20A huvudsäkring löstes ut först vid 34A – hur är det möjligt?
I natt upplevde jag att en av huvudsäkringarna löstes ut först vid 8 minuters förbrukning på 34A (se graf), trots att säkringarna är på 20A. Enligt min uppfattning borde den ha lösts ut redan vid 20A.
Händelsen inträffade när värmepumpen började tillverka varmvatten samtidigt som elbilen laddades. Jag ska undersöka varför Tibbers lastbalansering, som jag aldrig riktigt varit nöjd med (den kräver hela två cloudtjänster), inte reagerade som den borde. Detta ledde till bakmatning genom L2, vilket gjorde felsökningen minst sagt "intressant." Men jag lärde mig i alla fall något av det.
Under tiden upplevde vi kraftiga strömfluktuationer – strömmen gick av och på flera gånger per sekund. Till exempel gick mikron i feltilstånd och en av mina dimmerpuckar slutade helt fungera.
Har bifogat lite data och skärmbilder som viser hur förbrukningen ser ut.
- Hur kan det komma sig att säkringen tillåter så hög belastning innan den löser ut?
Händelsen inträffade när värmepumpen började tillverka varmvatten samtidigt som elbilen laddades. Jag ska undersöka varför Tibbers lastbalansering, som jag aldrig riktigt varit nöjd med (den kräver hela två cloudtjänster), inte reagerade som den borde. Detta ledde till bakmatning genom L2, vilket gjorde felsökningen minst sagt "intressant." Men jag lärde mig i alla fall något av det.
Under tiden upplevde vi kraftiga strömfluktuationer – strömmen gick av och på flera gånger per sekund. Till exempel gick mikron i feltilstånd och en av mina dimmerpuckar slutade helt fungera.
Har bifogat lite data och skärmbilder som viser hur förbrukningen ser ut.
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Redigerat:
Bästa svaret
Det med flukterande spänning, kan vara brända passkontakter på huvudsäkringarna och inte ett ovanligt fel, glappis på anslutningkablar i mätarskåpets kopplingar, som strömbrytare lsom bränt, lika med strömbrytare i centraler. De blir att lossa kåpor/skyddsplåtar för att se om det är bränt någonstans till att börja med, före mätaren kan det även vara och då är det nätägarens delar.
Därför att säkringarna normalt är snabba när det blir kortslutning men relativt tröga för överlast.
Uff, det låter ju lite läskigt. Huset är bara 1.5år gammalt. Jag ska kolla direkt!J jonaserik skrev:Det med flukterande spänning, kan vara brända passkontakter på huvudsäkringarna och inte ett ovanligt fel, glappis på anslutningkablar i mätarskåpets kopplingar, som strömbrytare lsom bränt, lika med strömbrytare i centraler. De blir att lossa kåpor/skyddsplåtar för att se om det är bränt någonstans till att börja med, före mätaren kan det även vara och då är det nätägarens delar.
Tack for info!
Ahh... jamen det svarer ju egentligen på frågan ganska exakt. Den utlöstes vid 34A efter 8 minuter, vilket verkar rimligt, enligt diagrammet.J Josth skrev:
Var hittade du diagrammet?
Renoverare
· Ångermanland
· 86 inlägg
När en fas går kan den bakmatas med låg spänning via någon 3-fas apparat. Man upplever att det blinkar för led lampor klarar inte så låg spänning.
Oftast går det bra men jag har dödat nån kupévärmare i nån bil på det viset.
https://www.byggahus.se/forum/threads/taklamporna-lyser-svagt-naer-huvudsaekringen-gar.81461/
Oftast går det bra men jag har dödat nån kupévärmare i nån bil på det viset.
https://www.byggahus.se/forum/threads/taklamporna-lyser-svagt-naer-huvudsaekringen-gar.81461/
Tabellen hade jag sparat, vet inte varifrån. Exakta diagram för säkringar kan man t.ex. hitta på Hagers hemsida.Silas Hansen skrev:
Ström-tid-kurvor går att hämta på tillverkaren av säkringens hemsida. Ibland kan man behöva kontakta supporten får att få ta del av dessa beroende på tillverkare.
Man ska undvika att skruva i säkringar där det finns en sluten krets. Det svetsas lite i botten varje gång som kan ge dålig kontakt till slut som jonas erik skrev. Man kan behöva byta en sådan passdel som ser dålig ut i botten. Det ska vara slätt och fint där och utan sot.
Man ska undvika att skruva i säkringar där det finns en sluten krets. Det svetsas lite i botten varje gång som kan ge dålig kontakt till slut som jonas erik skrev. Man kan behöva byta en sådan passdel som ser dålig ut i botten. Det ska vara slätt och fint där och utan sot.
Häromveckan lyckades jag köra nära 32A genom 16A huvudsäkring när jag ville testa lastbalansering på laddboxen och den inte fungerade. Det va under ca 2 minuter och säkringen gick aldrig även om den kändes riktigt varm. Så det går ta ut en hel del över gränsen under en kort tid.
J Josth skrev:
Bra att veta. Det stämmer ju ganska bra överens med diagrammet ovan att toleransen är relativ till perioden.M Maalkl skrev:
Jag är fortfarande riktigt missnöjd med hur lastbalanseringen mellan Tibber och Zaptec fungerar. Processen ser ut så här:
Det innebär att det finns otaliga felkällor i denna kedja. Om något går fel kan det leda till att säkringarna i hemmet löser ut – och det är helt oacceptabelt. Vanliga hemägare vet INGET om detta och har ingen chans att reagera på tibber statussida.
