Brallan, det är ju tvärtom, TS försöker bara nyttja sin ugn men det virker ikke och i väntan på sin elektriker så ställde TS lite frågor i forumet, har du läst tråden?B Brallan84 skrev:
Nej inga uttag finns, både micro och ugn har fast installation och går direkt upp på kopplingsplinten. Det är bara FK kablar. Jag kan ta en bild senare.S Slugge skrev:
Eeeh, nä? TS har börjat pilla i både centralen(tagit bort kapslingen) och öppnat kopplingsdosan till ugn/micro. Har DU läst tråden?S Slugge skrev:
Ja, det ligger ju i sakens natur.B Brallan84 skrev:
Kör du bil och den plötsligt stannar öppnar du väl motorhuven och kollar i hopp om att se något uppenbart fel, även om du inte vet jota om att reparera bilar?
Brallan jag har tillräckligt med kunskap för att öppna och titta. Och ställa frågor får jag väl göra? Du behöver inte vara orolig för mig Brallan, jag ska inte börja skruva. PeaceB Brallan84 skrev:
Jaha, så det ligger i människans natur att öppna upp en central och kolla runt lite? Lägg ner!S Slugge skrev:
Jag är allt annat än orolig för dig, det finns Darwinpris till din nyfikenhet. Dock kan du få andra att följa din nyfikenhet och börja öppna dosor hit och centralen dit. Dina frågor antyder ju annat. När du ändå har elektrikern påväg, låt denne göra jobbet.brusan skrev:
Ja, Brallan, vad kan hända när man lyfter locket till en normcentral menar du? Eller tar bort ett doslock?B Brallan84 skrev:Jaha, så det ligger i människans natur att öppna upp en central och kolla runt lite? Lägg ner!
Jag är allt annat än orolig för dig, det finns Darwinpris till din nyfikenhet. Dock kan du få andra att följa din nyfikenhet och börja öppna dosor hit och centralen dit. Dina frågor antyder ju annat. När du ändå har elektrikern påväg, låt denne göra jobbet.
Kanske svårt för dig, kanske lätt för TS, inget olagligt i vilket fall.
Jobbet bestod ju inte av att avlägsna dessa kapslingar utan det bestod för elektrikern att utföra, men denne behagade inte dyka upp.
Även här är du oerhört nonchalant över det faktum att du inte har den blekaste aning om hur TS anläggning ser ut. "Aja, vad kan hända egentligen?" Om du tänker så med säkerhet så hoppas jag du jobbar ensam för respekten inför personskada har du inte.S Slugge skrev:Ja, Brallan, vad kan hända när man lyfter locket till en normcentral menar du? Eller tar bort ett doslock?
Kanske svårt för dig, kanske lätt för TS, inget olagligt i vilket fall.
Jobbet bestod ju inte av att avlägsna dessa kapslingar utan det bestod för elektrikern att utföra, men denne behagade inte dyka upp.
Du kommenterade om jag läst tråden. Det verkar mer och mer som om du inte gjort det. Antingen har TS en anläggning med IP-klass -11 eller så har denne avlägsnat kapslingen. Något jag aldrig skulle rekommendera någon icke behörig att göra.
Helt rätt, men det har förhoppningsvis TS. Som sagt, TS har behörighet att lyfta på lock.B Brallan84 skrev:Även här är du oerhört nonchalant över det faktum att du inte har den blekaste aning om hur TS anläggning ser ut. "Aja, vad kan hända egentligen?" Om du tänker så med säkerhet så hoppas jag du jobbar ensam för respekten inför personskada har du inte.
Du kommenterade om jag läst tråden. Det verkar mer och mer som om du inte gjort det. Antingen har TS en anläggning med IP-klass -11 eller så har denne avlägsnat kapslingen. Något jag aldrig skulle rekommendera någon icke behörig att göra.
Har läst tråden, kan i och för sig ha missat något.
Känner inte till IP-11, det låter lågt?
Säger inte dina åsikter är felaktiga, känner man att det känns fel eller farligt att ta bort ett doslock tycker jag man ska följa den känslan och ringa någon elkunnig. Alla är vi olika.
