Vilken skyddsklass måste ett element minst ha för att få placeras i ett våtrum? Är det IPX3 som gäller minst eller ska det vara mer (knappast mindre va?)

// Lidman
 
Tittade runt lite på Google:

http://www.myson.se/
Mysons oljefyllda element IP 21, handdukstorkarna: fast monterad IP 32-44, svängbar IP 21

http://www.pax.se/
PAX oljefyllda element är IP 24, handdukstorkarna IP 44

http://www.termel.com/CC1.html anger IP 44 på handdukstorken, men inga på badrumsradiatorerna

http://www.thermopanel.se/ anger IP 44 på handdukstorkarna

Hos Nobö hittar jag ingen badrumsradiator
http://www.nobo.se/

Fasen vet vad som gäller ??? Hoppas någon "el-kunnig" kan hjälpa dig ;)
 
Det beror på VAR i badrummet den skall finnas. Vi har en från LVI (www.lviprodukter.com), dock inte över badkaret ;)

De har monteringsinstruktioner på sin webbsida, med minimimått.
 
Ingen som VET hur det ligger till?

// Lidman :)
 
Som sagt, det beror på var:
IP 44 i område 1
IP 24 i område 2
IP 21 i område 3
 
HITTADE ;D på http://www.aeservice.nu/index.htm
De säljer en massa olika fabrikat också och man kan söka priser :surprised:

I nedanstående tabell kan du se vad de olika kapslingsklasserna betyder. En kopplingsdosa med märkningen IP54 är enligt CEE-normen således Dammsäker och Sköljtät.
Kapslingsklasser enligt SSIEC529 (IP-systemet) och CEEs beteckningssystem samt jämförelse mellan de två
systemen. De två systemen har däremot inte full överensstämmelse.
.
.Kapslingsklasser enligt
SSIEC529

Tillämpning1 Grad av skydd CEE:s Benämning Märkning
(Benämning)
Skydd mot beröring och inträngande föremål
IP0x Inget skydd -
IP1x Skydd mot fasta föremål -
större än 50 mm
IP2x Skydd mot fasta föremål -
större än 12 mm
IP3x Skydd mot fasta föremål -
större än 2,5 mm
IP4x Skydd mot fasta föremål -
större än 1,0 mm
IP5x Skydd mot damm Dammsäker
IP6x Dammtät Dammtät
Skydd mot inträngande vatten
IPx0 Inget skydd Normalutförande -
IPx1 Skydd mot droppande vatten Droppskyddad Œ
IPx2 Skydd mot droppande vatten - -
vid en lutning av 15°
IPx3 Skydd mot strilande vatten Strilsäker Ž
IPx4 Skydd mot överstrilning Sköljtät 
med vatten
IPx5 Skydd mot vattenstrålar Spolsäker 
IPx6 Skydd mot tung sjö - -
IPx7 Skydd mot inverkan av kort- Vattentät 
varig nedsänkning i vatten
IPx8² Skydd mot långvarig Tryckvattentät  ...m
nedsänkning i vatten

1 x motsvarar en siffra som första resp andra siffra för beteckning a v skydd mot damm etc resp vatten.
² Fullständig benämning innefattar uppgift om djup under vattenyta t ex IPx8...m.

 
Minst IP21 i område 3 som är minst 60cm från badkarskant.Närmare badkarskant gäller IP24.Över badkar = IP44
 
Hmm... 60 cm, gäller det från badkar/dusch till där elementet börjar, eller gäller det till den sida där temostaten sitter? Vi ska ha ett oljefyllt element på väggen bredvid toan, med termostaten in mot hörnan och alltså längre bort än 60 cm från duschhörnan. Däremot kommer andra sidan av radiatorn (den sidan utan termostat) att bli närmare duschen än 60 cm.

Vad gäller här då tror ni?

// Lidman
 
Borde vara där elementet börjar! ;)
 
Skit också, jag trodde nästan det.

Vi har nämligen ett olje-element stående som är IP21 som vi hade tänkt använda. Men då kanske vi måste köpa ett nytt med högre klass då.

Eller nån mer som tror (eller helst vet) nåt annat?

// Lidman :)
 
Det gäller från där elementet börjar.
 