Hur fungerar det att ha en under central med 5 ledare (separerad jord och nolla) och jordfelsbrytare då denna central matas från en HC med 4 ledar system (kombinerad jord och nolla).
Kommer inte JFB lösa då ?
Och hur skulle detta anslutas rent praktiskt om undercentralen har en 5ledare av typ EKKJ 4x6/6mm2 framdragen...
Kommer inte JFB lösa då ?
Och hur skulle detta anslutas rent praktiskt om undercentralen har en 5ledare av typ EKKJ 4x6/6mm2 framdragen...
Funkar utmärkt, däremot kan man aldrig gå "tillbaka" från 5- till 4-ledarsystem!
I en gammal elcentral utan jordfelsbrytare är noll- och jordskenorna förbundna med varandra.Henrik S skrev:
Bilden visar en elcentral som matas med tre faser + jord. Jorden tas ut innan jordfelsbrytaren och nollan efter den. Noll- och jordskenorna är ej förbundna och vips har man ett femledarsystem !