Bra att tänka på när man har att göra med norsk elutrustning är att de inte har 400V. "Norsk 400V" är 230V. Istället för fas och nolla så har de två faser i vägguttagen för att få 230 V. Deras fasspänning är med andra ord ca 130V.
Renoverare
· Gävleborg
· 8 164 inlägg
Fast de har upptäckt att TN-systemet är bättre och har börjat med det i nya anläggningar. Det är vad jag hört i alla fall.ybu skrev:
//Patrik
Krånglar vi inte till saker och tin i onödan nu?
Det handlade om ett element i ett badrum, Adax VPS1004, det är på 400W och 400V och ska ligga mellan två faser...läs pappren som följer med elementet så ser du vad den tredje tråden är till...
Det handlade om ett element i ett badrum, Adax VPS1004, det är på 400W och 400V och ska ligga mellan två faser...läs pappren som följer med elementet så ser du vad den tredje tråden är till...
Ja om man inte har ett Adax VPS 1004 som är på 400watt och 230volt.Fotografen skrev:
Då skall det kopplas mellan fas och nolla och det är inte säkert att han har nolla där det tidigare suttit 400volts element.
Jo - men det är just precis det jag undrar om i min ursprungliga fråga.
Dvs jag har kollat teknisk specifikation på nya Adax element 400 volt,
och de skall bara ha tre sladdar in medan mitt gamla element hade
fyra sladdar in - det är därför jag undrar. (Det nya är alltså ej precis
likadant, fastän ävenledes 400 volt.) Mvh palbin
Dvs jag har kollat teknisk specifikation på nya Adax element 400 volt,
och de skall bara ha tre sladdar in medan mitt gamla element hade
fyra sladdar in - det är därför jag undrar. (Det nya är alltså ej precis
likadant, fastän ävenledes 400 volt.) Mvh palbin
Medlem
· Västerbottens län
· 17 886 inlägg
Är det nya dubbelisolerat så faller en tråd automatiskt bort.
Sedan är 2 faser (400 volt)
den sista kan vara slavstyrning och du har ju bara ett element i våtutrymmet så den är väl inte kopplad till något.
Protte
Sedan är 2 faser (400 volt)
den sista kan vara slavstyrning och du har ju bara ett element i våtutrymmet så den är väl inte kopplad till något.
Protte
Hej!
Jag sitter i samma sits som palbin och behöver hjälp. Har slängt ut ett 400W 380V badrumselement från 70-talet och köpt ett Adax VPS 1004 EM som är på 400W och 400V.
Mellan blå och brun kabel har jag uppmätt 414 Volt. Mellan brun och gul/grön 237 Volt. Jag bifogar även länkar till några bilder som kan vara till hjälp. Vart skall brun/blå/svart sitta från mitt Adax? Var gärna övertydlig...typ Brun-överst osv...
http://www.ladda-upp.com/bilder/24977/v-C3-A4gg2
http://www.ladda-upp.com/bilder/24978/n-l-styr
http://www.ladda-upp.com/bilder/24979/schema
Jag sitter i samma sits som palbin och behöver hjälp. Har slängt ut ett 400W 380V badrumselement från 70-talet och köpt ett Adax VPS 1004 EM som är på 400W och 400V.
Mellan blå och brun kabel har jag uppmätt 414 Volt. Mellan brun och gul/grön 237 Volt. Jag bifogar även länkar till några bilder som kan vara till hjälp. Vart skall brun/blå/svart sitta från mitt Adax? Var gärna övertydlig...typ Brun-överst osv...
http://www.ladda-upp.com/bilder/24977/v-C3-A4gg2
http://www.ladda-upp.com/bilder/24978/n-l-styr
http://www.ladda-upp.com/bilder/24979/schema
Och vill man ha styrning av elementet ( egentligen en nattsänknings funktion) kopplar man nollan på den tredje tråden (med hjälp av tex ett kopplingsur) och sänker då den inställda temperaturen med ca 5 grader.
Medlem
· Västerbottens län
· 17 886 inlägg
(Det är väl enda gången man får bryta nollan)
Protte
Protte
OT: Trappbelysningsrelän kan man dra efter treledarsystem. Fast nolla till TK och lamporna. Nolla tillbaka från TK som drar igång relät som skickar ut en tändtråd till lamporna. Alltså så styr man på nollan i det fallet.