L
Ska byta en uttjänt Garo motorvärmare (AEL 2-2) från 2007 mot en ny AELN 210-2. Värmaren har uttag för två bilar med strömförsörjning via två separata kablar (svarta i bilden). Någon som vet om man kan koppla dessa till två olika faser eller om båda måste ligga på samma fas? Se foton.
 
  • Elcentral med två uttag, timer, säkringar, jordfelsbrytare, och anslutna kablar. Märkning på svenska, "GARO" logotyp.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Elkoppling med flera kablar i en kopplingsplint. Svart, vit, gul, blå och brun färg. Märkt med L, N och jord.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Du kan mata centralen med två olika faser.
 
L
Det kan inte bli något överslag med 400V i elektronikdelen?
 

Bästa svaret

Dom är byggda för flerfasiga matningar så det torde inte vara några problem.
 
L
Ringde Garo och det stämmer - två faser går bra,
 