Jag har en 3 fas vattenpump på 2 kW.
Jag vill köra den på 1 fas och kondensator. Jag har läst att man kan göra det med motorer på upp till 0,75 kW. Vad händer om jag gör det med en motor på 2 kW? Tumregeln är att kondingen skall vara på 80 µF per kW. Då ska jag ha en som är på 160 µF.
Nu är den Y kopplad på 400V. Så jag börjar med att D koppla den. Sen ska jag leta efter den där lådan med gamal kondingar.. Pumpen får suga vatten från en tank och sen går det tillbaks till tanken. Så den kommer inte torrköras.
 
H håbbe1961 skrev:
Kika på denna hemsida, ger bra förklaring o uträkning
[länk]
Testade kalkylatorn på den sidan, det ska räcka med 124.4 µF
 
Höghus Höghus skrev:
Kanske utanför din budget, men det går ju att tillverka trefas från enfas.
[länk]

/Höghus
Ja det skulle ju funka fint. Men jag provar med kondensator först.
 