske inte är genom 40-50 meter slang+ventiler i pushen. Med följd att golvet blir kallt vid 0 grader när ventilerna kallar på full värme och tilloppstempen är låg.
du vill eftersträva samma flöde genom alla radiatorer och golvärme i alla situationer.. Då brukar man börja så strypt det bara går i början av systemet för att öka ju längre bort från pumpen du kommer(beror naturligtvis på storlek på förbrukaren oxå)
om du läser instruktionen till push12 så ser du hur du gör för att öka dragkraften från pushpumpen.. Det kan också hjälpa..
Förmodligen så var du mer generös med utgående temperatur när du handshuntade och därför inte var lika känslig för störningar..