4-ledare till 3-fas pump nere i borrhålet?
Som jag har förstått det så har man skippat nollan.
Vad är det för anledning till detta?
Vad skulle hända om man kopplade på nollan på någon av "faserna" av misstag?
Går den på 2-faser eller skulle den inte starta alls? Gå sönder?
(Jag har inte kopplat fel bara nyfiken hur det funkar )
Vad är det för anledning till detta?
Vad skulle hända om man kopplade på nollan på någon av "faserna" av misstag?
Går den på 2-faser eller skulle den inte starta alls? Gå sönder?
(Jag har inte kopplat fel bara nyfiken hur det funkar )
Medlem
· Västerbottens län
· 17 887 inlägg
Eftersom motorn har 3 lika lindningar så kommer mittpunkten (vid Y-koppling) att hålla ungefär nollpotential. (summan av alla 3 spänningarna (i 3fasen) är i varje ögonblick noll)
Sedan skulle man kunna fundera var man skulle koppla nollan om motorn är D-kopplad??
Protte
Sedan skulle man kunna fundera var man skulle koppla nollan om motorn är D-kopplad??