Hej vi är en familj på 2 vuxna 4 barn från ålder 5-19. huset med garage och källare är på 200m2. Vi har idag ca 40000kw år och ska nu skaffa bv pump. Har fått offerter från nibe, ivt, och ctc.
Nibe ligger bäst till i pris 138 000 Dom erbjuder. Nibe gighter 1130-8 effekt 8,2 kw
nibe vpa 200/70 varmvattenb. 205 liter
1 st eltillsats 9,0kw
1 st varmvatten styrning
1 st påfyll ventil
1 st expantion käl
1 st ventilrör komb.
borr 150 bor i gbg vid kusten så vi står på berg
Har tänkt att montera golvärme i ca 60m2 har ett bubbelkar.
Vad jag undrar kan det vara en för liten pump och är inte varnvattenber. för liten för det går åt mycket vatten för oss 6. tvättmskin och tumlare och diskm. går för jämnan.
Vad tror ni.
Nibe ligger bäst till i pris 138 000 Dom erbjuder. Nibe gighter 1130-8 effekt 8,2 kw
nibe vpa 200/70 varmvattenb. 205 liter
1 st eltillsats 9,0kw
1 st varmvatten styrning
1 st påfyll ventil
1 st expantion käl
1 st ventilrör komb.
borr 150 bor i gbg vid kusten så vi står på berg
Har tänkt att montera golvärme i ca 60m2 har ett bubbelkar.
Vad jag undrar kan det vara en för liten pump och är inte varnvattenber. för liten för det går åt mycket vatten för oss 6. tvättmskin och tumlare och diskm. går för jämnan.
Vad tror ni.
Pumpen är klent dimensionerad du bör gå på en pump i
storleksordningen 10 - 12 kW med ett borrdjup uppåt
180 - 200 meter för att slippa onödig tillskottsel.
När du ska jämföra offerter måste du jämföra vad du får för pengarna
såsom pumpstorlek och borrdjup.
En del leverantörer snålar på pumpstorlek och borrhål för att få jobbet,
med resultatet att du sen får betala skillnaden många gånger om i dyr tillskottsel.
Jämför även kalkylerad inomhustemperatur, många kalkyler bygger på 20 grader, trots att de flesta sen när de väl har bv kanske har 22.
Se även till att de räknar på minimum 0 grader in på brine.
storleksordningen 10 - 12 kW med ett borrdjup uppåt
180 - 200 meter för att slippa onödig tillskottsel.
När du ska jämföra offerter måste du jämföra vad du får för pengarna
såsom pumpstorlek och borrdjup.
En del leverantörer snålar på pumpstorlek och borrhål för att få jobbet,
med resultatet att du sen får betala skillnaden många gånger om i dyr tillskottsel.
Jämför även kalkylerad inomhustemperatur, många kalkyler bygger på 20 grader, trots att de flesta sen när de väl har bv kanske har 22.
Se även till att de räknar på minimum 0 grader in på brine.
man måste jämföra effekten vis damma tampratur också.
den niben du har fått pris på ger bara8kW när du schuntar ut 35 grader.
ska du krama ut mer sjunker effekten. bätre att kolla pumpens dara vid 50 grader, det är ju där du behöver effekten din pump ger då bara 7Kw
svårt att veta hur mycke som är hushålls el hoss dig. men jag skulle defenetivt titta på en Nibe 1130-10 med en VPA 300/200 & 200m borra.
den niben du har fått pris på ger bara8kW när du schuntar ut 35 grader.
ska du krama ut mer sjunker effekten. bätre att kolla pumpens dara vid 50 grader, det är ju där du behöver effekten din pump ger då bara 7Kw
svårt att veta hur mycke som är hushålls el hoss dig. men jag skulle defenetivt titta på en Nibe 1130-10 med en VPA 300/200 & 200m borra.
Som ses i diagramet har jag tagit bort för hushåls ström så defenetift inte 1130-8 väldigt gränsfall på 1130-10 nej 1130-12 om du behöver funktionerna iden nya styren annars 1115-10.
På www.varmepumpsforum.com skriver du att ett hus med 30 000 kWh har toppeffekt på 9,6 kW vid -25°C.Overlander skrev:
Nu skriver du att en 10:a är gränsfall i en villa där det sällan är så kallt.
Förklaring önskas.
Dessutom verkar många här vara rädd för några elpatrontimmar, vilket jag ställer mig frågande till.
Med dagens elpriser, gissar jag att brytpunkten är vid ca: 150 timmar (6 kW) eltillskott per år. (legionella ej medräknat)
35000 kwh och placering på huset ger ett effekt behov på 12,5 kw Nibe 1130-10 ger mot radiator system 8,7 kw det är det jag grundar mina siffror på 1130-12 ger 9,9 kw.
Visst men räkna då med höjd innetemp pga BILLIG värme.
Plexus vad grundar du själv antaganden om 300 liters beredare och att en en 1115-10 är för stor??
Beredaren på 300 liter ansåg jag lämplig till en barnfamilj, med fyra barn i åldrarna 5-19 år.Overlander skrev:
De yngre barnen är svår att få in i duschen, men måste på grund av deras lekar. De äldre barnen behöver inte duscha hela tiden, men gör det ändå och är svår att få ut därifrån.
Javisst, nog kan det vara bra med en väl tilltagen pump, men en 12:a till ett hus på 200 m² är i överkant.
Ser inte att jag har påstått att 10:an är för stor, utan vill att du lägger in rätt uppgifter i programmet.....d.v.s. 30 000 kWh, 200 m² i Gbg, 6 personer.
Anser inte det nödvändigt att ha full effektäckning från kompressor. Men visst...det kanske inte är så stor skillnad på investeringen, och mitt tidigare gissning är totalt fel. Vet inte vad DUT är i Gbg heller, men det kan väl inte vara under -18°C...eller?
-18 till -21 lite beroende på vart i göteborg. 1130-12 klarar inte heller hela behovet med kompressorn. Skiljer 3000 kronor ungefär på pumpen sen lite för borrhålet men det tycker jag man ska dimensionera rejält nästa pump kanske bllir en inverter och då behövs ett rejält hål.
Så dimensionera hålet för en 1250 men kör på en 1130-10:a minst. 200 l beredaren räcker långt klarade vv med 1210-10 jag hadde förrut utan problem 2 vuxna en tonåring och två små barn samt ett vanligt badkar.
Så dimensionera hålet för en 1250 men kör på en 1130-10:a minst. 200 l beredaren räcker långt klarade vv med 1210-10 jag hadde förrut utan problem 2 vuxna en tonåring och två små barn samt ett vanligt badkar.