Någon som har erfarenhet av att byta ut själva fläktenheten i en vanlig köksfläkt, i mitt fall en siemens till en takfläkt i syfte att höja luftflödet.
Tänkte mig kanske att det skulle på något vis använda sig av varvtalsregleringen som finns i kåpan men koppla till en takfläkt av kraftigare modell.....kan ju bli problem...större motor i takfläkten...
 
Ofta är problemet att det sitter ingen varvtalsregerling i kåpan utan det är en flerhastighetsfläkt.
Blir lite svårt att styra en takfläkt då.
 
misstänkte det...
Får väl hoppas de olika hastigheterna är reläade o maska ut o använda som tex 4 nivåer 0-10V till ngn vanlig hast reglering.
meckigt.
Frågan är ju om köksfläkten kommer dö av att få 7meter kanal o 2 90 böjar...
 
Förstärkt prestanda på köksfläkt löser man enklast genom att se över tilluften till samma köksfläkt. Det är det absolut vanligaste problemet. Om köksfläkten skall suga ut t.ex. 500m3/h måste samma mängd luft kunna ta sig in i huset också. Då räcker inte tilluftsventiler, utan man får öppna ett fönster eller installera ett stort separat spjäll.
 