6 036 läst · 11 svar
6k läst
11 svar
Har du en Atmos panna?
Någon mer än jag som har problem med att den skjuter baklänges?
Detta händer efter ca 1 till 1,5 timme efter jag fyllt den, när den går på max effekt.
På Atmos säger dom till mej att den behöver mer luft, dom skickade även en fläkt som ska monteras på luftintaget som trycker in luft, denna har jag inte vågat montera!!
En sotare jag pratade med sa att den får för mycket luft!!
Ökade primärluften lite efterhand vid varje eldning, hade som mest 16mm utdraget från botten, då trodde jag pannan skulle lämna pannrummet...
Rörmokaren satte primärluften 10mm från botten, nu har jag gått tillbaka till dom 10mm, provar att minska luften 1mm efterhand vid varje eldning, verkar som det bättrar sig men inte bra ännu...
Varför säger dom att den behöver mer luft, någon som vet?
Hur mycket har ni spjället utdraget på era atmos?
Det är en 40kW jag har...
Detta händer efter ca 1 till 1,5 timme efter jag fyllt den, när den går på max effekt.
På Atmos säger dom till mej att den behöver mer luft, dom skickade även en fläkt som ska monteras på luftintaget som trycker in luft, denna har jag inte vågat montera!!
En sotare jag pratade med sa att den får för mycket luft!!
Ökade primärluften lite efterhand vid varje eldning, hade som mest 16mm utdraget från botten, då trodde jag pannan skulle lämna pannrummet...
Rörmokaren satte primärluften 10mm från botten, nu har jag gått tillbaka till dom 10mm, provar att minska luften 1mm efterhand vid varje eldning, verkar som det bättrar sig men inte bra ännu...
Varför säger dom att den behöver mer luft, någon som vet?
Hur mycket har ni spjället utdraget på era atmos?
Det är en 40kW jag har...
Har du dragbegränsare?
Jag tror att det är så att du har för högt drag iom att det är när panna går på full effekt efter 1.5h som den börjar att skjuta baklänges.
Draget ökar med rökgastemperaturen efter ca 1.5timme är kanske din skorsten genomvarm så att du har uppnått max drag då uppstår dessa problem.
Det finns några trådar om orlan pannor som hade detta problem iofs är det tryckadefläkt på dessa men problemen är liknande.
Tror att det är på pellets.info som det finns en långtråd om puffar och bakslag.
Jag tror att det är så att du har för högt drag iom att det är när panna går på full effekt efter 1.5h som den börjar att skjuta baklänges.
Draget ökar med rökgastemperaturen efter ca 1.5timme är kanske din skorsten genomvarm så att du har uppnått max drag då uppstår dessa problem.
Det finns några trådar om orlan pannor som hade detta problem iofs är det tryckadefläkt på dessa men problemen är liknande.
Tror att det är på pellets.info som det finns en långtråd om puffar och bakslag.
Har insatsrör som är ca 140mm, höjd ca 10-11m, har ingen dragbegränsare.
Hur vet jag om draget är för stort el för lite?
Min egen teori är att draget är för litet, känns som att skorstenen inte klarar att mata ut gaserna tillräckligt fort...
Om draget är för högt, hur kan det då brinna "baklänges"?
Även om det är för högt el för lite, skulle inte lösningen kunna vara att minska luften in i pannan?, el är det fel?
Kan jag få andra problem när jag minskar luften?
Hur vet jag om draget är för stort el för lite?
Min egen teori är att draget är för litet, känns som att skorstenen inte klarar att mata ut gaserna tillräckligt fort...
Om draget är för högt, hur kan det då brinna "baklänges"?
Även om det är för högt el för lite, skulle inte lösningen kunna vara att minska luften in i pannan?, el är det fel?
Kan jag få andra problem när jag minskar luften?
Köp en dragbegränsare så att du håller ett jämt drag så försvinner nog problemen.
Att det brinner baklänges när du har för högt drag beror på att gengas produktionen ökar även den med draget och då räcker inte sekundärluften till och då baktänder det jag tror att det är så det fungerar.
Jag har inte någon panna med omvändförbränning själv så jag är inte säker, men läs tråden på pellets.info den ligger under ved avdelningen och heter puffar och bakslag.
Den tråden innehåller mycket information från folk med mycket större kunskap om detta än vad jag har.
Att det brinner baklänges när du har för högt drag beror på att gengas produktionen ökar även den med draget och då räcker inte sekundärluften till och då baktänder det jag tror att det är så det fungerar.
Jag har inte någon panna med omvändförbränning själv så jag är inte säker, men läs tråden på pellets.info den ligger under ved avdelningen och heter puffar och bakslag.
Den tråden innehåller mycket information från folk med mycket större kunskap om detta än vad jag har.
vår Armos 40 puffade backlänges mitt i eldningen som hos dej när vi eldade med för klen ved. Nu lägger vi tätt med stora klabbar , riktigt tunga "halvstockar", och problem försvann.
Hade insatsrör diam 11cm som satt i sista 3m i topp i en 13m skorsten ( kondensskydd?) men den är bortplockat nu. Ingen dragbegränsare.
Ja, man kan ha mer luft så det inte bildas gengas men då blir eldningen intensivare, skorstenen varmare , pannan kanske hinner inte ta upp så mycket värme som bildas på så kort tid - med andra ord bara förluster .
