Har ett hus byggt -75 med vattenelement. Ett av elementen har varit kallt och mitt första försök var att byta termostat. Efter mkt. luftning och motion av stiftet i ventilen har jag värme i halva elementet ungefär.
Trots fullt ös blir det aldrig bättre.
Danfoss orginal termostater sitter på elementen. Det aktuella elementet är lågt och ganska avlångt. Sitter under en fönsterkonstruktion på 3,8 m bredd ihop med ett likadant. Det andra elementet har full värme över hela.
Någon som har ett tips?
Trots fullt ös blir det aldrig bättre.
Danfoss orginal termostater sitter på elementen. Det aktuella elementet är lågt och ganska avlångt. Sitter under en fönsterkonstruktion på 3,8 m bredd ihop med ett likadant. Det andra elementet har full värme över hela.
Någon som har ett tips?
Då du skriver "halva" elementet så antar jag att det hela den övre halvan hela elementets längd som är varm och den nedre halvan kall, det är normalt om systemet är rätt injusterat, vill du ha varmare får du nog öppna returventilen mest alternativt kan du ha en strypring i ventilen vid termostaten, den ser du om du tar bort termostaten och det sitter en ring graderad med siffror på "halsen" läge N betyder ingen strypning
/R
/R
Jag antar nu förutsättningslöst att du har ett 2 rörs-system där inlopp med ventil sitter uppe på sidan av elementet och utlopp/returen sitter på nere på sidanJasse64 skrev:
Har du en returventil på elementet ser den ut ungefär som bilden nedan
det där locket kan man skruva av och under sitter en spårskruv eller insexskruv
den kan du prova justera/öppna
OBS: skruva bara inte ut den för mycket så den lossnar/släpper helt , då blir det blött :eek:
Men är det som du beskriver att elementets hela övre halva inte blir helt varm ,så kan det vara luft, men troligen att den fjädrande nålventilen inne i ventilhuset bakom "pinnen" som kärvat, då är det nog bara att byta hela ventilen som gäller
iofs inte speciellt dyra ~100kr
/R
Produkter som diskuteras: "insexskruv"
Insexskruv
Insexskruvar är specifika skruvar som har ett sexkantigt hål i huvudet. Dessa skruvar drivs med hjälp av ett verktyg kallat insexnyckel eller insexmejsel, som passar in i det sexkantiga hålet.
Läs mer
När du tagit bort termostaten och trycker in stiftet så skall ventilens fjäder innanför ventilkäglan pressa ut stiftet ett par millimeter igen varje gång du trycker in stiftet. Om inte detta sker så har ventilkäglan fastnat i stängt läge och då får du oftast loss den igenom att skruva bort "klumpen" som stiftet sitter i och sedan kan du "bearbeta" ventilkäglan med en mindre skruvmejsel utifrån och få den att släppa och sedan fungera igen utan byte av hela ventildelen. Fenomenet uppstår i många fall p.g.a att man "sommarstänger" med termostaterna i stället för att stoppa cirkulationen. Jag fick fem radiatorer att fungera nyligen med metoden hos en bekant där alla utom en radiator var kalla.
Har inte haft tid med elementet då annat pockat på uppmärksamhet. Nu har jag dock bytt termostater på samtliga element på övervåningen och kommer göra det samma i hela huset. Märker en klar förbättring i komforten då vi alltid har haft olidligt varm då det har varit flera människor i vardagsrummet.rog_ohl skrev:Jag antar nu förutsättningslöst att du har ett 2 rörs-system där inlopp med ventil sitter uppe på sidan av elementet och utlopp/returen sitter på nere på sidan
Har du en returventil på elementet ser den ut ungefär som bilden nedan
det där locket kan man skruva av och under sitter en spårskruv eller insexskruv
den kan du prova justera/öppna
OBS: skruva bara inte ut den för mycket så den lossnar/släpper helt , då blir det blött :eek:
Men är det som du beskriver att elementets hela övre halva inte blir helt varm ,så kan det vara luft, men troligen att den fjädrande nålventilen inne i ventilhuset bakom "pinnen" som kärvat, då är det nog bara att byta hela ventilen som gäller
iofs inte speciellt dyra ~100kr
/R
När det gäller det krånglande elementet så är det samma läge som förut. Tog lite bilder för att se om det kan få problematiken att klarna.
Ventilen innanför termostaten fungerar som beskrivits, dvs att pinnen obehindrat löper ut och in.
Det är fortfarande kallt i bortre halvan av elementet. Har tagit en bild på det som måste vara min returventil. Om jag skruvar av locket kan man då göra justeringar där?
om du byter packbox så löser det sig i 90 % av fallen, ta loss termostaten så ser du ett nyckeltag runt stiftet den sitter på ( 13 ringnyckel ), köp en ny packbox och byt, du behöver inte ens tappa systemet,
dra loss den gamla ha en trasa till hands för det kommer ettpar droppar när du tar bort den, sätt dit den nya, kostar ca 100 spänn
du ska ha en packbox till en danfoss RA ventil ( vad jag kan se av bilderna )
sorry kollade på rinkaby, 57 spänn tog dom , artikel nr 9484 http://www.rinkabyror.se/
dra loss den gamla ha en trasa till hands för det kommer ettpar droppar när du tar bort den, sätt dit den nya, kostar ca 100 spänn
du ska ha en packbox till en danfoss RA ventil ( vad jag kan se av bilderna )
sorry kollade på rinkaby, 57 spänn tog dom , artikel nr 9484 http://www.rinkabyror.se/
Redigerat:
När du säger hela ventilen är det komplett enligt den bild jag har bifogat nedan?rogge_vvs skrev: