Håller på med ett garagebygge och håller på att planera för eldragning.
En tanke som dök upp är om man kan/får dra 380v i slang/rör inne i väggen till ett kombinerat 380v/230v vägguttag på 16A?

Tror aldrig jag sett dessa uttag som är inkopplade med matning ut från väggen?
Alla installationer jag kan komma på är det en utanpåliggande klammrad kabel som går in på ovansidan uttaget, varför är det så?
Är det pga att det inte finns någon ingång på uttagen från baksidan? Eller att de inte är konstruerade så? Eller får man helt enkelt inte göra en sådan installation?

Skulle vara skönt att dölja alla kablar inne i väggen och få rena väggar.

Hoppas ni förstår vad jag menar, bifogar även bild på uttaget jag menar för tydlighetensskull
 
  • Kombinerat 380v/230v vägguttag i plast med röd vippströmbrytare och blått lock på grå bas.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Det finns nog en anvisning i baksidan som man kan trycka ur för ett 20 mm rör.
Har avhandlats tidigare på forumet.

Protte
 
Inga problem med att gå in från baksidan. Du får dock själv se till att det blir så tätt som krävs för platsen, tex med ett gummimembran.
 
prototypen prototypen skrev:
Det finns nog en anvisning i baksidan som man kan trycka ur för ett 20 mm rör.
Har avhandlats tidigare på forumet.

Protte
Har sökt utan att hitta något vettigt, men det beror nog på att jag är dålig på att söka, för jag borde inte vara den första som funderar över detta :)
 
Satsa på 400V istället... ;)
 
Bo.Siltberg Bo.Siltberg skrev:
Inga problem med att gå in från baksidan. Du får dock själv se till att det blir så tätt som krävs för platsen, tex med ett gummimembran.
Okej, det låter ju bra!
Jag får höra med elektrikern när han kommer och ska kolla på jobbet. Ville mest undersöka om möjligheten fanns, och det verkar den ju göra.
Man drar alltså ett rör/slang rätt in i uttaget då, man använder således ingen dosa bakom uttaget om jag förstått det rätt?
 
Nej , kabel eller slang rakt in i uttaget.
 
  • Gilla
Jimmu
  • Laddar…
useless useless skrev:
Satsa på 400V istället... ;)
Du förstår vad jag menar :p
 
Mikael_L
J Jimmu skrev:
Är det pga att det inte finns någon ingång på uttagen från baksidan? Eller att de inte är konstruerade så? Eller får man helt enkelt inte göra en sådan installation?
Det kan saknas möjlighet för genomföring genom bakstycket, det kan hindra/försvåra att göra som du tänkt.

Hitta ett uttag med 20mm genomföring under, det är inte alltid så lätt att finna uppgift om detta, många fabrikat måste man få uttaget i sin hand och studera.
Men denna från Garo verkar ha genomföring:
https://www.elektroskandia.se/bildnavigering?id=579&artnr=2424763
Kolla "montageanvisning" så ser du en måttskiss.

Det finns säkert andra som har en knock-out i botten också.

Då drar du ett 20mm flexslang ut genom väggen till där uttaget ska sitta, drar i 5st 2,5mm2 . Uttaget kanske inte håller IP44 längre, ska du hålla på och damma rejält eller spruta vatten så bör du fundera på hur tätar det lite bättre.

Det går också att dra flexslangen en dm över där uttaget ska sitta, sen skala upp en EXQ-kabel långt, så det bara är kabelmantel några dm, precis där kabeln lämnar flexslangen och en bit in i slangen, och så ner i uttagets övre införing.

Glöm inte att det ska vara trepolig säkring till uttaget, samt JFB.
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.