Vi löste det på helt omvänd sätt - minskade vedens brännyta genom att fylla pannan med stora vedbitar. Små vedbitar ger stor yta som brinner på en gång och det blir en stor mängd rökgaser på kort tid. Stora bitar har mindre yta och brinner lugnare. Bränntiden blir något längre men lugnare.
Den kan puffa ibland när den får smått och torrt att tugga på men det händer sällan nu. Nu klyver vi vår ved i lagom stora bitar. Det där med rekommenderade 15cm veddiameter struntar vi i. Eldar med lövträ och ca 1/4 inblandning av ek.
Prova om det hjälper dej också .
lycka till!
gaia
Hade insatsrör diam 11cm som satt i sista 3m i topp i en 13m skorsten ( kondensskydd?) men den är bortplockat nu. Ingen dragbegränsare.
Ja, man kan ha mer luft så det inte bildas gengas men då blir eldningen intensivare, skorstenen varmare , pannan kanske hinner inte ta upp så mycket värme som bildas på så kort tid - med andra ord bara förluster .
Vi löste det på helt omvänd sätt - minskade vedens brännyta genom att fylla pannan med stora vedbitar. Små vedbitar ger stor yta som brinner på en gång och det blir en stor mängd rökgaser på kort tid. Stora bitar har mindre yta och brinner lugnare. Bränntiden blir något längre men lugnare.
Den kan puffa ibland när den får smått och torrt att tugga på men det händer sällan nu. Nu klyver vi vår ved i lagom stora bitar. Det där med rekommenderade 15cm veddiameter struntar vi i. Eldar med lövträ och ca 1/4 inblandning av ek.
Prova om det hjälper dej också .
lycka till!
gaia
Det är nog så att problemet orsakas av för klen ved, men nu har jag 40m3 liggandes så jag måste lösa det på nåt vis.
Ska montera en dragbegränsare som atmos har skickat till mej för att se om det hjälper, vet inte hur kvalisorten är på deras grejor men det visar sig väl...
Ska montera en dragbegränsare som atmos har skickat till mej för att se om det hjälper, vet inte hur kvalisorten är på deras grejor men det visar sig väl...
Atmos skickade en SID 012, den ända modellen dom använde sa dom.
Ställde den på ca 17-18 Pa, proveldade igår med lysande resultat, blåste ordentligt och dragbegränsaren jobbade konstant, hade inga tendenser till bakslag.
Dock så fick jag övertändning ändå, så jag får nog justera ner primären lite tror jag.
Ställde den på ca 17-18 Pa, proveldade igår med lysande resultat, blåste ordentligt och dragbegränsaren jobbade konstant, hade inga tendenser till bakslag.
Dock så fick jag övertändning ändå, så jag får nog justera ner primären lite tror jag.
Vi hade också småved för första vintern med Atmos och det som hjälpte var att ladda ved bara upp till nedre kanten av luckan. Fler besök i pannrummet men nästan inga puffar. Roligt att det löste sej med en dragbegränsare .w_larsson skrev:
Kanske något för oss också ...
gaia
Skulle tro att Atmos gör som alla andra, man skickar med den dragbegränsare man för tillfället har hemma på lager. Det är pannans effekt samt skorstenens längd och area som är avgörande för dimensioneringen av dragbegränsare.
Typ Max Effekt Max höjd Max skorstens cm² / area
Tigex 25 < 25 kWh < 6 m Diam 125 mm / 169 cm²
KW SID 012 < 45 kWh < 10 m Diam 125 mm / 169 cm²
KW SID 012 < 45 kWh < 9 m Diam 150 mm / 235 cm²
KW SID 012 < 45 kWh < 8 m Diam 200 mm / 338 cm²
KW Mu 05 < 100 kWh < 14 m Diam 200 mm / 338 cm²
KW Z 150 < 100 kWh < 12 m Diam 200 mm / 338 cm²
KW Z 180 < 250 kWh < 15 m Diam 200 mm / 338 cm²
Tänk på att draget i skorstenen ökar under vintern då det blir kallare ute. När det blåser ute så ökar också draget i skorstenen.
Jag hade i ditt fall följt 2:ans råd och köpt en KW Z150 som även är av betydligt bättre kvalitet och noggrannhet.
Typ Max Effekt Max höjd Max skorstens cm² / area
Tigex 25 < 25 kWh < 6 m Diam 125 mm / 169 cm²
KW SID 012 < 45 kWh < 10 m Diam 125 mm / 169 cm²
KW SID 012 < 45 kWh < 9 m Diam 150 mm / 235 cm²
KW SID 012 < 45 kWh < 8 m Diam 200 mm / 338 cm²
KW Mu 05 < 100 kWh < 14 m Diam 200 mm / 338 cm²
KW Z 150 < 100 kWh < 12 m Diam 200 mm / 338 cm²
KW Z 180 < 250 kWh < 15 m Diam 200 mm / 338 cm²
Tänk på att draget i skorstenen ökar under vintern då det blir kallare ute. När det blåser ute så ökar också draget i skorstenen.
Jag hade i ditt fall följt 2:ans råd och köpt en KW Z150 som även är av betydligt bättre kvalitet och noggrannhet.