J Jemparosen skrev:
Någon som vet hur man höjer temperaturen på golvvärmen?
  1. Skulle tro att den som installerat borde veta.
  2. Alternativt bör anläggningsägaren veta.

Vi på detta forum vet inte ens vart alla rör och ledningar går eller om de ens har med golvvärmen att göra. Naturligtvis kan vem som helst gissa. Någon kanske tom gissar rätt.
 
Ser ut som du måste öka cirkulationen i golvslingorna! Öka cirkulationspumpen. Kan ju bero på att termostaterna stänger för tidigt också. Då kan man skruva av ställdonen helt efter att man märkt upp vilken som sitter var på sin plats.
 
  • Gilla
1212
  • Laddar…
Sen har du ju inge flöde nästan på den längst till höger. Sen om inte ställdonen har nyss öppnat så är det ju för dåligt flöde då skillnaden ska vara 3 till 5 graders på tillopp å retur
 
V Vector skrev:
Sen har du ju inge flöde nästan på den längst till höger. Sen om inte ställdonen har nyss öppnat så är det ju för dåligt flöde då skillnaden ska vara 3 till 5 graders på tillopp å retur
Alla ser ut så på översta raden. Jag har aldrig rört dom förut. Så det är alltså bara vrida på dom?
 
J Josth skrev:
Ser ut som du måste öka cirkulationen i golvslingorna! Öka cirkulationspumpen. Kan ju bero på att termostaterna stänger för tidigt också. Då kan man skruva av ställdonen helt efter att man märkt upp vilken som sitter var på sin plats.
Är ställdonen dom på nedersta raden?
 
Japp, nedersta raden. Under ställdonen sitter ventilen med ett stift på. Prova att stiftet fjädrar upp och ner som det ska när man trycker lite med något skaft. Kan behöva motioneras om de varit stängda.
 
Vad är det för "panna"?

Är det bara golvvärme eller finns det även radiatorer?

Hur många golvvärmefördelare finns det?

Vilken framledningstemperatur är det ut från "pannan"?
 
Ja.. ska du få något flöde å därmed värme så måste det visas lite flöde på dom men ska det till något flöde måste det ju vara en cirkulationspump som skapar det flödet också men gör som josth säger å kolla stiften först
 
Demmpa Demmpa skrev:
Vad är det för "panna"?

Är det bara golvvärme eller finns det även radiatorer?

Hur många golvvärmefördelare finns det?

Vilken framledningstemperatur är det ut från "pannan"?
Det är fjärrvärme.
 
  • Fjärrvärmesystem med rörledningar och mätare på en vägg.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Har golvvärmen fungerat tidigare?

Du har en blandningsventil/golvvärmeshunt men ingen egen cirkulationspump för golvvärmen.

I mina ögon så kommer den uppsägningen fungera urdåligt, knappt inte alls.
 
Det är inte temperaturen som är ditt problem, 38 grader läser jag och det är rejält högt för golvvärme. Som fler är inne på, cirkulationen spökar.
 
Demmpa Demmpa skrev:
Har golvvärmen fungerat tidigare?

Du har en blandningsventil/golvvärmeshunt men ingen egen cirkulationspump för golvvärmen.

I mina ögon så kommer den uppsägningen fungera urdåligt, knappt inte alls.
Hm ja den har funkat tidigare 🤔 har en vän som ska komma hit. Annars blir d
M Mellanbarn skrev:
Det är inte temperaturen som är ditt problem, 38 grader läser jag och det är rejält högt för golvvärme. Som fler är inne på, cirkulationen spökar.
Tack jag ska se över det
 

Bästa svaret

O
J Jemparosen skrev:
Någon som vet hur man höjer temperaturen på golvvärmen?
För att förstå allt som alla redan svarat borde vi nog backa tillbaks lite gå igenom grunderna:

Den översta manifolden är framledningen. Till den kommer det in varmt vatten. På termostaten på framsidan kan du läsa att att framledningstemperaturen är 37 grader. På varje slinga sitter ett mätglas med en flödesindikator. Den visar hur stor flödet är i just den slingan. På bilden syns bara ett siktglas och det visar vad jag kan se inget flöde. Flödesindikatorerna fungerar genom att flödet i slingan suger ned indikatorn och övervinner fjädern. Det finns en skala på glaset, men desto längre ned desto mer flöde. Längst upp inget, eller väldigt litet, flöde. Det går att skruva på den svarta delen längst ned för att stänga/öppna flödet, men inte reglera det. De blå hattarna som hänger löst uppepå har inget där att göra (mer om dem nedan).

Den nedre manifolden är returledningen. Till den kommer det kalla vattnet som passerat slingorna. På termostaten ser du att temperaturen är 19 grader. På varje slinga sitter det en flödesventil. Den består av en liten pigg som ökar/minskar flödet beroende på hur mycket de trycks ned. Antingen så använder man de blåa hattarna för att ställa flödet statiskt, eller så har man elektroniska styrdon. Du ser ut att ha elektroniska styrdon, och någon har då hängt de blå hattarna som inte används över flödesindikatorerna.

Skillnaden i fram- och returtemperatur är alltså 37 - 19 = 18 grader. Det är väldigt mycket. Tumregeln är runt 5 grader för ett korrekt utformat golvvärmesystem. Om du tittar i siktglasen på varje slinga skall du kunna se hur stort flödet är ljust nu. Om det är noll i alla slingor så har du ingen cirkulation alls och då är pumpen trasig eller så är det stopp i systemet av någon annan anledning, t.ex. kan du behöva lufta slingorna om det kommit in luft i dem.

Ett annat problem kan vara att de elektriska styrdonen är trasiga, eller att ventilerna fastnat. Det testar du enklast genom att ta bort styrdonen helt och motionera ventilerna för hand genom att trycka direkt på piggarna. I normalläget är de helt öppna, och när du trycker ned dem så stryper de flödet. Så utan elektriska styrdon eller de blå hattarna skall det vara bli fullt flöde.
 
Redigerat: