2 VU i Sovrum+1VU i angränsande rum mäter jag upp c.a 90V i. (ojordat)
Kan det vara ett "nollsläpp"
 
Nej, nollsläpp eller PEN avbrott märks i hela anläggningen.
Däremot kan fas eller nolla vara avbrott till dessa två uttag.
Dina 90 volt är säkert mätt med en känslig voltmeter som reagera på kapacitivt koppling mellan två trådar som ligger nära varandra.
Skulle gissa att det är nollan som är avbrott på.
Mät mellan skyddsjord (via skarvsladd) och uttagets båda hål.
Får du på ena mätningen 230 volt är det brott på nollan.
Är ena mätningen nästan noll är det brott på fasen.

Protte
 
(y)
 