Hej,

Jag är spekulant på ett hus från 87.
Vi gjorde en besiktning med mögelhund och det visade sig att
det var mögel i golvet/väggen som vetter mot en bergsluttning.

Trolig orsak är då att betongplattan suger fukt.
Om någon som har lite koll kan svara hade jag varit tacksam:

1) Jag har kollat lite på diverse websidor och sett att just platta på mark
är en risk konstruktion.
Under en tidsepok byggde man med isolering på ovansidan och numer är standarden
att lägga isolering underplattan. Hur gjorde man 87? Hur kan jag kolla detta?

2) Det verkar som lösningen är att gräva upp makadamen och förbättra fuktskyddet på plattan. Troligen kan man då kolla hur dräneringsledningar ser ut.
âr det då tillräckligt att klabba på grunden med asfalt eller vad är det som gäller idag?

Tacksam för svar och synpunkter.
 
1) 1987 - det kan vara byggt med båda metoderna. Underliggande isolerng började anv runt 1980, men byggbranschen tar tid på sig när det gäller att byta teknik.
Enklast kollar du genom att kolla hur det ser ut under övergolvet. Ett litet hål under en garderob tex. Ibland kan det räcka med ett borrhål så man kan sondera med en metallpinne. Isolerningen känner man lätt.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.