Vilken typ av kopplingsanordning rekommenderas att koppla in EKLK biledare i utanpåliggande kopplingsdosa?
Skall "ubåt" , kopplingslist, toppklämma eller annat användas?
Skall biledaren tvinnas runt jordledaren för att sedan tillsammans kopplas in i "ubåt" , kopplingslist, toppklämma eller annat?

Finns andra krav på hur biledaren skall hanteras och kopplas in (förutom att den helst skall kopplas in på båda ändor)?
 
Det är den eviga frågan.

Jag tycker det är bäst att lägga biledaren separat hela vägen kopplad med ubåt. Alltså biledare för sig och jordledare för sig. Bara i centralen kopplas den samman med jordledaren och jordplinten. Och i sista uttagen läggs den bara åt sidan.
 
  • Gilla
Skalman118
  • Laddar…
beror på hur många kablar det är, får det plast ihop med jorden kopplar jag ihop dom, annars får dom vara försig, men ansluts till jord i central.
och om möjligt i varje apparat.
 
Förjdfråga: Hur klarar Hagers QC-plintar av biledaren? Går det få in den eller är den för "mjuk"?
 
Biledaren i EKLK och liknande kablar varken bör eller ska kopplas ihop med jordledaren förutom i centralen. Varför då?
Biledaren är ingen skyddsjord och låt oss säga att man kontrollmäter jorden i en installation med EKLK där biledaren kopplats ihop med jorden. Kan du vara säker på att du mäter skyddsjorden? Eller är det biledaren du mäter?

Strålning... Biledarens funktion är också att leda bort strålning. Om den då kopplas med jorden så kommer den att fungera som en lång antenn som sprider strålning i stället för att leda bort den.
 
fredrik.e skrev:
Biledaren i EKLK och liknande kablar varken bör eller ska kopplas ihop med jordledaren förutom i centralen. Varför då?
Biledaren är ingen skyddsjord och låt oss säga att man kontrollmäter jorden i en installation med EKLK där biledaren kopplats ihop med jorden. Kan du vara säker på att du mäter skyddsjorden? Eller är det biledaren du mäter?

Strålning... Biledarens funktion är också att leda bort strålning. Om den då kopplas med jorden så kommer den att fungera som en lång antenn som sprider strålning i stället för att leda bort den.
Bra svar och bra förklarat fredrik.e
 
Bra, javist men.
Biledarens primära funktion är att jorda metallmanteln i kabeln och inte att vara ett skydd mot "strålning" därför skall den behandlas som en jordledare.
 
elmont skrev:
Bra, javist men.
Biledarens primära funktion är att jorda metallmanteln i kabeln och inte att vara ett skydd mot "strålning" därför skall den behandlas som en jordledare.
Och då borde det vara bättre att koppla ihop dessa vid varje punkt som är möljigt för att säkerställa att den verkligen har kontakt med jord eller?
 
  • Gilla
CanAllto55
  • Laddar…
Säkringen/jordfelsbrytaren löser snabbare desto bättre kontakt mot jord vid kortslutning.
 
fredrik.e skrev:
Biledaren i EKLK och liknande kablar varken bör eller ska kopplas ihop med jordledaren förutom i centralen. Varför då?
Biledaren är ingen skyddsjord och låt oss säga att man kontrollmäter jorden i en installation med EKLK där biledaren kopplats ihop med jorden. Kan du vara säker på att du mäter skyddsjorden? Eller är det biledaren du mäter?
elmont skrev:
Bra, javist men.
Biledarens primära funktion är att jorda metallmanteln i kabeln och inte att vara ett skydd mot "strålning" därför skall den behandlas som en jordledare.
Ja, lite blandade åsikter. Finns det någon konsensus hur man gör såhär 3 år senare? Specialfall i lantburkets byggnader? Rent instinktivt tycker jag det vore SÄKRAST att koppla ihop de så ofta som möjligt, men jag märkte ikväll att det kan bli bökigt i en kopplingsdosa, redan med 3 st EKLK, skall man få in 3+3 ledare i en plint, Säkert inte godkänt heller.

En kompromiss vore att jorda i centralen, hålla biledarna för sig i kopplingsdosor och apparatdosor "på vägen" och koppla ihop i ändpunkterna, där det oftast är lättare.

Det är ju trots allt tillåtet även för lekmän att byta tex brytare, och om det är vidarekopplat därifrån till några ställen så kommer ju samma frågeställning. :)
 
Det finns applikationer där biledarens primära funktion är skärmning, och då skall den endast jordas i centralen. I övriga fall (de flesta) har den primärt en skyddsfunktion och bör anslutas i båda ändar.

Att JFB och brytare skulle lösa ut snabbare är visserligen teoretiskt korrekt, men inte av någon praktisk betydelse. Det är ju faktiskt så att det är tillåtet att gå ner i jordledardimension (exvis från 2.5 till 1.5 mm2) i de flesta installationer.
 
I en normal installation lägger jag ihop de så ofta det går. 3+3 är sällan ett problem, biledarna håller ju inte 1.5 mm2. Och skulle det bli fullt lägger jag de för sig och byglar mot jord.
 
  • Gilla
Dankor
  • Laddar…
Floppman skrev:
Förjdfråga: Hur klarar Hagers QC-plintar av biledaren? Går det få in den eller är den för "mjuk"?
Man måste trycka in en liten skruvmejsel i hålet man trycker i då man ska lossa en ledare.
 
Han har säkert hunnit prova en QC sedan 2007-10-22 :)
 
Men en annan fråga: lägger ni jorden och biledarna på samma snabbkoppling i Hagers plintar, eller särar ni på dom?
 
  • Gilla