Om spisen skall matas av en tvåfasgrupp använder du inkopplingen för detta. (2N~). Är det en enfasgrupp kopplar du enligt detta. Specialvarianten för Nederländerna skall du inte använda. Vad har du framdraget?
”220-240/380-415V~3N” står för 220-240V enfas eller 380-415V trefas MED nolla.
All elektronik och värmeelement är gjorda för 230V. När spisen kopplas till trefas så MÅSTE nollan finnas med ”400V~3N”.
Om spisen kopplas in till ”400V~3” alltså UTAN nolla så kommer spisen att gå sönder.
Mer och bättre förklarat finns i , ”Spisbibeln - att elektriskt välja spis, häll och ugn”
https://www.byggahus.se/el/koppla-in-spis-hall-eller-ugn
All elektronik och värmeelement är gjorda för 230V. När spisen kopplas till trefas så MÅSTE nollan finnas med ”400V~3N”.
Om spisen kopplas in till ”400V~3” alltså UTAN nolla så kommer spisen att gå sönder.
Mer och bättre förklarat finns i , ”Spisbibeln - att elektriskt välja spis, häll och ugn”
https://www.byggahus.se/el/koppla-in-spis-hall-eller-ugn
A Avemo skrev:
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Denna inkoppling gäller ”bara” för Nederländerna, där dom har två faser SAMT två nollor, alltså en nolla till varje fas.
I bl.a. Sverige när det kopplas in till två faser så sätter man en bygel mellan bägge N-plintarna och ansluter bara en nollledare.
Jag vill förtydliga en aning. Vi antar att du har fem ledare framdraget. Vidare antar vi att det är verifierat att de fem ledarna utgör en komplett trefasgrupp med tre faser, jord och nolla. Då skall du koppla enligt alternativet 380-415V 2N~. Men du måste veta vad som är framdraget innan du kopplar in.T The_Nyll skrev:
Ja. Det var därför jag skrev att han inte skall använda specialvarianten för Nederländerna.Demmpa skrev: