Tagg: tn-c
Här samlar vi allt om tn-c.
Andra taggar som innehåller ordet tn-c är: tn-c-tn-s, mätarcentral-mix-av-tn-c-och-tn-s
-
K
Elcentral, Fyrledare, TN-C
Jag har sett över vår elcentral som ser ganska så kaos ut med kabeldragningen. Sen så tycker jag det verkar konstig att man blandat nolla och jord... -
K
TN-C-S med kanske för liten kabel
Hej allihopa, Jag är ny på detta forum så låt mig presentera mig själv. Jag heter Klaas och har flyttat till Sverige från Nederländerna sedan... -
J
Hur hanteras nollan för grupper utanför jfb vid femledarsystem?
Har en anläggning som nyligen gått från att ha matats med tre faser och PEN-ledare till att få separat inkommande nolla och jord. I centralen... -
E
El-fundering - varför från PE i HC till N på JFB i UC? (Gammal inst.)
Hej, i kåken jag bor (byggd 1965) är det ett gammalt fyrledarsystem (har det sagts mig) med "ihopskruvad" jord och nolla, och jag hade ett samtal... -
TN-C trots 5-ledare
Hejsan, Har en fundering om detta med TN-C till TN-S i vår fastighet som har 5 huvudcentraler och TN-C matning från mätarskåpet. Vi har en... -
J
TN-C till TN-S
Hej Måste dra ny kabel från huvudsäkringarna till en central i garaget. Den gamla centralen i garaget är kopplad via centralen i huset och med en... -
A
TN-C
Efter läst Bo Siltbergs utmärkta artikel " Det svenska elsystemet" vill jag förkovra mig mer. I en tn-c central där man gör om till tn-s och... -
Tn-c jordad
Har för mig att om man har Tn-c system 4ledare och man vill sätta jordfelbrytare då drar man pen till jordskena, sedan från skenan till jfb, sedan... -
JFB löser när valfritt uttag på 3-polig dvärg belastas
Hej, Har haft en elektriker här som dragit om elen på entréplanet, installerat ny central och dragit om lite trådar i källaren samt dragit in... -
S
Kan man på något vis gå vidare med 4 ledare från byggcentral?
Hej, Misstänker att svaret kommer att bli ett "NEJ!", men frågar ändå då det underlättat mycket under bygget.... Jag har en byggcentral...