Absolut. Jag går hårt åt med både högaffel och fackla men det finns för många hemmapulare som får för sig ett och annat. Det är dessa som skapar problem för oss hantverkare. Säga vad man vill om att elektriker är dyra, men med de krav som ställs på oss och de risker vi tar så måste man förstå allvaret med spänning. Det kan gå så j*vla fel, så fort, det är bara ett "jag skulle bara" ifrån.S Slugge skrev:Helt rätt, men det har förhoppningsvis TS. Som sagt, TS har behörighet att lyfta på lock.
Har läst tråden, kan i och för sig ha missat något.
Känner inte till IP-11, det låter lågt?
Säger inte dina åsikter är felaktiga, känner man att det känns fel eller farligt att ta bort ett doslock tycker jag man ska följa den känslan och ringa någon elkunnig. Alla är vi olika.
IP-11 är så pass lågt att man tagit bort kapslingen
@Brallan84 hur vet du att TS inte har slagit ifrån huvubrytaren och/eller tagit bort huvudsäkringarna innan TS öppnade gruppcentralen?
Här kommer en skärmdump från esv’s site, vad som åligger anläggningsinnehavaren enligt elsäkerhetslagen:
Här kommer en skärmdump från esv’s site, vad som åligger anläggningsinnehavaren enligt elsäkerhetslagen:
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Visst kan det finnas problem, men som jag tolkar TS skulle han bara använda sin ugn då problemet uppstod, då anläggningsinnehavaren eller brukar ansvarar för sin elanläggning kan jag förstå att man vill kika och se om något uppenbart är fel.
För likväl som det finns kluriga hempulare kommer det också gott om rapporter om kluriga elinstallatörer, detta ska man inte glömma. Är kopplingarna dåligt gjorda, som här, finns en uppenbar brandrisk, framförallt med undermåligt material.
För likväl som det finns kluriga hempulare kommer det också gott om rapporter om kluriga elinstallatörer, detta ska man inte glömma. Är kopplingarna dåligt gjorda, som här, finns en uppenbar brandrisk, framförallt med undermåligt material.
Suck... snälla, citera var i texten det står, eller antyder att anläggningsinnehavaren har skyldighet att avlägsna kapslingen till sin central för att fortlöpande kontrollera säkerheten.Demmpa skrev:
Både du och jag vet att inte innehavaren skall vara innanför centralens kapsling och pilla. Resten är bara käbbel.
Nu gissar du ju bara att kopplingen är dåligt gjord. Inget är undersökt så vi vet inte.S Slugge skrev:Visst kan det finnas problem, men som jag tolkar TS skulle han bara använda sin ugn då problemet uppstod, då anläggningsinnehavaren eller brukar ansvarar för sin elanläggning kan jag förstå att man vill kika och se om något uppenbart är fel.
För likväl som det finns kluriga hempulare kommer det också gott om rapporter om kluriga elinstallatörer, detta ska man inte glömma. Är kopplingarna dåligt gjorda, som här, finns en uppenbar brandrisk, framförallt med undermåligt material.
Alla är vi olika men min första tanke skulle inte vara att avlägsna centralkapsling för att kontrollera var felet till min icke fungerande ugn kan finnas.
Bara för en elektriker är dyr så är det ingen garanti för ett väl utfört jobb. Jag har sett elinstallationer som varit gjorda av "hemmapulare" som hållt högre klass än behöriga elektriker och stora elfirmor. Du skriver "med de krav som ställs på oss och de risker vi tar så måste man förstå allvaret med spänning" - det finns många yrken där det ställs krav på den anställde och vilka risker är det du tar när du är ute på jobb ?B Brallan84 skrev:Absolut. Jag går hårt åt med både högaffel och fackla men det finns för många hemmapulare som får för sig ett och annat. Det är dessa som skapar problem för oss hantverkare. Säga vad man vill om att elektriker är dyra, men med de krav som ställs på oss och de risker vi tar så måste man förstå allvaret med spänning. Det kan gå så j*vla fel, så fort, det är bara ett "jag skulle bara" ifrån.