Torktumlare 10 eller 16 A ?
Ser på min nya Torktumlare att den är omställbar mellan 10 och 16 A.
Har valt 10 A för det sitter en sådan säkring i centralen.
Vad vinner man på att köra över 16A?
Torkar det snabbare bättre?
Drar det mer ström totalt?
För att köra 16A krävs det då att man byter till grövre kabel i väggen till 2,5 istället för 1,5 ?
Har valt 10 A för det sitter en sådan säkring i centralen.
Vad vinner man på att köra över 16A?
Torkar det snabbare bättre?
Drar det mer ström totalt?
För att köra 16A krävs det då att man byter till grövre kabel i väggen till 2,5 istället för 1,5 ?
På sista frågan: I princip, ja.
Vår torktumlare ska egentligen avsäkras 16A, den drar 2700W, men 10A säkringen har hållit än (dom tål en del överström), så det får gå ett tag till.
Resultatet kommer väl med största sannolikhet vara att du kan få upp högre temp på luften snabbare, så att den får ur fukten ur tvätten snabbare.
Vår torktumlare ska egentligen avsäkras 16A, den drar 2700W, men 10A säkringen har hållit än (dom tål en del överström), så det får gå ett tag till.
Resultatet kommer väl med största sannolikhet vara att du kan få upp högre temp på luften snabbare, så att den får ur fukten ur tvätten snabbare.
Kanske inte så käckt om kabeln brinner istället för säkringen och man senare upptäcker att man satt i för stor säkring.
Ungefär vad jag trodde och vad jag ville höra. Tack
Göran.W
Verktygstokig
· skåne Tomelilla
· 3 098 inlägg
Göran.W
Verktygstokig
- skåne Tomelilla
- 3 098 inlägg
Man får inte säkra upp en 1,5kv hur som helst.
Först måste utlösnings vilkoret upp fyllas vilket det gör i dom flesta fall.
Sen får kablen inte bli varmare än 35gr tror jag det var och jag är tveksam till att håller sig under det om man belastar den med 16amp på en 13 säkring.
Väldigt dumt att ta risken för att spara typ 5 minuter per tork.
Först måste utlösnings vilkoret upp fyllas vilket det gör i dom flesta fall.
Sen får kablen inte bli varmare än 35gr tror jag det var och jag är tveksam till att håller sig under det om man belastar den med 16amp på en 13 säkring.
Väldigt dumt att ta risken för att spara typ 5 minuter per tork.
Det står väl i instruktionsboken hur lång tid de olika programmen tar med en viss mängd tvätt och med vilken säkringsinställning.
Det gjorde det i alla fall med på min Bosch.
Tror det var betydligt mer än 5 minuter men då har jag en 8 kg maskin.
Jag drog 2,5 mm och säkra med 16A i alla fall.
Känns jäkla dumt att säkra med 13A och ställa in maskinen på 16A som någon skrev. Tänk på att använda annan fas än tvättmaskinen då man ofta vill köra båda samtidigt.
Det gjorde det i alla fall med på min Bosch.
Tror det var betydligt mer än 5 minuter men då har jag en 8 kg maskin.
Jag drog 2,5 mm och säkra med 16A i alla fall.
Känns jäkla dumt att säkra med 13A och ställa in maskinen på 16A som någon skrev. Tänk på att använda annan fas än tvättmaskinen då man ofta vill köra båda samtidigt.
Ja 26 minuter är ju ganska lång tid, behöver man köra fler tumlingar så blir det ju ännu mer att tjäna.
Det kanske är en god ide att installera med 2,5mm oavsett vilken säkring man väljer,
då kan man ju säkra upp när man vill utan att vara orolig.
Det kanske är en god ide att installera med 2,5mm oavsett vilken säkring man väljer,
då kan man ju säkra upp när man vill utan att vara orolig.
Grolt skrev:Jag skulle inte säga så tvärsäkert att 13A får avsäkras med 1,5 Det beror på längden väldigt mycket, så 13A är en säkring man nästa måste räkna på kabellängden innan man kan bestämma vilken storlek.Janneman skrev:
Så det är ett dåligt tips att säga rätt av att 13A fungerar på 1,5 kvadrat
Medlem
· Västerbotten
· 97 inlägg
Bara för att röra om lite mer i diskussionen kring ledararea kontra säkringstorlek.
Ledartemperaturen får inte gå över 70grader för en pvc-isolerad kabel, och inte högre än 90 grader för en pex-isolerad dito.
Minsta ledararea för 13A är 1,5mm2
så har du dvärgbrytare som överlastskydd kan du sätta in en 13A.
Har du diazed-säkring så tål den en 10A 10% överström, vilket blir ca 13A.
Detta om man inte har väldigt långa kablar så man inte uppfyller utlösningsvillkoret som någon här sa tidigare, men så är det knappast hemma i din tvättstuga
Att som någon galning här föreslog att säkra 13A och koppla tumlaren på 16A är rent vansinne och absolut inte tillåtet.
Det skulle vara skottpengar på folk som gör sådana uttalanden!
Men visste du inte redan allt detta så är du knappast behörig att göra en sån här installation, och därmed måste du vända dig till en behörig intsallatör. Han vet hur det skall göras.
Ledartemperaturen får inte gå över 70grader för en pvc-isolerad kabel, och inte högre än 90 grader för en pex-isolerad dito.
Minsta ledararea för 13A är 1,5mm2
så har du dvärgbrytare som överlastskydd kan du sätta in en 13A.
Har du diazed-säkring så tål den en 10A 10% överström, vilket blir ca 13A.
Detta om man inte har väldigt långa kablar så man inte uppfyller utlösningsvillkoret som någon här sa tidigare, men så är det knappast hemma i din tvättstuga
Att som någon galning här föreslog att säkra 13A och koppla tumlaren på 16A är rent vansinne och absolut inte tillåtet.
Det skulle vara skottpengar på folk som gör sådana uttalanden!
Men visste du inte redan allt detta så är du knappast behörig att göra en sån här installation, och därmed måste du vända dig till en behörig intsallatör. Han vet hur det skall göras.
Liknande trådar
-
Köpes 6 stk fönster 10x16 eller 11x16
Köpes, Hyres & Bytes -
Installera WC på 110-rör slätända; manschett eller stos?
Badrum -
Biltema kapsåg MS 255C eller Skil 1310AA?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Takduk eller råspont pulpettak 10grader
Attefallshus, friggebod, garage & andra småhus -
Husqvarna/Electrolux torktumlaren QW510T Ingen ström vid on/off
Vitvaror