Med 10m kabel är spänningsfallsberäkning och utlösningsvillkor bara onödig uträkning!
Man kan dra en EKLK 1,5MM2 40m skyddad med dvärgbrytare Typ C förimpedans 500mOhm, och klara utlösningsvillkoret.
Kolla i SS4241404 tab.10
 
Jag vet, men tycker inte man kan ge sådana generella råd eftersom vi inte vet något om förimpedans och matande kablar. Det här är ett forum för konsumenter, och det riktiga rådet enligt min mening är att låta någon räkna på anläggningen om man skall gå över 10 A.
 
Är det inte så att om du har en gängsäkring 10A trög så klarar den väl nästan lika höga strömmar som en automatsäkring 13A. Någon som kan räkna på det??
Men om du sätter en 13A gängsäkring så bör man nog räkna lite!!
 
Vad menar du kortslutningsström eller? Gängsäkring Ik =50kA Automatsäkr = oftast 6 eller 10kA
Dock får man i princip aldrig mer kortslutningsström än 2-3kA i en bostad även om man har 10kA från matande nät, då mätarsäkringarna är energiströmbegränsande.
Annars är 10A - 10A och 13A - 13A.
Det skiljer sen på B,C och D.
B uppfyller garanterat utlösningsvillkoret 1-5ggr märkströmmern, C 5-10ggr och D 10-15ggr märkströmmen

Det är givetvis installatören som tar ansvar för arbetet, och han som bestämmer hur som ska göras.
 
Man ska väl inte sätta en 13A säkring till en tvättvaskin som skall avsäkras max 10A? Många av mina kollegor tror att dom nya 13A säkringarna kan ersätta 10A oavsett vad dom går till om kabeln bara håller minst 1,5 kvadrat.....detta är fel.
 
Fleskatoren skrev:
Man ska väl inte sätta en 13A säkring till en tvättvaskin som skall avsäkras max 10A? Många av mina kollegor tror att dom nya 13A säkringarna kan ersätta 10A oavsett vad dom går till om kabeln bara håller minst 1,5 kvadrat.....detta är fel.
Korrekt påpekat. Står det att diskmaskinen skall säkras med 10 A får man inte ansluta den till 13 A. Det finns inga garantier att anslutningskablen eller kretsarna i maskinen klarar ett fel på ett säkert sätt om säkringen överskrider det föreskrivna värdet.
 
Har aldig sett att det står max 10A på en tvättmaskin eller i anvisningen. Varför skulle det göra det? En 10A säkring kan ju gå på 30-40A ganska länge utan att lösa. Då e det ju seriöst fel på maskinen. Skulle den vara dimensionerad för det då?
Era argument håller inte! Man avsäkrar alltid ledningen. Inte förbrukaren
 
Då har du inte läst manualen. Så står det praktiskt tagit alltid. Anledningen är just den som givits ovan.

Vad tror du skulle hända om man kopplade in en tvättmaskin till 63A och det blev kortis? ;)
 
Om vitvaran har anslutningsplintar för för en kabel avsedd för 63A så fine. Men vilka vitvaror har det? Oftast har dom ju en anslitningskabel på 1,5mm2

Anslutningskabeln ska ju också ingå i dimmensioneringen. Tumregel är att det är ok att gå ner en area med anslutningskabel. 99-fall av 100 så är det ok även när man räknar på det.
2.5 mm2 ledning, anslutningskabel 1,5mm2 och avsäkring 16A är inget konstigt

Om man avsäkrar tvättmaskinen C63 och det blir kortis:
En C63A säkring löser garanterat på 0,1s vid In*100 = 630A
Kortslutningströmmen "Ikj" är ju i princip alltid över 2kA
Blir det kortis så löser den direkt!

Att tillverkarna skriver det i sina manualer är därför att dom vill ha både hängslen och livrem. Samma anledning att dom skriver att man inte får stoppa in hunden i microvågsugnen.

Följer man elinstallationsreglerna och svensk standard så gör man aldrig fel. Gör det inte svårare än vad det är.
 
Redigerat:
spinout skrev:
Kortslutningströmmen "Ikj" är ju i princip alltid över 2kA
Blir det kortis så löser den direkt!

.
är den? då bör jag klaga till vattenfall för jag kommer inte i närheten av 2kA, inte ens fas-fas
 
spinout, oavsett vad som står i standards och föreskrifter så är det tillverkarens uppgifter som gäller och enklare kan det inte bli. Det är bara en liten sak, att man MÅSTE läsa anslutningsanvisningen INNAN man kopplar in "saken".
 
spinout skrev:
Kortslutningströmmen "Ikj" är ju i princip alltid över 2kA
:confused: Ska du upp till Ik på 2kA så får du högst ha c:a 120mΩ i Zför vilket är ett ovanligt lågt värde för privatbostäder.
 
Den är över 630A iaf. det var det jag ville påpeka fattar ni väl! Annars får man inte använda säkringen.

Ikj är alltid större än Ik3 förresten!
 
Självklart, vi är inte helt tappade bakom en vagn :p ;)
 
Själv har jag 280A i kortslutningsström och 0,5ohm i förimpedans, har jag för mig i alla fall...
 