Hej!

Jag har noterat sen en tid tillbaka att mitt värmesystem tappar i tryck över tid. Efter kanske en månad så har trycket gått från 1bar till 0,5 bar. Misstänker att det säkerhetsventilen. Dels för att jag inte noterat något läckage vid radiatorer eller golvvärme shunt. Och att det läcker väldigt långsamt.
Dessutom har jag sett lite vatten i röret som ska leda bort vattnet efter säkerhetsventilen.
Bifogar bilder på säkerhetsventilen, vad behöver jag veta när jag ska köpa ny?

Antar man släpper ut vatten via ventilen tills trycker är nere i noll sen börjar man demontera den gamla ventilen. Några tips?
 
  • Säkerhetsventil monterad på ett rörsystem ovanpå en röd trycktank i ett värmesystem.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Säkerhetsventil och tryckmätare på värmesystem, mätaren visar ett tryck mellan 0,5 och 1 bar. Ventil och rör synliga i bakgrunden.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Röd expansionstank märkt Flamco Flexcon Premium, med information om kapacitet och tryck.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Börja med att kolla förtrycket i expansionskärlet.
 
D Daniel 109 skrev:
Börja med att kolla förtrycket i expansionskärlet.
Om det läcker i kärlet? Alltså genom membranet?
 
Nej, lufttrycket när det är tomt på vatten.
Tappa ut vatten så att trycket går ner under 0,5bar och kolla så att det finns mer på luften.
 
D Daniel 109 skrev:
Nej, lufttrycket när det är tomt på vatten.
Tappa ut vatten så att trycket går ner under 0,5bar och kolla så att det finns mer på luften.
Tappa ur så det ligger runt 0,5 bar. Verkar inte vara något lufttryck alls.. är det boven i dramat?
 
Ja, då finns det ingen expantionsvolym alls. Det resulterar i att trycket stiger när det blir varmt i systemet och vatten släpps ut genom säkerhetsventilen. Testa att pumpa i luft i kärlet, med lite tur räcker det.
 
D Daniel 109 skrev:
Ja, då finns det ingen expantionsvolym alls. Det resulterar i att trycket stiger när det blir varmt i systemet och vatten släpps ut genom säkerhetsventilen. Testa att pumpa i luft i kärlet, med lite tur räcker det.
Enligt märkningen ska det vara 0,5 bar, kan det stämma? Och vid vilket vattentryck?
 
Oavsett om det visar sig att förtrycket i kärlet är tomt så håll koll på säkerhetsventilen efteråt. Ventilen som sitter hos dig tycker jag ovanligt ofta får svårt att hålla tätt.
 
  • Gilla
Andenzz
  • Laddar…
Det är normalt tryck vid leverans och fungerar i allmänhet bra. Men lämpligt tryck beror på anläggningen. Det trycket ska det vara när det är tomt på vatten. Dvs när systemtrycket är lägre än lufttrycket.
 
D Daniel 109 skrev:
Det är normalt tryck vid leverans och fungerar i allmänhet bra. Men lämpligt tryck beror på anläggningen. Det trycket ska det vara när det är tomt på vatten. Dvs när systemtrycket är lägre än lufttrycket.
Så jag bör släppa på vattentrycket helt sen pumpa upp lufttrycket till 0,5 bar?
 
R Real-House skrev:
Oavsett om det visar sig att förtrycket i kärlet är tomt så håll koll på säkerhetsventilen efteråt. Ventilen som sitter hos dig tycker jag ovanligt ofta får svårt att hålla tätt.
Tack, det ska jag göra.
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.