Har fått fyra offerter på bergvärme (exkl grävning mellan borrhål och pump)

Thermia Optimum G2 8 144.000 kr
Thermia Optimum G2 8 157.000 kr
IVT Greenline HT Plus C7 137.000 kr
Nibe 1225 138.000 kr

I priset ingår spets-vv-beredare och panndemontering.

Thermians G2 är 7.000 dyrare än G1 och 12.000 dyrare än enbart optimum, och optimum eller G1 motsvarar vad jag förstår IVTs och Nibes pumpar.

Vilken skulle ni välja? Fick mest förtroende för första offertgivaren och minst för den sista offertgivaren.
 
är det samma effekt på alla pumpar?
är det lika djupa borror till offerterna?

har alla räknat med samma efektåt gång på ditt hus & samma innomhus tempratur? o vilken tempratur i borrhålet redovisar dom?

varför vill du har en extra spets vvb?
 
Ja, samma effekt och samma borrdjup.
Spets vv för att pannan/pumpen står i garaget och vv leds genom kulvert till huset. Har idag vv-cirkpump.
 
Det skiljer 4% mellan offerterna. Eller 6 tusen.

Din anläggning håller minst 12 år. Det är femhundra spänn om året.
Köp av den du har fått bäst förtroende av.

Fast ring honm först och säg som det är, att offerten är intressant och en av de du funderar på men rätt mycket dyrare än den andra och går det att göra något mer på priset? Sedan måste du ju få jobben specificerade med arbetet separat för ROT-avdragets skull. Kan skilja mycket där.
 
håller minst 12 år, ja det får man väll hoppas.

jag kan nästan lova det dubbla !
 
basshunter skrev:
Ja, samma effekt och samma borrdjup.
Spets vv för att pannan/pumpen står i garaget och vv leds genom kulvert till huset. Har idag vv-cirkpump.
OK det finns alltså inte plats för pumpen inne i huset (Då detta ger bätre cop)
 
Ja det stämmer.
 
För vad ni gör så undvik IVT!
Vi har precis en sådan Greenline och den har en trevägsventil som ibland strular. Då stannar pumpen helt, alltså ÄVEN tillskottsvärmen (elpatronen)!. Vilket kan leda till katastrof om du t.ex. inte är hemma under vintern.
När vi kom hem efter sportlovet så var det 10 grader i huset. När vi (återigen, det har hänt en massa gånger) klagade hos leverantören så säger han att detta är ett problem med ALLA IVTs pumpar! !!!
Så lösningen blir att absolut inte köpa IVT alltså.

Konsekvenserna om detta händer under en längre tids bortvaro em riktigt kall vinter går ju knappt att beskriva. Fryser slinogrna och vattnet är det ju i stort sett bara att bygga ett nytt hus...

Vi kommer att reklamera vår pump på garanti (2 års garantin har inte gått ut) men det är troligyvis en juridisk uppförsbacke att få den utbytt till t.ex. NIBE.
 
jag tror inte det är så vanligt, eller vanligt att det orsaker just detta problem...
 