Hur skall biledare på EKLK lämpligast inkopplas?
Sida 1 av 2
Vilken typ av kopplingsanordning rekommenderas att koppla in EKLK biledare i utanpåliggande kopplingsdosa?
Skall "ubåt" , kopplingslist, toppklämma eller annat användas?
Skall biledaren tvinnas runt jordledaren för att sedan tillsammans kopplas in i "ubåt" , kopplingslist, toppklämma eller annat?
Finns andra krav på hur biledaren skall hanteras och kopplas in (förutom att den helst skall kopplas in på båda ändor)?
Skall "ubåt" , kopplingslist, toppklämma eller annat användas?
Skall biledaren tvinnas runt jordledaren för att sedan tillsammans kopplas in i "ubåt" , kopplingslist, toppklämma eller annat?
Finns andra krav på hur biledaren skall hanteras och kopplas in (förutom att den helst skall kopplas in på båda ändor)?
Det är den eviga frågan.
Jag tycker det är bäst att lägga biledaren separat hela vägen kopplad med ubåt. Alltså biledare för sig och jordledare för sig. Bara i centralen kopplas den samman med jordledaren och jordplinten. Och i sista uttagen läggs den bara åt sidan.
Jag tycker det är bäst att lägga biledaren separat hela vägen kopplad med ubåt. Alltså biledare för sig och jordledare för sig. Bara i centralen kopplas den samman med jordledaren och jordplinten. Och i sista uttagen läggs den bara åt sidan.
Biledaren i EKLK och liknande kablar varken bör eller ska kopplas ihop med jordledaren förutom i centralen. Varför då?
Biledaren är ingen skyddsjord och låt oss säga att man kontrollmäter jorden i en installation med EKLK där biledaren kopplats ihop med jorden. Kan du vara säker på att du mäter skyddsjorden? Eller är det biledaren du mäter?
Strålning... Biledarens funktion är också att leda bort strålning. Om den då kopplas med jorden så kommer den att fungera som en lång antenn som sprider strålning i stället för att leda bort den.
Biledaren är ingen skyddsjord och låt oss säga att man kontrollmäter jorden i en installation med EKLK där biledaren kopplats ihop med jorden. Kan du vara säker på att du mäter skyddsjorden? Eller är det biledaren du mäter?
Strålning... Biledarens funktion är också att leda bort strålning. Om den då kopplas med jorden så kommer den att fungera som en lång antenn som sprider strålning i stället för att leda bort den.
Bra svar och bra förklarat fredrik.efredrik.e skrev:Biledaren i EKLK och liknande kablar varken bör eller ska kopplas ihop med jordledaren förutom i centralen. Varför då?
Biledaren är ingen skyddsjord och låt oss säga att man kontrollmäter jorden i en installation med EKLK där biledaren kopplats ihop med jorden. Kan du vara säker på att du mäter skyddsjorden? Eller är det biledaren du mäter?
Strålning... Biledarens funktion är också att leda bort strålning. Om den då kopplas med jorden så kommer den att fungera som en lång antenn som sprider strålning i stället för att leda bort den.
Och då borde det vara bättre att koppla ihop dessa vid varje punkt som är möljigt för att säkerställa att den verkligen har kontakt med jord eller?elmont skrev:
fredrik.e skrev:Biledaren i EKLK och liknande kablar varken bör eller ska kopplas ihop med jordledaren förutom i centralen. Varför då?
Biledaren är ingen skyddsjord och låt oss säga att man kontrollmäter jorden i en installation med EKLK där biledaren kopplats ihop med jorden. Kan du vara säker på att du mäter skyddsjorden? Eller är det biledaren du mäter?
Ja, lite blandade åsikter. Finns det någon konsensus hur man gör såhär 3 år senare? Specialfall i lantburkets byggnader? Rent instinktivt tycker jag det vore SÄKRAST att koppla ihop de så ofta som möjligt, men jag märkte ikväll att det kan bli bökigt i en kopplingsdosa, redan med 3 st EKLK, skall man få in 3+3 ledare i en plint, Säkert inte godkänt heller.elmont skrev:
En kompromiss vore att jorda i centralen, hålla biledarna för sig i kopplingsdosor och apparatdosor "på vägen" och koppla ihop i ändpunkterna, där det oftast är lättare.
Det är ju trots allt tillåtet även för lekmän att byta tex brytare, och om det är vidarekopplat därifrån till några ställen så kommer ju samma frågeställning.
Det finns applikationer där biledarens primära funktion är skärmning, och då skall den endast jordas i centralen. I övriga fall (de flesta) har den primärt en skyddsfunktion och bör anslutas i båda ändar.
Att JFB och brytare skulle lösa ut snabbare är visserligen teoretiskt korrekt, men inte av någon praktisk betydelse. Det är ju faktiskt så att det är tillåtet att gå ner i jordledardimension (exvis från 2.5 till 1.5 mm2) i de flesta installationer.
Att JFB och brytare skulle lösa ut snabbare är visserligen teoretiskt korrekt, men inte av någon praktisk betydelse. Det är ju faktiskt så att det är tillåtet att gå ner i jordledardimension (exvis från 2.5 till 1.5 mm2) i de flesta installationer.
Medlem
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
I en normal installation lägger jag ihop de så ofta det går. 3+3 är sällan ett problem, biledarna håller ju inte 1.5 mm2. Och skulle det bli fullt lägger jag de för sig och byglar mot jord.
Medlem
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Han har säkert hunnit prova en QC sedan 2007-10-22
Medlem
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Men en annan fråga: lägger ni jorden och biledarna på samma snabbkoppling i Hagers plintar, eller särar ni på dom?