Finns det verkligen inga helt lokala lastbalanserare som fungerar utan att vara beroende av internet?
- Tibber läser av elförbrukningen via P1/HAN-porten på elmätaren.
- Denna information skickas till Tibbers molntjänst, där det avgörs om lasten behöver justeras.
- Om en justering behövs, kontaktar Tibbers molntjänst Zaptecs molntjänst, som i sin tur ska justera min laddningsanläggning lokalt.
- Att internetanslutningen fungerar.
- Att Tibbers API är tillgängligt och fungerar som det ska.
- Att Zaptecs API är tillgängligt och fungerar som det ska.
Det innebär att det finns otaliga felkällor i denna kedja. Om något går fel kan det leda till att säkringarna i hemmet löser ut – och det är helt oacceptabelt. Vanliga hemägare vet INGET om detta och har ingen chans att reagera på tibber statussida.
Finns det verkligen inga helt lokala lastbalanserare som fungerar utan att vara beroende av internet?
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
HejSilas Hansen skrev:Jag är fortfarande riktigt missnöjd med hur lastbalanseringen mellan Tibber och Zaptec fungerar. Processen ser ut så här:
Denna lösning är beroende av:
- Tibber läser av elförbrukningen via P1/HAN-porten på elmätaren.
- Denna information skickas till Tibbers molntjänst, där det avgörs om lasten behöver justeras.
- Om en justering behövs, kontaktar Tibbers molntjänst Zaptecs molntjänst, som i sin tur ska justera min laddningsanläggning lokalt.
Tittar man på Tibbers statussida ([länk]), är det tydligt att det är enormt mycket som inte fungerar just nu – inklusive integrationen till Zaptec. Hur kan man basera något så viktigt som lastbalansering på en så opålitlig lösning?
- Att internetanslutningen fungerar.
- Att Tibbers API är tillgängligt och fungerar som det ska.
- Att Zaptecs API är tillgängligt och fungerar som det ska.
Det innebär att det finns otaliga felkällor i denna kedja. Om något går fel kan det leda till att säkringarna i hemmet löser ut – och det är helt oacceptabelt. Vanliga hemägare vet INGET om detta och har ingen chans att reagera på tibber statussida.
Finns det verkligen inga helt lokala lastbalanserare som fungerar utan att vara beroende av internet?
[bild]
Jag, och en del andra, som växte upp före ”internetrevolutionen” mötte först lastballansering som något som kopplades lokalt med strömtransformatorer och kablar kopplade till en styrenhet.
Vi har sett svårigheter att få slippa att kritiska system i våra hus och i samhället i övrigt blivit beroende av internet och trådlös kommunikation.
Med krig i närområdet och ökande indikationer på sabotageförsök så skulle jag önska att tex värmesystem mm. kunde köpas med helt lokal drift
Är inte imponerad av de som konstaterar och gläds över att ”nu kan jag fjärrstyra alla huses funktioner när jag inte är hemma”.
Jag tror att man måste ha rätt angreppspunkt när man väljer system. Om det är oacceptabelt att huvudsäkringen löser är man nog tvungen att ha antingen en lokalt kopplad effektvakt eller en högre avsäkring. Är å andra sidan effektvakten en metod att minska topparna och få en lägre debitering för maxeffekt kanske man kan acceptera en lägre säkerhet.Silas Hansen skrev:Tittar man på Tibbers statussida ([länk]), är det tydligt att det är enormt mycket som inte fungerar just nu – inklusive integrationen till Zaptec. Hur kan man basera något så viktigt som lastbalansering på en så opålitlig lösning?
Det innebär att det finns otaliga felkällor i denna kedja. Om något går fel kan det leda till att säkringarna i hemmet löser ut – och det är helt oacceptabelt. Vanliga hemägare vet INGET om detta och har ingen chans att reagera på tibber statussida.
Det gäller ju att hålla isär två saker här. Det kan finnas en fjärrövervakning som är beroende av internet utan att för den sakens skull hela systemet är beroende av internet för sin funktion.M Martin Lundmark skrev:Vi har sett svårigheter att få slippa att kritiska system i våra hus och i samhället i övrigt blivit beroende av internet och trådlös kommunikation.
Med krig i närområdet och ökande indikationer på sabotageförsök så skulle jag önska att tex värmesystem mm. kunde köpas med helt lokal drift
Är inte imponerad av de som gläds över att ”nu kan jag fjärrstyra alla huses funktioner när jag inte är hemma”.
HejA Avemo skrev:Jag tror att man måste ha rätt angreppspunkt när man väljer system. Om det är oacceptabelt att huvudsäkringen löser är man nog tvungen att ha antingen en lokalt kopplad effektvakt eller en högre avsäkring. Är å andra sidan effektvakten en metod att minska topparna och få en lägre debitering för maxeffekt kanske man kan acceptera en lägre säkerhet.
Det gäller ju att hålla isär två saker här. Det kan finnas en fjärrövervakning som är beroende av internet utan att för den sakens skull hela systemet är beroende av internet för sin funktion.
Jag har ingenting emot att jag kan fjärrövervaka Men jag vill kunna välja att installera system som inte ens har möjlighet att kunna fjärrstyras.
Det finns tex många bra små effektmätare som kan sättas i ett vanligt vägguttag (tex Shelly) men varför innehåller dessa en strömbrytare som kan fjärrstyras?
Var finns de med bra funktion och mätnogrannhet som inte har fjärstyrbar strömbrytare?